Bonjour à tous, je viens de recevoir mon kona et je me pose cette question concernant le choix de l'amperage à sélectionner sur le chargeur fourni. Comment savoir par rapport à la prise murale utilisée ? 

Merci 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai un Kona depuis deux ans et je le charge principalement avec le CRO.

Je dirais :

8 A sur une prise normale, sur une installation ancienne ou dont tu ne connais pas les caractéristiques.

10 A, sur une prise (genre plexo) sur une installation normale, ou les prises sont câblées en 2,5 mm2, si c'est une ligne dédiée (ou qu'il n'y a rien de branché sur les autres prises du même circuit. Je fais ça depuis toujours dans ma résidence secondaire.

12 A, sur une prise green UP, installée au bout d'une ligne dédiée, câblée en rapport avec la distance du tableau et protégée comme il se doit (voir les rubriques consacrés au sujet).

C'est ce que je fais depuis deux ans chez moi.

Modifié par Casta
Trou d'air.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 19 minutes, zadene a dit :

Je pense que tu voulais dire A et pas kW.

Parce que 8kW sur une prise normale, ça va faire un peu beaucoup, non?

😂😂 Trop fort. On appelle cela un lapsus calami. Je vais éditer s'il est encore temps.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A 10A sur une ligne dédié avec prise type plexo câblé en 2,5mm2 disjoncteur 20A idéalement alimenté par un différentiel type A 30mA.

Situation normal en Belgique. 

Peut être monté à 16A s'il s'agit d'une prise renforcée. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, id3 a dit :

A 10A sur une ligne dédié avec prise type plexo câblé en 2,5mm2

Oui ça fait sens à partir du moment ou c'est cablé à 2,5mm2 et ligne dédiée.

 

Ce qui impose la charge sur prise classique en France à 8A je pense c'est que la NF C15-100 autorise des câblages en 1,5mm2 sur des circuits de prises... (je sais c'est une aberration)

337659230_Capturedcran2021-05-0609_54_26.thumb.png.0f001579b547c76a8030943a0b9bef08.png

https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Norme_NF_C_15-100_:_section_des_conducteurs_et_calibre_des_protections

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 46 minutes, Rikium a dit :

Ce qui impose la charge sur prise classique en France à 8A je pense c'est que la NF C15-100 autorise des câblages en 1,5mm2 sur des circuits de prises... (je sais c'est une aberration)

Tout à fait. 

En Belgique les prises c'est du 2,5mm2 minimums obligatoire, le 1,5mm2 c'est pour l'éclairage. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 18 minutes, id3 a dit :

En Belgique les prises c'est du 2,5mm2 minimums obligatoire, le 1,5mm2 c'est pour l'éclairage. 

Et je t'avoue que je n'ai toujours pas compris pourquoi nos normes françaises avaient pu autoriser ça ! j'ai pas eu d'explication concrète pouvant justifier ça. Economiser de la matière première peut être (cuivre) ?

En attendant pour en avoir discuté avec deux électriciens différents, eux ne se prennent pas la tête et câbles en 2,5mm2 les prises et trouvent tout aussi aberrant le câblage des prises en 1,5mm2.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 59 minutes, Rikium a dit :

Economiser de la matière première peut être (cuivre) ?

Raison pour laquelle on a encore du 3x220V en Belgique, on économise 1 fils le neutre. 

Heureusement ce n'est que sur quelque région, ça embête plus qu'autre chose. 

 

Modifié par id3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, id3 a dit :

Raison pour laquelle on a encore du 3x220V en Belgique, on économise 1 fils le neutre. 

Heureusement ce n'est que sur quelque région, ça embête plus qu'autre chose. 

 

Ton fils a été mis dans une prise ? 😜 et juste pour taquiner( quoique) : quelqueS régionS il y en a donc plusieurs 😉

Mais bon, avec l'écriture inclusive ça s'applique peut être aussi avec le pluriel en plus du genre🙄

Modifié par noel80

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir ,

Prévoyant l'avenir , est-il intéressant d'équiper mes boxes de garage (deux) d'une prise de chargement , et laquelle , sachant les 

disparités entre les marques de voitures ? Boxes que je loue . Le loyer peut-il être adapté à la hausse si le boxe est équipé ?

Sachant également que le syndic de l'immeuble peut s'opposer à l'installation de ces bornes arguant qu'il faut aménager 

l'assurance incendie de la copropriété ! Assurance à charge de tous les copropriétaires .

La Flandre belge prépare une directive obligeant à prévoir des bornes de charge pour les nouvelles constructions .

La voiture électrique représente l'avenir mais quelles seront les règles et obligations pour son usage journalier ?

Espérons que la sagesse humaine l'emportera sur les petits ( gros ) intérêts personnels des dirigeants européens . 

 

Restons prudents , encore quelques semaines de patience ........................Belgamix5................Pol .

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.