Même lancer vers 22h30/23h si on a un ballon d'eau chaude qui se déclenche à 22h par exemple sur les heures creuses.

Avec une borne en 7/8h de charge on en met des kWh (une cinquantaine) ce qui suffit pour la majorité des routiers 😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour toutes ces précisions. En effet pour le moment je décale à 21h 22h pour éviter la coupure par sécurité du WC de 20h30.

Pour la puissance limitée je vais faire une réclamation qui passera peut-être par la pose d'un appareil de mesure sur ma ligne pour prouver les écrasements de tension. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 02/04/2023 à 09:40, Sobyte a dit :

Merci pour toutes ces précisions. En effet pour le moment je décale à 21h 22h pour éviter la coupure par sécurité du WC de 20h30.

Pour la puissance limitée je vais faire une réclamation qui passera peut-être par la pose d'un appareil de mesure sur ma ligne pour prouver les écrasements de tension. 

 

Si tu as Linky, pas besoin d'appareil de mesure complémentaire (qui risque être facturé...).
On en reparle en privé si tu veux.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 02/04/2023 à 09:40, Sobyte a dit :

Merci pour toutes ces précisions. En effet pour le moment je décale à 21h 22h pour éviter la coupure par sécurité du WC de 20h30.

Pour la puissance limitée je vais faire une réclamation qui passera peut-être par la pose d'un appareil de mesure sur ma ligne pour prouver les écrasements de tension. 

Tu n’as pas d’autres problèmes avec d’autres appareils ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non pas de problème avec d'autres appareils à la maison. 

Surtout que rien ne se déclenche à 20h30 ou aux environs chez moi.. 

 

Yes j'ai bien le linky, ils vont justement commencer par observer les relevés sur la ligne. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Petit retour de la recharge d'hier soir. 

Déclenchement du DJ du compteur Linky, pas étonnant la cuisine qui tourne, les chauffages qui se lancent avec le froid retombé et à seulement 9kvA jusqu'à mercredi :)

Du coup, je reporte le début de charge après 22h et voici quelques screens

Screenshot_20230402_231236.jpg

Screenshot_20230402_231323.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Cependant, je suis étonné d'avoir vu que ce matin autour de 4h du matin, je chargeais bien à 7kW.. Forcément y'a moins de charge sur le réseau mais ce que je ne comprends pas c'est que la tension n'était pas non plus au meilleur, ça fluctue beaucoup et passe près des 200V.. 

Ça je ne saurais pas expliquer pourquoi il arrive à prendre la charge à 32A à ce moment là.. 

Je me serais attendu à ce que le WC se mette en sécurité. 

Screenshot_20230403_041055.jpg

Screenshot_20230403_041108.jpg

Screenshot_20230403_041134.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Simplement, la tension doit faire du yoyo en permanence suite à la régulation par le wall. Lors des chutes la puissance diminue --> La tension lue remonte à une valeur "normale" (d'autant que la charge sur le réseau est moins importante) --> le wall reprend la puissance max pour quelques secondes puisque la tension redescend de suite, etc... 

Seul une enregistreur avec un pas de lecture/enregistrement très rapide pourrait le confirmer, je suppose que ce n'est pas le cas de ton appli ?

 

Modifié par RD150

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 03/04/2023 à 07:20, Sobyte a dit :

Cependant, je suis étonné d'avoir vu que ce matin autour de 4h du matin, je chargeais bien à 7kW.. Forcément y'a moins de charge sur le réseau mais ce que je ne comprends pas c'est que la tension n'était pas non plus au meilleur, ça fluctue beaucoup et passe près des 200V.. 

Ça je ne saurais pas expliquer pourquoi il arrive à prendre la charge à 32A à ce moment là.. 

Je me serais attendu à ce que le WC se mette en sécurité. 

Screenshot_20230403_041055.jpg

Screenshot_20230403_041108.jpg

Screenshot_20230403_041134.jpg

Tu as un gros problème sur ta lugne vous cela avec ton fournisseur qui fera intervenir Enedis 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon et bah c'est reparti de plus belle ! Le calibre de mon DJ à été rehaussé pour passer mon abonnement en 12kVA.

Je pense que le coup de froid dans l'est du pays et la relance des chauffages et autres du quartier et des voisins auront charger la ligne car maintenant mon WC se met en sécurité plus souvent... 

En checkant les tensions en Live, idem on a des chutes à 205V, 208V.. Etc. J'ai limité ma recharge à 24A, idem.. 

Une nuit j'ai réussi à le relancer et laisser 32A et c'est passé, d'autres nuits ça ne faisait que déclencher à cet amperage. 

Je vais demander un changement de phase (on m'avait basculé de la phase 3 à la phase 2) pour voir si la phase 1 est moins chargé. Si les résultats sont les mêmes que la tension s'écrase, je demanderai un test de ma ligne avec appareil de mesure à mon fournisseur qui missionnera Enedis. Si c'est le cas ils devront renforcer la ligne (section ou transformateur au poste..) 

C'est la que je me dis si j'avais quelques voisins qui se mettait à l'elec avec des bornes VE, on serait dans le dur ! 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 08/04/2023 à 04:25, Sobyte a dit :

Bon et bah c'est reparti de plus belle ! Le calibre de mon DJ à été rehaussé pour passer mon abonnement en 12kVA.

Je pense que le coup de froid dans l'est du pays et la relance des chauffages et autres du quartier et des voisins auront charger la ligne car maintenant mon WC se met en sécurité plus souvent... 

En checkant les tensions en Live, idem on a des chutes à 205V, 208V.. Etc. J'ai limité ma recharge à 24A, idem.. 

Une nuit j'ai réussi à le relancer et laisser 32A et c'est passé, d'autres nuits ça ne faisait que déclencher à cet amperage. 

Je vais demander un changement de phase (on m'avait basculé de la phase 3 à la phase 2) pour voir si la phase 1 est moins chargé. Si les résultats sont les mêmes que la tension s'écrase, je demanderai un test de ma ligne avec appareil de mesure à mon fournisseur qui missionnera Enedis. Si c'est le cas ils devront renforcer la ligne (section ou transformateur au poste..) 

C'est la que je me dis si j'avais quelques voisins qui se mettait à l'elec avec des bornes VE, on serait dans le dur ! 

 

Oui, sans aucun pilotage (V1G ou V2G), oui, ça sera compliqué dans certains secteurs.
A noter que certains secteurs, comme je l'ai évoqué, sont gérés par les AODE (zone rurale) et non ENEDIS (zone Urbaine), mais ENEDIS reste le point d'entrée, via le fournisseur. 
Heureusement, avec la TESLA on peut piloter le début de charge, mais aussi l'intensité : ce dernier point est très très rare (seul TESLA le propose à ma conaissance). Ou bien c'est la borne que l'on peut limiter/piloter, et là ça peut aider également. 

 

Bref, fait signe si besoin.
Bon week-end.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui j'avoue que c'est une option terrible de pouvoir limiter l'amperage, je suis d'ailleurs étonné que les autres ne le proposent pas. J'aurais été dans le pétrin sinon..! 

Du coup, je comprends pas trop les anti WC.. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 08/04/2023 à 14:17, Sobyte a dit :

Oui j'avoue que c'est une option terrible de pouvoir limiter l'amperage, je suis d'ailleurs étonné que les autres ne le proposent pas. J'aurais été dans le pétrin sinon..! 

Du coup, je comprends pas trop les anti WC.. 

 

Ben à ce jour, le WallConnector n'apporte rien, à part peut etre le cable attaché, mais c'est illégal en France...
(et pour ceux qui souhaitent garder l'UMC dans le coffre)

 

Demain par contre, le WC aura peut être son intêret :

- en Angleterre, il y a plus d'options de pilotage/mesure, car la réglementation oblige que les Bornes domestiques soient communiquantes et pilotables

- aux USA, on peut "louer" sa WC à une autre TESLA, directement depuis l'application, en y fixant le prix de son choix

 

Et sans doute pleins d'autres usages auquels nous n'avons pas encore pensé :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello tout le monde, des nouvelles sur mon réseau électrique :)

Alors un technicien est intervenu pour changer le calibre du disjoncteur et passé en 12kVA.

Jusque là pas de soucis. 

Pas plus tard que ce week-end j'ai été surpris de recharger ma MY et de ne pas avoir de décrochage du WC malgré la faible tension.. 

Chauffage et autres appareils électrique étaient lancé à la maison en début de soirée, néanmoins la tension est restée basse toute la soirée.. J'ai tourné à moins de 210V de moyenne sur quasiment 10h de charge :)

Voici la photo du relevé Teslamate 

 

image (1).png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir tout le monde, je ravive un peu ce post pour revenir aux nouvelles.

Alors pour commencer j'ai toujours mes soucis de déconnexions. Bizarrement toujours entre 20h et 23h, et parfois en journée quand lance la charge le week-end. 

Donc majoritairement je recharge le soir en rentrant du boulot et la seule parade pour ne pas avoir de coupure et que le WC se mette en protection c'est de lancer la charge en planifiée à partir de 23h. Ce qui est compliqué c'est les fois où les 7 8h ne suffisent pas à atteindre mes 100% voulues pour certains trajets :). Le WC ne se met que très peu sur le calibre 32A que je tolère et joue au yoyo autour de 22 24 25A.. Forcément je perds un peu de temps. 

Mais comme l'avait d'un un membre plus haut, il jongle pour trouver l'équilibre et éviter la chute de tension. 

 

Bref, malgré cela je culmine toujours autour des 205 210V, voir même 200V comme l'avais expliqué avec un faible amperage en sus. 

A vide, lorsque je mesure la tension sur mon compteur je suis bien à 230, 235V.

Je ne comprends pas vraiment d'où ça pourrait venir. 

Après avoir été sur la phase 2, puis maintenant la phase 3, enedis intervient pour me basculer sur la phase 1 au niveau de mon branchement sur la liaison aero souterraine au niveau du poteau devant chez mois. 

A voir si ça arrange quelque chose.. 

Sinon je vois pas trop, certains me parlent de la qualité de mon branchement c'est à dire la liaison entre le compteur linky en limite de propriété et mon tableau électrique. 

Pourtant je n'ai qu'à peine une 10aine de mètres, ça pourrait venir de là ? 

Pourquoi à vide, sans charge j'ai bien ma tension de référence ? 

 

Merci pour éclaircissements :)

 

PS : le poste de transfo dont je dépends n'est chargé qu'a 63% d'après enedis. Ce n'est donc pas un soucis à ce niveau visiblement.. 

Modifié par Sobyte

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/08/2023 à 23:38, Sobyte a dit :

 Bref, malgré cela je culmine toujours autour des 205 210V, voir même 200V 

Bonjour, de mémoire il me semble que la tension normalisée est de 230V +10% -10%

Donc avec 200 / 205 V en dehors de la plage.Tu peux demander à un collègue exploitant la pose d'un enregistreur.

Pour le transfo, 63% c'est très bien , par contre à quelle distance du poste est tu, et sur quelle prise est-il réglé ?

Dans tous les cas si la tension est inférieure à celle normalisée, Énedis doit faire des travaux pour améliorer ta desserte.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ca ressemble effectivement à une liaison privative (aval compteur/disjoncteur) trop juste niveau section...

 

Le WallConnector est bien alimenté en 10mm² ? 

La liaison Compteur/DJ en limite de propriété vers le logement est en quelle section ? (je sais, ce n'est pas simple à déterminer)

Quand le WallConnector décroche, quelle est la tension au niveau du compteur ? (lecture directe sur Linky)

 

Enfin, je rappelle que le WC (idem UMC, à ma connaissance) ne se base pas que sur la tension, mais sur la variation de celle-ci : il pourra charger à 32A à 200V (en dessous de la norme 230V +/- 10%, soit 207 à 253V), mais pourrait diminuer l'intensité si la tension passe rapidement de 245 à 215V par exemple (qui sont des valeurs dans la norme)... indiquant des sections de câbles trop juste pour cet usage, comme tu l'évoques. 
 

Bref, en piste de solution (pas idéale, je le conçois) 

augmenter manuellement et progressivement la charge (5A / min, par exemple)

- recharger quand il n'y a pas trop de charge (dans le foyer et/ou le quartier), c'est à dire en évitant le soir entre 19h/21h

 

20221018074618-image.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir, 

Du coup c'est fait les exploitants enedis m'ont passé sur la phase 1, dernière à tester. J'ai lancé à 20h30 ce soir là recharge et j'ai vu que la tension éteint du même accabit que la phase précédente. 

Néanmoins, à surveiller sur les prochains essais, pas de décrochage de la WC.. 

Bien entendu l'intensité plafonne en ce moment même à 24A.

Pour m'amuser j'ai testé par palier de 5A. 

A 5A je tourne à 225 227V. Rien d'alarmant me direz-vous 

Puis dès que je passe à 10, ça dégringole à 218 220V

A 15A on passe à 210 215

A 20A et + 210V et moins

 

Entre mon tableau et le WC j'ai bien du 10mm², pour une longueur ridicule de 50cm, je suis dos à dos :)

 

Je vais regarder pour la section de la liaison compteur tableau, mais en effet, à vu d'œil elle me semblait faible. Pas dit que ce soit du 16mm². Je dirais du 10 tout au plus.. 

Donc forcément ça peut venir de là !

 

Pour l'histoire de la pose de l'enregistreur pas sûr qu'elle ait grand intérêt, avec Teslamate je peux récupérer la courbe de charge. Bon vous me direz que ce ne sera pas aussi précis qu'un enregistreur mais je vois pas ce qu'il me permettrait d'identifier de plus.

 

Merci pour les retours ;)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/08/2023 à 23:08, Sobyte a dit :

Pour l'histoire de la pose de l'enregistreur pas sûr qu'elle ait grand intérêt, avec Teslamate je peux récupérer la courbe de charge. Bon vous me direz que ce ne sera pas aussi précis qu'un enregistreur mais je vois pas ce qu'il me permettrait d'identifier de plus.

 

Merci pour les retours ;)

 

 

 

L'enregistreur au niveau du coffret compteur disjoncteur en limite de propriété permet de contrôler aussi toute la chaîne de comptage. 

Mais si ta liaison disjoncteur/ tableau est en 10 c'est insuffisant.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Rejoignez la conversation

Vous pouvez publier maintenant et s'inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous pour publier un message.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.