Bonjour à tous.

 

Je viens d'acquérir une Xpeng G6 long range et je suis à la recherche d'une borne électrique (pas de prise connectée). Je n'ai pas de panneau photovoltaïque.

J'ai 3 devis de 2 électriciens différents (j'ai environ 20 m de longueur) et la borne sera à l'extérieure.

 

Elle sera branchée au compteur linky en tic et je veux la programmer en heure creuse / heure pleine.

 

1️⃣ Premier devis

 1 550 € TTC

Borne Legrand Green’Up Home 7,4 kW  artisan local - petite structure (1 artisan) – assurance décennale Allianz – entreprise IRVE certifié

 

2️⃣ Deuxième devis

 1 475 € TTC

Borne Schneider Charge 7,4 kW  entreprise non artisanale, structure plus importante leader dans le domaine des tableaux électriques – assurance décennale Generali – entreprise IRVE certifiée.

 

3️⃣ Troisième devis

 1 500 € TTC

Borne Hager Witty One 7,4 kW  même entreprise que la deuxième 


J'ai beaucoup entendu que la hagger witty one était une référence mais elle n'a malheureusement pas de carte wifi ni d'ethernet et l'application me semble pas top.Il resterait donc la Schneider ou la Legrand.

 

Laquelle conseillez vous ?

 

Merci !

Modifié par Caapsito

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sur la Witty One la carte wifi peut être ajoutée en option. Sinon elle est d'origine dans la version Ocpp.

La Schneider ne lis pas le signal HC sur la TIC. Je crois que c'est pareil pour la Legrand. Y a que la Witty qui sais le faire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je ne peux pas t'aider sur le choix de la borne, les 3 ont de bon retour.

Je n'utilise pas le TIC, sur la plupart des voitures, ont peut programmer des plages de recharge ce qui remplace bien le TIC. Sinon même principe mais sur la borne de charge.

Essaye de favoriser par l'artisan local c'est plus sympa

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Merci pour vos retours. Le problème de la Hager c'est qu'il faut rajouter une carte pour le TIC et une carte pour le wifi/ethernet ce qui peut faire grimper la note ...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 04/11/2025 à 09:33, Caapsito a dit :

Le problème de la Hager c'est qu'il faut rajouter une carte pour le TIC et une carte pour le wifi/ethernet ce qui peut faire grimper la note ...

Effectivement il y a un écart de plus de 200€ entre les deux références.

XVR107STI avec TIC à 687€

XVR107SCC avec TIC, RFID,OCPP et MID à 924€

https://eco-motion.fr/4-bornes-de-recharge?q=Marque-HAGER

 

Par contre la carte WIFI XVA245 seule est moins chère que l'écart de prix à 160€. Perso j'aime bien avoir le compteur MID pour avoir une mesure vraiment fiable. Mais est-ce que ça faut vraiment l'écart de prix.

https://hager.com/fr/catalogue/produits/xva245-carte-de-communication-rs485

 

La Legrand n'a pas OCPP ça veut dire pas de pilotage domotique possible à venir. Je ne suis pas fan.

La Schneider est compatible OCPP et elle est configurable avec dans Home Assistant mais elle ne réponds pas vite du tout. Je n'ai pas aimé du tout en plus en blanc elle va jaunir en extérieur.

La Hager est trop chère et je ne suis pas certains qu'elle fonctionne avec la domotique.

 

Perso je suis emballé par aucune.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A quoi va te servir le TIC ? Juste a baisser le courant s'il dépasse la puissance de ton abonnement ?

Est-ce que le surcout du TIC ne dépasse pas une augmentation d'abonnement sur plusieurs années voir décennies ? Est-ce que tu dépasses souvent ?

Je suis à 9kVA en maison individuelle tout électrique. En 5a de VE JAMAIS ça n'a sauté (et je recharge la nuit à 32A).

A noter que j'atteins régulièrement 11 voir 12KVA sans que ca ne saute.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 05/11/2025 à 08:21, Pedritto a dit :

A quoi va te servir le TIC ? Juste a baisser le courant s'il dépasse la puissance de ton abonnement ?

Est-ce que le surcout du TIC ne dépasse pas une augmentation d'abonnement sur plusieurs années voir décennies ? Est-ce que tu dépasses souvent ?

Je suis à 9kVA en maison individuelle tout électrique. En 5a de VE JAMAIS ça n'a sauté (et je recharge la nuit à 32A).

A noter que j'atteins régulièrement 11 voir 12KVA sans que ca ne saute.

Que ce soit la Legrand, la Hager ou la Schneider, le TIC est intégré. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 05/11/2025 à 08:21, Pedritto a dit :

Je suis à 9kVA en maison individuelle tout électrique. En 5a de VE JAMAIS ça n'a sauté (et je recharge la nuit à 32A).

A noter que j'atteins régulièrement 11 voir 12KVA sans que ca ne saute.

Cela veut dire que ton Linky n'est pas bien paramétré.

Autant atteindre 10,5kW ou 11kW sur un abo 9kVA est possible avec une tension haute a 240V , mais ne pas sauter a 12kW c'est suspect.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 10/11/2025 à 20:34, alfniev a dit :

Cela veut dire que ton Linky n'est pas bien paramétré.

Autant atteindre 10,5kW ou 11kW sur un abo 9kVA est possible avec une tension haute a 240V , mais ne pas sauter a 12kW c'est suspect.

Malgré la doc indiquant que ça déclenche suivant la puissance consommée. D’après ma petite expérience, je pense que le Linky déclenche sur un simple dépassement d’intensité en réalité.

 

En détail:

 

La documentation Enedis indique une tolérance officielle de « 1,1 x Pcoupure » pendant un temps infini.

Dans le cas d’une recharge de VE, avec donc un cos phi de 1, on a donc 9kVA = 9kW. Un abonnement 9kVA, donne donc une tolérance à 9900W.

 

Chez moi, j’ai une arrivée électrique à 235V qui tombe à 225V quand je charge.

La borne (Häger Witty One) est connecté au Linky et déleste suivant l’intensité annoncée par le Linky.

 

Quand je charge les deux voitures, prise 16A + borne 32A, ça donne 48A (et encore plus si la PAC se lance), donc la borne se limite pour rester à 45A.

 

45A x 225V = 10125 W

 

Soit 200W au dessus de la tolérance, et le Linky n’a jamais coupé.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 11/11/2025 à 15:47, alex42 a dit :

Un abonnement 9kVA, donne donc une tolérance à 9900W.

on est d'accord , le linky est assez "tolérant".

mais passer 12kW , avec un abo a 9kVA , c'est trop ! d'où mon terme "suspect"

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 11/11/2025 à 18:30, alfniev a dit :

on est d'accord , le linky est assez "tolérant".

mais passer 12kW , avec un abo a 9kVA , c'est trop ! d'où mon terme "suspect"

Oui, j’apportais juste mon expérience perso sur ce que tu dis. Faudrait retrouver la formule et le graphique qui permet au Linky de décider quand le dépassement est avéré. Ce qui est sure c’est qu’il est très permissif. De mémoire, c’est 1,4 x Pcoup pendant 240s. Donc à 12kW pour 9kVA, on doit être autour des 10-15mn.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 10/11/2025 à 20:34, alfniev a dit :

Cela veut dire que ton Linky n'est pas bien paramétré.

Autant atteindre 10,5kW ou 11kW sur un abo 9kVA est possible avec une tension haute a 240V , mais ne pas sauter a 12kW c'est suspect.

image.png.8b60abeebdfdbd8fb46138b26133d0cc.png

image.png.25088e17d316bd3a121630780c965ffd.png

image.png.2d290b884dfd0fe48d35755320fbe433.png

12kVA franchis haut la main. Après je ne sais pas trop si Linky disjoncte sur puissance apparente ou active.

Mais quand j'ai atteint ces puissances je pense que j'étais beaucoup en résistif de toute façon.

Effectivement la tension est un peu haute chez moi, autours des 240V généralement.

Mais si mon Linky est mal réglé, j'ai aussi un Beko de 45A.

45x240 = 10,8 kVA. Lui aussi devrait sauter lorsqu'il atteint 20% de surpuissance non ?

Bon... tant mieux pour moi j'ai envie de dire.

 

Il faudrait que je teste par curiosité jusqu'à combien je peux monter avant que ça ne coupe :D

Modifié par Pedritto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La documentation Enedis indique une tolérance officielle de « 1,1 x Pcoupure » pendant un temps infini.
Dans le cas d’une recharge de VE, avec donc un cos phi de 1, on a donc 9kVA = 9kW. Un abonnement 9kVA, donne donc une tolérance à 9900W.
Dommage sur le fichier il n'est pas écris pour 1,2 page 30. Et je ne suis pas en mesure de lire le graphique page 29. https://www.enedis.fr/media/2035/download
Car pour 9 kVA avec 45A x 1,2 x 230V ça fait 12,420kVA
12kVA franchis haut la main. Après je ne sais pas trop si Linky disjoncte sur puissance apparente ou active.
Sur la doc il est question de puissance apparente

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/11/2025 à 23:16, lostOzone a dit :

Dommage sur le fichier il n'est pas écris pour 1,2 page 30. Et je ne suis pas en mesure de lire le graphique page 29. https://www.enedis.fr/media/2035/download
Car pour 9 kVA avec 45A x 1,2 x 230V ça fait 12,420kVA
Sur la doc il est question de puissance apparente

Pour lire le graphique: tant que la courbe de couleur ne dépasse pas la ligne en gras, ça ne coupe pas.

 

A "1,1" c'est la courbe rose, et on voit que même au bout d'un temps "infini", elle ne coupera jamais la ligne en gras, donc ca ne déclenchera pas.

 

La courbe jaune à "1,4", elle coupe à 240s.

 

A "1,2", je pense qu'on est toujours juste sous la ligne en gras. Du coup, ça signifierai qu'avec le Linky monophasé, aucun intérêt à prendre du 12kVA vu que même avec 9kVA, on peut aller jusqu'au disjoncteur de branchement ? 🤔

 

La courbe a "x10", elle coupe au bout de 2s.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/11/2025 à 22:03, Pedritto a dit :

image.png.8b60abeebdfdbd8fb46138b26133d0cc.png

image.png.25088e17d316bd3a121630780c965ffd.png

image.png.2d290b884dfd0fe48d35755320fbe433.png

12kVA franchis haut la main. Après je ne sais pas trop si Linky disjoncte sur puissance apparente ou active.

Mais quand j'ai atteint ces puissances je pense que j'étais beaucoup en résistif de toute façon.

Effectivement la tension est un peu haute chez moi, autours des 240V généralement.

Mais si mon Linky est mal réglé, j'ai aussi un Beko de 45A.

45x240 = 10,8 kVA. Lui aussi devrait sauter lorsqu'il atteint 20% de surpuissance non ?

Bon... tant mieux pour moi j'ai envie de dire.

 

Il faudrait que je teste par curiosité jusqu'à combien je peux monter avant que ça ne coupe :D

Non, c'est normal.

 

La courbe de déclenchement est ici: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01880FR-01 Disj. branchement Enedis.pdf

 

image.thumb.png.e19f25307f72541b92c484174dcc9aca.png

 

Tu dis avoir une tension de 240V, donc tes 12kVA tirés représentent 12000 / 240 = 50A.

 

50A, c'est 1,11 x 45A.

 

Et sur le graphique, à "1,1" t'es sur la ligne jaune, le tout premier point à gauche, qui indique le seuil où ça ne déclenchera jamais.

 

Je pense que les deux courbes bleus représentent le min et max compte tenu de la tolérance de fabrication. Et on voit que même à 1,15, on sort totalement du graphique, donc ça ne déclenchera pas avant au moins 10000s.

 

- à 1,20 x In, c'est la zone on ça peut déclencher à 80s, comme à plus de 10000s, on est vraiment sur le trait.

 

- à 1.4 x In, on est entre 20s et 80s avant déclenchement.

 

Finalement, on s'approche pas mal de la tolérance du Linky.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.