Le 27/02/2026 à 17:43, Stéphane a dit :

Désolé de faire le relou mais non surtout pas et dans quel intérêt ? Si c'est pour une wallbox, elle est prévue pour être câblé en 10², pourquoi faire ça surtout que passer de 10 à 2,5 bon d'une part c'est interdit la norme dit qu'il faut être de la même section du départ à l'arrivée et pour un IRVE cela doit être sans interruption et en plus ça va créer un sacré étranglement et ce sera là le point faible. 

 Si tu veux brancher une prise green up,comment fais tu,le cable de 10mm2 ne rentre pas dans la green up,il faut bien changer le diametre du cable a un moment?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 27/02/2026 à 20:54, yankee76 a dit :

Si tu veux brancher une prise green up,comment fais tu,le cable de 10mm2 ne rentre pas dans la green up,il faut bien changer le diametre du cable a un moment?

Il me semble que le sujet était une wallbox. Maintenant s'il faut brancher une prise renforcée qui est trop loin, au vu de l'abaque une 50ène de mètres, et faire un tableau secondaire qui sera alimenté lui par du 16 ou du 10, et de là tu peux tirer ta prise renforcé. 

Sinon, faire appel à un électricien pour garantir le travail, car si ça devient complexe vaut mieux assurer le coup, je rappelle que avec l'électricité il faut éviter de faire n'importe quoi.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Après quand tu utilises un fouet de raccordement en 16mm² pour brancher un câble en 35mm² sur un disjoncteur, tu fais pas un tableau secondaire entre les 2... et pourtant tu as bien un changement de section. 

L'important c'est que le calibre de la protection en amont soit en accord avec la section la plus faible rencontrée sur la ligne. 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 27/02/2026 à 22:00, Stéphane a dit :

Il me semble que le sujet était une wallbox.

Voir le titre ,il n'a jamais été question de Walbox.

Je pense que l'auteur du sujet ,doit être pour le moins perplexe ,devant l'éventail des réponses 😀

Pour son usage décrit ,une prise renforcée convient tout à fait .

Et il peut l'installer ,tout seul , sans avoir besoin d'un pro .

Il suffit de regarder les notices de pose de Schneider ou Legrand ....

Pour faire une installation qui respecte les normes actuelles . 

Pas besoin de couper les cheveux en 25000 ! 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2026 à 07:07, dan11 a dit :

Voir le titre ,il n'a jamais été question de Walbox

Je ne parlais pas du titre du post en général, mais du post de dmgange qui parlait de l'installation de sa wallbox 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 27/02/2026 à 22:21, Forhorse a dit :

Après quand tu utilises un fouet de raccordement en 16mm² pour brancher un câble en 35mm² sur un disjoncteur,

L'utilisation du fouet est autre chose. Déjà on ne l'utilise pas sur une terminaison de circuit, dans l'habitat là où peut l'utiliser ça va être pour raccorder l'agcp et là nous sommes sous là 14-100, j'ai pu l'utiliser aussi sur des raccordements de logements collectifs, et sur des très gros tableaux au niveau des barres de connexion. Un fouet n'est pas un rallongement de fils dans une boîte de dérivation avec des wagos ou dominos. Il est prévu pour encaisser de fortes intensités et pour une meilleure dissipation de la chaleur, son serrage bénéficie d'un couple précis au moment du sectionnement de la vis, bref.

La norme interdit toute réduction de section sans passer par un disjoncteur. Ce que l'on fera avec un tableau divisionnaire. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Etant donné qu'il y a des electriciens sur ce topic je me permets de poser ça ici (et ça a un rapport avec la recharge a domicile également) :

 

Suite et fin de l'installation de la prise VE dans le garage, reception et installation du Disjoncteur différentiel LEGRAND 410754 en direct sur le bornier d'arrivée EDF
493706
493705
493704
493448

Prêt pour la reception du Scenic 😁

 

Vous voyez quelque chose qui peut choquer dans le tableau au cas où ? 😅

NB : Les dominos ont été posés lors du raccordement par l'electricien lors de la construction de la maison (2005), j'ai pour projet de les remplacer par des WAGO 2773 (ça fera gagner un peu de place en même temps parce que là c'est chaud de refermer en plus....)

 

Merci!

Modifié par bagnico

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2026 à 16:14, bagnico a dit :

Vous voyez quelque chose qui peut choquer dans le tableau au cas où ? 

Je ne peux pas voir le type et le calibre des différentiels, mais je trouve dommage qu'il y ait une rangée 11 disjoncteurs, alors qu'il y avait de la place pour les répartir. Pour info la limite c'est 8 pour un diff , bon ça pour le coup c'est plus du commercial à mon avis, mais quand cest possible comme là autant respecter. Sinon quand c'est serré comme ça c'est bien d'utiliser une réhausse de tableau ou une gtl car je vois une goulotte au dessus mais elle me paraît étroite. La prise a été câblé avec quelle section et à combien de mètres elle est du tableau ? C'est toi qui l'a installé ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci

 

En partant du haut

- Différentiel TypeA 40A

- Différentiel TypeAC 63A

- Différentiel Type AC63A

- Différentiel TypeAC 63A

 

Tous en 30mA

 

Pour la 3e rangée effectivement j’ai trouvé ça dommage, après c’est la VMC, l’éclairage (tout est en LED), les prises et l’alimentation de mon smart meter donc c’est pas non plus fou en terme de conso. 
Et quand je dis Prises c’est hors lave linge et lave vaisselle

 

C’est moi qui ai installé la prise, le différentiel est relié sur l’arrivée EDF, le câble est du 3x2.5mm et il n’y a meme pas 10m de câble

 

Je viens de commander un tournevis dynamométrique, j’attends de le recevoir et je repasserai un coup partout dans le tableau 😬

 

Si tu cliques sur la photo tu devrais la voir en assez grand pour tout bien voir normalement 

Modifié par bagnico

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2026 à 18:33, bagnico a dit :

Pour la 3e rangée effectivement j’ai trouvé ça dommage, après c’est la VMC, l’éclairage (tout est en LED), les prises et l’alimentation de mon smart meter donc c’est pas non plus fou en terme de conso. 
Et quand je dis Prises c’est hors lave linge et lave vaisselle

En fait c'est pas tant une question de puissance, étant donné que ton diff est un 63A, ton disjoncteur d'abonné est a 60A max donc jamais on ne dépassera la capacité du diff. C'est pour cela que c'est mieux de monter des 63A, ça évite les calculs. 

Sur ton type A y'a quoi dessus ? J'aperçois un 32A qui normalement est la plaque de cuisson, les 3 autres c'est quoi?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2026 à 07:07, dan11 a dit :

Voir le titre ,il n'a jamais été question de Walbox.

Je pense que l'auteur du sujet ,doit être pour le moins perplexe ,devant l'éventail des réponses 😀

Pour son usage décrit ,une prise renforcée convient tout à fait .

Et il peut l'installer ,tout seul , sans avoir besoin d'un pro .

Il suffit de regarder les notices de pose de Schneider ou Legrand ....

Pour faire une installation qui respecte les normes actuelles . 

Pas besoin de couper les cheveux en 25000 ! 

Effectivement, beaucoup d'avis ont été donnés (ce qui est une bonne chose, et je remercie au passage tous les contributeurs). Mais il est vrai parfois un peu contradictoires.

En tout cas, cela m'a permis de me faire une opinion : une prise renforcée suffira et je la ferai installer par un pro. Je sais que vous êtes nombreux à avoir dit que c'était facile, mais je préfère ne pas prendre de risque et confier ça à quelqu'un dont c'est le métier.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2026 à 18:33, bagnico a dit :

Je viens de commander un tournevis dynamométrique, j’attends de le recevoir et je repasserai un coup partout dans le tableau 😬

En effet j'étais resté sur la photo du tableau ouvert 😁 sur celle avec les étiquettes j'ai pu voir ce que je voulais. 

Bon normalement on évite de tout regrouper sur une même rangée, on répartit. Perso, moi je réserve une rangée pour l'extérieur (quand y'en a), même si c'est que 3 disjoncteurs, car les soucis viennent souvent de l'extérieur et ça évite de faire sauter autre chose dans la maison. Pour les lumières et les prises je les répartis entre les rangées et pareil avec les circuits dédiés (les gros consommateurs). C'est également des préconisations de la NFC 15-100. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour les conseils, je vais voir si il est possible de descendre "facilement" 2 disjoncteurs Prises sur la dernière rangée lorque je remplacerais les dominos et le 2A qui sert a alimenter le Smart Meter deu four sera remonté sur la 1ère rangée 😇

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2026 à 14:39, Stéphane a dit :

La norme interdit toute réduction de section sans passer par un disjoncteur.

Est d'ailleurs je serais bien curieux de savoir de quel article de la NFC15-100 tu tires cette affirmation ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/03/2026 à 08:43, Forhorse a dit :

Est d'ailleurs je serais bien curieux de savoir de quel article de la NFC15-100 tu tires cette affirmation ?

L'article 433.2.2 de la NF C 15-100 traite de l'emplacement des dispositifs de protection. Il stipule que :

« Un dispositif assurant la protection contre les surcharges doit être placé à l'endroit où une modification (changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution) entraîne une réduction de la valeur du courant admissible dans les conducteurs. »

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok mais ça ne dit pas que ça interdit les réductions de sections si le dispositif de protection en amont est adapté à la plus petite des sections...

 

En fait, c'est tellement interdit que je l'ai fait chez moi sur une installation qui à été validée par le Consuel en début d'année, sans aucune remarque... 

Je pars avec un câble en 6mm² en aval d'un disjoncteur 25A au bout du 6mm je passe dans un interrupteur différentiel 30mA/25A et je ressort en 4mm². Donc aucune protection contre les surcharges entre les sections différentes et pourtant l'installation est validée comme conforme (ce qui est normal puisque le calibre de la protection en amont de la ligne est adapté à la plus faible section) 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/02/2026 à 17:16, dmganges a dit :

Donc pour une personne qui a son garage très éloigné du compteur, il vaut mieux câbler plus gros (3x10mm²) quitte à proximité de la prise à repasser en plus petit (même en 3x2,5mm²) sur seulement 20 ou 30 cm (un sucre dans un boîtier étanche).

Bon je tiens a rappeler le sujet de départ de la discussion. Maintenant si après tes 25 années d'expérience tu trouves normal de faire ceci, et bien comme tu le sens. Maintenant j'ai donné une méthode plus professionnelle afin d'aider ceux qui se poseraient la question, car s'ils se posent la question c'est qu'ils n'ont pas les connaissances. Maintenant toi tu as le moyen de contourner certaines choses de part tes connaissances, fais le pour toi mais ne le conseille pas à des personnes qui ne maîtrisent pas le sujet. Cette guerre de coqs commence franchement à me fatiguer. Je me rappelle maintenant pourquoi les réseaux sociaux ou les forums m'ont fatigués par le passé. Ça faisait pas mal de temps que je ne m'étais pas mis sur un forum. Au vu des nombreuses questions que beaucoup de monde se pose, tant sur la technologie hybride, électrique, ou même thermique, je me disais qu'avec mon expérience de mécanicien et d'électricien (maintenant), et sachant que je cherche toujours à vraiment comprendre le fonctionnement de nouvelles technologies que je ne connaîtrais pas, je pourrais être utile sur ce forum.

Maintenant si c'est pour partir sur des combats de coqs comme ça, ce sera sans moi. Alors bonne continuation à tous.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/03/2026 à 17:05, Stéphane a dit :

Je me rappelle maintenant pourquoi les réseaux sociaux ou les forums m'ont fatigués par le passé.

Oui c'est le problème de ce genre d'endroit, il y a toujours pleins de gens pour contredire des trucs qu'on pensais vrais, et ça oblige à se remettre en cause assez régulièrement. 

(c'est valable pour tout le monde hein, c'est une remarque d'ordre général...) et donc oui c'est fatiguant, notre cerveau n'aime pas qu'on le contredise, c'est humain. Mais en général, si on veut bien faire l'effort de se remettre en cause (ou de prouver ce que l'on affirme) c'est bénéfique pour tout le monde car on apprend des choses. 

 

Il y a beaucoup de chose que l'on croit "interdites" ou "obligatoires" qui en général ne le sont pas, ou plus mais qui continuent d'être appliquée sans que l'on sache pourquoi. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.