Bonsoir,

Ma Wallbox est prête et attend la livraison du Kona.

J'ai un abonnement de 6 kW et je vais le conserver, mais je voudrais savoir quelle puissance maxi je vais pouvoir soutirer, car le disjoncteur d'abonné est calibré à 30 A, ce qui fait 30 A x 230 V = 6,9 kW, alors vais je pouvoir tirer 6 ou 6,9 kW ?

Une question aux connaisseurs en électricité domestique.

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Va falloir baisser le Imax de la WB ou alors augmenter l’abonnement

Tout dépendra de ta WB si elle a un délestage et par cran de combien ainsi que son mini, le tout en fonction de ta consommation maison habituelle

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu ne peux pas tirer plus que ton abonnement. Donc ça sera 6kW. Mais pour ça il faudrait que rien d'autre ne soit branché dans ta maison.

Donc ce sera peut-être 5/4/3  selon la conso de ta maison

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le Wallbox est réglable par un potentiomètre, la butée est à 25 A et il y a du délestage derrière, mais je me demande si je vais pouvoir monter jusqu'à 6,9 kW en puissance totale.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ça c’est sûr que non !
Ton abonnement ne te permet QUE 6kVA
Soit avec une charge purement résistive 6kW
Si tu tires plus tu vas déclencher

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 55 minutes, Antares a dit :

Le Wallbox est réglable par un potentiomètre, la butée est à 25 A et il y a du délestage derrière, mais je me demande si je vais pouvoir monter jusqu'à 6,9 kW en puissance totale.

a moins de couper la TOTALITE de tout ce qui est dans la maison, ce qui n'est pas réaliste, tu ne pourra pas dépasser les 30A sur la voiture

la puissance est variable selon la tension du moment, de 210 à 245V selon la distance du transfo local et les autres utilisateurs (tes voisins)

dans une maison, il y a toujours des éléments qui fonctionne

frigo, congélateur ,  vmc, internet, téléphone, compte 5A minimum pour être tranquille

même avec un délesteur , il y a encore plein de choses comme cela sous tension

 

donc la réponse est non, pas de 6,9kW

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
.....
la puissance est variable selon la tension du moment, de 210 à 245V ......
 

La tolérance imposée par la NFC14100 est de 207V à 253V au PDL : bornes avals de l’AGCP
A plus

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
à l’instant, Sebcestbien a dit :


La tolérance imposée par la NFC14100 est de 207V à 253V au PDL : bornes avals de l’AGCP
A plus

je donnais une fourchette plus faible pour la démonstration

merci pour ces précisions

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

compteur linky

    au delà de 6kW il coupera, mais la wallbox limitera la demande de puissance a ce seuil. (Elle est conçue pour cela)

    il est plus sensible au dépassement que tous les autres compteurs

autre compteur

  c'est ton disjoncteur (30A) qui coupera

  si le compteur est assez récent et que la wallbox est relié à celui-ci, c'est la limite des 6Kw qu'elle exploitera.

 

    J'ai déjà vu des abonnements 6kW et des disjoncteurs positionné à 45A (l'erreur est humaine)

 

Perso, abonnement a 6 kW, compteur linky, pas de wallbox, ligne 20 A dédiée, prise domestique => 2.2KW maximum

(pour une capacité de batterie 30KWh, le max de charge a été de 26,2KWh et il y a les pertes incluses)

 

J'aime bien aussi le pic a 7.6kW de ma courbe de charge (sans jamais aucune coupure)

Bon, c'est un bug dans leur relevé, depuis 1 ans, le maximum demandé a été de 4.6kW

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le linky est plus permissif que l’AGCP. La seule différence c’est la puissance qui n’est pas calculée de la même façon VA/W.

Sur certains branchements clients dont l’AGCP est sur le calibre maximum est égal au Max abonnement c’est AGCP qui déclenche et non le linky.

 

Lors de la pose du linky on doit augmenter le courant de AGCP au maximum possible même si on a un abonnement de 6kVA on peut avoir un calibre à 45A correspondant au 9kVA

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Un cas réel pour agrémenter le débat.

JE consomme 10,5kW avec mon abonnement 9kVA, et cela tous les jours a partir de 23h30 et pendant 2 a 3 heures.

 

Pourquoi ?

Simplement car j'ai un compteur électrique "électronique blanc" , qui permets 45A  ( c'est pas moi qu le dit c'est Enedis )

Comme la VEtronic a le délestage, charge VE + chauffe eau au début des heures creuses => je consommes le maximum soit 45A.   45A x 233V = 10,5kW

 

Quand le Linky arrivera, je serai bridé en kVA , et je chargerai le VE un poil moins vite. Mais la différence n'est pas énorme entre une charge a 6 ou 7kW

 

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C’est bien une puissance de souscription de 9kVA: en effet refait le calcul avec une tension réglementaire à 207V = 9315VA
C’est la base de calcul (seuil bas)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 10 heures, Lefelin a dit :

    J'ai déjà vu des abonnements 6kW et des disjoncteurs positionné à 45A (l'erreur est humaine)

 

C'est ce que j'ai, linky 6 kW et disjoncteur positionné à 45A.

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
C'est ce que j'ai, linky 6 kW et disjoncteur positionné à 45A.

Tout à fait normal ne pas confondre la fonction des deux appareils :
Le disjoncteur AGCP protège en fonction du courant maxi du branchement
Le compteur contrôle la puissance souscrite, d’ailleurs on appelle l’ensemble du tableau de livraison le panneau de contrôle (et non de comptage ... c’est une déformation de langage)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
.....

 

Lors de la pose du linky on doit augmenter le courant de AGCP au maximum possible même si on a un abonnement de 6kVA on peut avoir un calibre à 45A correspondant au 9kVA

Situation normale , on peut même avoir 90A

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 9 minutes, Antares a dit :

C'est ce que j'ai, linky 6 kW et disjoncteur positionné à 45A.

C'est fait exprès, le disjoncteur ne doit pas bloquer un changement a distance de la puissance de l'abonnement.

Grace a Linky, plus besoin de l'intervention d'un technicien a domicile !

Certains ont le disjoncteur a 90A , le disjoncteur est réglé au maximum suivant l'installation en aval.

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
....
Certains ont le disjoncteur a 90A , le disjoncteur est réglé au maximum suivant l'installation en aval.

Non suivant le branchement en amont !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 40 minutes, Sebcestbien a dit :


Non suivant le branchement en amont !

vieux souvenir d'école d'électromécanique (1974)

montage amont vs montage aval

pour les mesures , justement!

mais je suis hs la

 

  • Haha 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mon travail se situe justement en amont du PDL donc sur des ouvrages et pas des installations....
déformation professionnelle

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 7 heures, alfniev a dit :

Un cas réel pour agrémenter le débat.

JE consomme 10,5kW avec mon abonnement 9kVA, et cela tous les jours a partir de 23h30 et pendant 2 a 3 heures.

IDEM Alfniev 😉 on consomme souvent 10,5 à 12,5kW avec notre abo 9kVA, ceci à notre grand étonnement car cela fait 2 ans que nous sommes équipé du LINKY  

(en rouge courbe de charge VE - en orange PAC - en Jaune conso mesurée sur l'alim ENEDIS))

12kva.JPG

Modifié par Hubi

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 5 heures, Antares a dit :

C'est ce que j'ai, linky 6 kW et disjoncteur positionné à 45A.

Antares, si ton Linky fonctionne comme le nôtre tu peux dormir tranquille, il disjoncte jamais 👍

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 41 minutes, Hubi a dit :

Antares, si ton Linky fonctionne comme le nôtre tu peux dormir tranquille, il disjoncte jamais 👍

J'ai déjà fait un test de tirer 8,5 kW pendant 5 mn sans disjonction.

J'attends d'avoir le Kona pour voir jusqu’où je pourrais aller.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant



Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.

×