Aller au contenu
Manuko

Tirer une alimentation dans le garage

Messages recommandés

Bonjour,

 

J'attends ma Nissan Leaf 40 et j'ai souscrit à l'installation d'un point de charge dans mon garage, via Proxiserve.

 

Dans ma copropriété, mon garage n'est pas mitoyen à mon appartement.

Mais j'ai une gaine qui part du compteur électrique avec de quoi alimenter une prise et une ampoule.

Manque de bol, c'est une gaine de 20 mm donc point de salut pour installer une wallbox à 7kWh.

Proxiserve me propose la Green'up, mais même avec un câble Duosida, je ne suis pas serein.

 

Ma question est donc plus d'ordre "Installation électrique".

Est-ce qu'il est envisageable de monter un sous tableau électrique dans mon garage ?

L'idée serait de tirer 3 fils en 10 mm² + un câble Belden qui remonte au Linky (délestage).

Dans ce boîtier, Proxiserve pourrait installer Interrupteur/disjoncteur 40A.

À cela, peuvent s'ajouter les autres câbles de sécurité (vu sur doc. Legrand) sans avoir à remonter jusqu'au tableau de l'appartement.

 

C'est jouable ou alors c'est débile ?

 

Merci pour vos réponses…

Cablâge.pdf

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne suis pas électricien, mais il me semble qu'il est interdit d'alimenter un point dans un espace commun depuis le compteur d'un appartement.

 

Quand on coupe le disjoncteur des parties communes, rien ne doit y rester alimenté.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

10mm² ça paraî énorme !

C'est pour une recharge rapide ?

Bonjour

c'est une question de distance

lorsque j'étais électromécanicien en industrie, j'avais calculé la section d'un cable

au vue de la distance , il fallait juste 2A (oui deux) on avais passer du 6mm2 (six)

 

pour en revenir à la gaine de diamètre 20, 3x6mm2 , ça ne passe pas dans les normes, même si physiquement c'est possible (avec bien du mal)

 

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon,

 

Merci pour vos réponses, mais je suis un peu atterré par le message de Gepeliste62

 

Pour les 3 câbles de 10 mm² dans la gaine, un collègue m’a posté la photo… ça fait.

bd88047c18833125c8946421f4452c5f.th.jpg

 

Bonne remarque de Kratus, mais c'est de la construction en mitoyen.

Le garage n'est pas vraiment dans les parties communes intérieures.

Les fils, de mon éclairage + prise, actuels sont directement reliés au tableau.

Pas de moyen de coupure depuis le garage (!)

 

875944d9d2619a1c285244c483c9aa9c.th.jpg

 

dad81ff55569e138a4a599e3cbe2aeec.th.jpg

 

 

Si je pense faire passer de telles sections, c'est les valeurs que l'on retrouve sur la plupart des fiches techniques de bornes de recharge en 7kWh. quelques extraits dans ce dossier sur Dropbox.

 

Mais bon, si la norme ne l'accepte pas… ça va être dur d'avancer

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

en effet on peut raccorder a la terre ailleurs , sous condition que ce ne soit pas une terre indépendante de celle de l'immeuble

le risque électrique serais important, et , dans une copro, ça engage la sécurité de tous

pour la gaine de 20 , j'ai signaler que ce n'est pas normalisé de passer des fils de cette section

je n'ai pas dis que c'étais impossible, ce sera très difficile, au moindre virage trop brutal, ça bloquera

et

le coefficient de température des fils ne sera pas respecté, mal refroidis, ils faudra les protéger en conséquence, avec une longueur importante, un disjoncteur de 2A (deux) sera peut être le seul capable de garantir la protection anti-incendie, la ou du 2,5mm2 sera en protection 16A

 

tout cela, bien sur , pour rester dans les normes , en copro, pas de bricolage, merci

 

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne suis pas électricien, mais il me semble qu'il est interdit d'alimenter un point dans un espace commun depuis le compteur d'un appartement.

 

Quand on coupe le disjoncteur des parties communes, rien ne doit y rester alimenté.

Si un électricien de passage veut bien confirmer ou infirmer cette affirmation, je veux bien, parce qu'on lit tout et son contraire à ce sujet ^^

Cela reste une des solutions envisagées dans le guide de l'association des responsables de copropriété : https://arc-copro.fr/sites/default/files/files/Gratuit_libre-Voiture_Elect.pdf

Et si les conditions s'y prêtent (distance entre la prise du parking et le compteur du logement, espace suffisant dans les faux plafonds et colonnes montantes des parties communes...) cela est peut-être plus simple qu'un raccordement au TGBT du parking?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Etant dans une situation assez similaire (installation d'une borne dans un parking de copro à partir de l'installation électrique de mon appartement), j'ai fais quelques recherches pour bétonner mon dossier en vue de l'AG de copro.

 

J'ai trouvé la fiche d'interprétation de l'AFNOR qui en parle (fiche d'interprétation F15 de la norme NF C 15-100).

Elle est disponible ici (accès pour les professionnels) : https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-c15-100-f15/fiche-d-interpretation-n-15-100-f15-de-la-norme-nf-c15-100-de-decembre-2002-et-de-son-amendement-3-de-fevrier-2010/article/630908/fa169311

 

Extrait:

Question : Dans un parc de stationnement d’accès sécurisé d’un bâtiment collectif d’habitation, comment alimente-t-on un socle de prise de courant (2P + T 16 A 230 V) dédié à la charge de véhicules électriques lorsque son circuit d’alimentation est issu de l’installation privative ?

Réponse : (...) le circuit d’alimentation doit être dédié à cette application et, dans ce contexte, il est :

  • - spécialisé ;
    - issu du tableau de répartition principale de l’installation privative ;
    - protégé individuellement à son origine par DDR 30mA de type A ;
    - protégé individuellement contre les surintensités par fusible de courant assigné maximal 16 A ou par disjoncteur de courant assigné maximal 20 A ;
    - muni d’un voyant de présence tension placé sur le tableau de répartition.

La section des conducteurs de ce circuit est déterminée avec une chute de tension maximale de 5% sans être inférieure à 2,5 mm² (le courant d’emploi étant de 16 A).

Pour respecter les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, les socles de prise de courant doivent être installés

à une hauteur maximale de 1,3 m. (...)

 

Donc, a priori et si j'ai bien compris, pas de possibilité d'installer une borne supérieure à 3,7 kW (16A) sur un parking de copropriété lorsque l'alimentation est issue de l'appartement.

 

Je précise que je ne suis pas électricien, si un professionnel peut confirmer/infirmer cela je suis preneur

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

dans l'extrait, ils ne parlent que d'une prise de courant, c'est donc normal qu'elle soit limitée à 16A maxi

pour une borne, il faut augmenter la section du cable et installer les protections adéquat

cette fiche n'est pas à jour

en 2017 les fusibles on été interdit d'installation.

reste les disjoncteurs , calcul selon les même règles qui doivent tenir compte de la section du cable, de la longueur, du parcours et de ses contraintes, notamment température maximum possible.

 

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.