il y a 11 minutes, Bernic29 a dit :

Interrupteur differentiel 40a  type AC  et 300ma ,pas très bien tout celà 

+1

c'est hors normes pour le différentiel qui doit être 30mA et type A

et le détail qui tue

le tube iro qui ne rentre pas dans la wall-box  alors qu'apparemment elle est dehors et les fils , ne sont donc pas protégé + infiltration d'eau et/ou poussière , ce qui mettra tout le système en panne a plus ou moins brève échéance

 

 

Posté(é)
  • Auteur
Il y a 1 heure, Bernic29 a dit :

Travaux à revoir,afreux comme boulot 🥰😅😁😁

Bonsoir, Juste pour signaler que l'installation va fonctionner 4 à 5 fois par an, quelle est en intérieur et 

que la charge ne va pas dépasser les 3,7kW car le tableau pour l'instant ne le permet pas.

Aux prochaines vacances je vais peaufiner mon installation.

 

Sinon, pour le peux que je l'ai utilisé elle fait son job, pour ma résidence principale je vais installer une Hager XEV102

installé par un pro.

Posté(é)
Il y a 12 heures, c-mievion a dit :

Moi aussi j'ai une question : pourrait-on mettre un minuteur (avec contacteur) pour la rendre programmable ?

Bien sûr, 1 relais 40 A,et un programmateur c'est tout

Posté(é)
Il y a 11 heures, rapamac a dit :

Bonsoir, Juste pour signaler que l'installation va fonctionner 4 à 5 fois par an, quelle est en intérieur et 

que la charge ne va pas dépasser les 3,7kW car le tableau pour l'instant ne le permet pas.

Aux prochaines vacances je vais peaufiner mon installation.

 

Sinon, pour le peux que je l'ai utilisé elle fait son job, pour ma résidence principale je vais installer une Hager XEV102

installé par un pro.

pour 40 EUROS environ transport compris pour être dans les normes

SIEMENS Interrupteur différentiel 40A type A 30mA

  • 2 mois plus tard...
Posté(é)
Le 24/02/2020 à 21:42, rapamac a dit :

Bonsoir, Juste pour signaler que l'installation va fonctionner 4 à 5 fois par an, quelle est en intérieur et 

que la charge ne va pas dépasser les 3,7kW car le tableau pour l'instant ne le permet pas.

Aux prochaines vacances je vais peaufiner mon installation.

 

Sinon, pour le peux que je l'ai utilisé elle fait son job, pour ma résidence principale je vais installer une Hager XEV102

installé par un pro.

super tuto Merci beaucoup peut tu mettre une photo avec les modifications rajouter en protection 2A dans la box ? Merci encore pour ton retour.

Modifié par écureuil

Posté(é)
  • Auteur
Le 29/12/2019 à 11:04, gepeliste62 a dit :

@npir

 

 

sur le rail du haut, aussi bien a droite qu'a gauche, il y a de la place

sur le module de droite, "mode3 controler", en haut a gauche, fil bleu et marron, c'est l'alimentation du module, tu débranche ces 2 fils, tu les branche sur l'entrée du  disjoncteur, tu prend 2 autre fils qui von relié la sortie du  disjoncteur a l'entrée du contrôleur

prend soit un disjoncteur 2A, soit un fusible a brancher sur le fil marron , je dirais maximum 1A

 

Bonsoir,

Je n'ai pas de photo mais la réponse est là!

  • 3 mois plus tard...
Posté(é)
Le 30/12/2019 à 20:07, Invité a dit :

personnellement je l'ai fait

en plus, j'ai mis un interrupteur sur cette alimentation pour couper l'électronique au besoin

en plus j'ai ajouter un disjoncteur 16A qui alimente une prise extérieure libre d'accès destinée aux visiteurs , y compris lorsque je ne suis pas présent

 

Mon installation sera quasi identique , la box QUBEV 17eme generation avec un ajout de protection 2A + un disjoncteur 16 pour prise externe  .
Pouvez vous poster une photo avec vos elements ajouté dans QUBEV pour voir la place disponible . Aussi coté compteur que vous avez mise exactement sur la ligne dédié ?

Posté(é)
Le 24/02/2020 à 19:14, Thomas Pré a dit :


 

 


Pouvez vous me dire la raison de cette modification ?
C'est pour pouvoir ajuster plus finement la puissance de charge ?

 

Désolé d'avoir attendu si longtemps pour répondre. Je n'avais pas vu le message.

Oui, je trouve le choix de puissance trop limité (passer de 16A à 32A sans intermédiaire). Un potentiomètre permet une sélection très fine.

 

  • 5 semaines plus tard...
Posté(é)

Bonjour

Je commence à regarder pour installer une wallbox pour ma futur Ioniq et celle-ci me paraît plutôt pas mal ! 
J’ai une petite question technique

je vais avoir environ 27m linéaire de câble entre le différentiel 40A 30ma type A + 40A du tableau et la wallbox. 
Je pensais mettre un câble (Phase Neutre et terre) de 10mm2 est-ce suffisant ou est-ce trop ?
Est-ce que le câble de terre doit également faire 10mm2 ? 

Et les personnes qui aurait acheté cette wallbox en sont-ils toujours content ?

 

Merci à tous

Modifié par Mikadu72

Posté(é)

Bonjour,
Pas de soucis en 10mm2 pour votre longueur.
Perso j'ai mis en 16mm2 sur 15-20m, pour plusieurs raisons :
- moins d'échauffement du câble donc moins de pertes lors de charges
- possibilite de rajouter plus tard une greenup en plus de la wallbox pour un 2e véhicule électrique (j'ai mis un tableau divisionnaire au bout du câble 16mm2)
Vu la différence de prix entre 16 et 10mm2, autant ne pas s'en priver...

Pour le fil de terre, il faut prendre la même section.
Très satisfait de ma qubev [emoji106]

Posté(é)

Merci pour la réponse rapide :-) 

16mm2 !!! je n’avais pas prévu cela...

Mais c’est vrai que l’on peut dans ce cas prévoir une deuxième Wallbox également... on ne sait jamais. 

la GreenUp je n’ai pas bien compris la différence entre une prise classique (à part le prix :-) )

Question technique mais importante :

Peut-on couper un câble 10mm2 ou même 16mm2 et ensuite utiliser un domino (adapté) ou il ne faut pas créer de coupure. Ou ce n’est pas conseillé ?

 

merci encore 

Modifié par Mikadu72

Posté(é)

Non pas de domino possible.
Vous devez avoir un câble d'un seul tenant entre le disjoncteur 32/40A et la wallbox (la ligne doit être dédiée)

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)

Bonjour a tous,

 

j'ai installé la QUBev avec un interrupteur différentiel 40A Type A 30mA et un disjoncteur 40A.

 

la charge se passe sans problème, cependant je ne sais pas comment arreter la charge en cours proprement.

 

Si je débranche la prise de la voiture en permier, comme le recommande la "notice" de la box, le différentiel saute.

 

Vaut-il mieux couper au disjoncteur pour arrêter la charge ?

Posté(é)

Je débranche côté voiture (tout en laissant branché côté qubev) et je n'ai pas de soucis.
Sur ma voiture (e208) il faut appuyer sur un bouton pour que la voiture stop la charge et déverrouille la T2

Posté(é)

Je viens de recevoir ma wallbox et j’en suis juste à l’étape du disjoncteur 2A que j’ai rajouté comme conseillé :-) 

L’installation va mettre un peu de temps mais je vous dirais plus tard si j’ai ce souci de coupure sur la Ioniq. 

0FC51305-F5D2-424F-A50E-E85106DA9371.jpeg

Posté(é)

L'aménagement intérieur n'est pas comme sur la mienne (voir photos premier post)
C'est vous qui avez changé ?

Posté(é)

J’ai juste rajouté un disjoncteur 2A.

et effectivement sur mon modèle il n’y a qu’un seul rail din. Peut être pour faire des économies...

Posté(é)
Le 09/09/2020 à 22:16, Thomas Pré a dit :

Non pas de domino possible.
Vous devez avoir un câble d'un seul tenant entre le disjoncteur 32/40A et la wallbox (la ligne doit être dédiée)

Et où avez-vous lu qu'on ne peut pas passer par une boîte de dérivation ou que le câble qui alimente la Wallbox doit être d'un seul tenant ? 

Posté(é)
Le 21/09/2020 à 12:59, Thomas Pré a dit :

L'aménagement intérieur n'est pas comme sur la mienne (voir photos premier post)
C'est vous qui avez changé ?

Pareil, 2 rails DIN sur la mienne. Les connecteurs gris-bleu-terre sont en bas. 

Posté(é)

Comme sur la mienne de juillet. 

Posté(é)
Le 20/09/2020 à 23:08, Thomas Pré a dit :

Je débranche côté voiture (tout en laissant branché côté qubev) et je n'ai pas de soucis.
Sur ma voiture (e208) il faut appuyer sur un bouton pour que la voiture stop la charge et déverrouille la T2

Sur la E-UP, il suffit d'ouvrir la voiture avec la télécommande, la charge s'arrête et la prise se déverrouille 15 secondes. Si pas d'intervention, la prise se revérouille et la charge reprend. 

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.