Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

il y a une heure, bemane a dit :

prend un 63a 30milli type a moi je resterai sur un 32a .et si tu tire que 3,7kw de la voiture c'est pas un pb d'être légèrement surdimensionnée l'inverse serais dangereux par contre

Genre ça LEGRAND DX3 Interrupteur différentiel 63A 30mA type A auto 3 modules 230V - 411639 Réf. 123elec : LEG411639 / Réf. fabricant : 411639 c'est quoi la différence entre A et AC.  J'avais cru lire qu'il fallait qu'il soit de type HPI.

 

Comme disjoncteur il faut quoi en 32a ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 13 minutes, PetitMarcool78 a dit :

Genre ça LEGRAND DX3 Interrupteur différentiel 63A 30mA type A auto 3 modules 230V - 411639 Réf. 123elec : LEG411639 / Réf. fabricant : 411639 c'est quoi la différence entre A et AC.  J'avais cru lire qu'il fallait qu'il soit de type HPI.

 

Comme disjoncteur il faut quoi en 32a ?

 

il y a 14 minutes, PetitMarcool78 a dit :

Genre ça LEGRAND DX3 Interrupteur différentiel 63A 30mA type A auto 3 modules 230V - 411639 Réf. 123elec : LEG411639 / Réf. fabricant : 411639 c'est quoi la différence entre A et AC.  J'avais cru lire qu'il fallait qu'il soit de type HPI.

 

Comme disjoncteur il faut quoi en 32a ?

prend la même marque que ton tableau pour être sur du clipsage sur ton rail comme cela t'es tranquille type A c'est surtout pour les appareil électroménager ou il y a des cartes électroniques.... il est aussi capable de détecter les courants de fuite aussi bien continu que alternatif Le AC lui est plus général et détecte seulement les cf alternatif.HPI je connais pas .Et un 32a c'est un 32a je comprend pas la question ?Jai pas encore de wc donc je peux pas te dire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Dernière petite chose, il y a un réglage page 20 du manuel d'installation du wall connector un switch entre IT et TT-TN, c'est quoi et cela veut dire quoi?
 
Merci 
C'est le régime de neutre. En france pour les particuliers, c'est TT.
Regarde le lien que je t'ai posté plus haut.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, bemane a dit :

oui tu peux passer du 10 ou du 6mm2

oui, le 6² est suffisant pour 32A mais c'est son courant maximum (et encore, faut voir la distance entre la borne et le tableau).

Comme tu vas charger pendant plusieurs heures, prends du 10².

Il chauffera moins et la puissance que tu ne perdras pas en chaleur du câble, elle ira dans ta voiture...tout bénef pour du 10².

 

Pour le surdimensionnement du disjoncteur quand tu change de puissance de charge, ne t'inquiète pas...

Tu as probablement plusieurs prises classiques branchées sur un disjoncteur 20A (c'est standard) et tu ne change pas le disjoncteur si tu ne branche qu'un chargeur GSM sur tes prises...pas de soucis, donc.

Le disjoncteur est là pour protéger l'installation si tu as un court-circuit, c'est tout (ce qui ne veut pas dire qu'il ne sert a rien, bien au contraire).

 

Pour une charge a 32A, on prend le disjoncteur de calibre au-dessus...donc 40A et c'est bon.

bonne bidouille

Modifié par Richardel

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Richardel a dit :

oui, le 6² est suffisant pour 32A mais c'est son courant maximum (et encore, faut voir la distance entre la borne et le tableau).

Comme tu vas charger pendant plusieurs heures, prends du 10².

Il chauffera moins et la puissance que tu ne perdras pas en chaleur du câble, elle ira dans ta voiture...tout bénef pour du 10².

 

Pour le surdimensionnement du disjoncteur quand tu change de puissance de charge, ne t'inquiète pas...

Tu as probablement plusieurs prises classiques branchées sur un disjoncteur 20A (c'est standard) et tu ne change pas le disjoncteur si tu ne branche qu'un chargeur GSM sur tes prises...pas de soucis, donc.

Le disjoncteur est là pour protéger l'installation si tu as un court-circuit, c'est tout (ce qui ne veut pas dire qu'il ne sert a rien, bien au contraire).

 

Pour une charge a 32A, on prend le disjoncteur de calibre au-dessus...donc 40A et c'est bon.

bonne bidouille

Merci Richardel, c'est très clair et pour le différenciel quel amérange, j'ai compris qu'il devait être soit A soit HPI

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon voilà ce que je vais prévoir :

- Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA Type A Schneider Resi9 XE (91€)

- Disjoncteur DT40 1P+N - 10kA - courbe C - 40A Schneider (35€) Courbe C ? Je ne sais si cela change quelque chose

- 10 mètres de cables en 10mm2

- Je voudrais rajouter un Compteur d'énergie iEM2100 - 230V- 63A (110€) connaitre ma consommation de charge

 

Donc on branche dans cet ordre :

Différentiel >Disjoncteur>compteur> fils 10mm2 qui partent vers le WC, c'est bien ça ?

Comment se fait la connexion entre le différentiel, disjoncteur et compteur ? Des fils en séries ou il existe un autre accessoires ?

 

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, PetitMarcool78 a dit :

Comment se fait la connexion entre le différentiel, disjoncteur et compteur ? Des fils en séries ou il existe un autre accessoires ?

Comme tous ces éléments sont normalisés et posés sur un rail de tableau électrique tu les relies par des peignes à fixer au dessus.

En monophasé, il te faut deux peignes : un pour le neutre et un pour la phase. Ils se coupent à la bonne longueur pour le nombre d'éléments à connecter.

Si tu n'as pas besoin de beaucoup de point de connections, l'achat d'un seul peigne est suffisant car ils sont réversibles et de couleur différente sur chaque face pour respecter la normalisation des couleurs

https://www.legrand.fr/catalogue/tableaux-electriques-et-disjoncteurs/peigne-et-accessoires-de-raccordement

Je te conseille de te munir également d'un tournevis d'électricien pour les branchements sur tableau. Car les électriciens ont fait leur propres types de vis qui nécessite un tournevis un peu spécial (à empreinte mixte) pour ne pas trop "foirer" d'entrée de beaux disjoncteurs tout neuf.

https://www.amazon.fr/Facom-ADYB-PG-Tournevis-bornier-isole/dp/B00AF86326

Pense aussi à faire les connexions de terre qui sont toujours sur un bornier séparé sur le tableau. 😉

Modifié par Samsaggace

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, PetitMarcool78 a dit :

Bon voilà ce que je vais prévoir :

- Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA Type A Schneider Resi9 XE (91€)

- Disjoncteur DT40 1P+N - 10kA - courbe C - 40A Schneider (35€) Courbe C ? Je ne sais si cela change quelque chose

- 10 mètres de cables en 10mm2

- Je voudrais rajouter un Compteur d'énergie iEM2100 - 230V- 63A (110€) connaitre ma consommation de charge

 

Donc on branche dans cet ordre :

Différentiel >Disjoncteur>compteur> fils 10mm2 qui partent vers le WC, c'est bien ça ?

Comment se fait la connexion entre le différentiel, disjoncteur et compteur ? Des fils en séries ou il existe un autre accessoires ?

 

Merci

Tiens j'ai commandé un peu le même matos que toi.

J'ai pris le 2105 pour pouvoir remettre à zero la conso sur le compteur.

Le chemin c'est Différentiel (arrivée par le bas) > disjoncteur (par le peigne) >compteur > wallconnector

La prise 16A je l'ai mise pour combler le vide du tableau mais je sais pas encore si je vais l'alimenter.

 

IMG-5342-2.jpg
IMG-5343-1.jpg
IMG-5344-1.jpg

 

Modifié par orionx31

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ayant ma future prise dans un garage distant, au niveau de l'installation vous feriez quoi?

- différentiel au niveau du tableau principal

- puis la longueur de cable

- et un boitier secondaire avec disjoncteur + petit compteur + prise de recharge

 

Qu'en dites vous?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 9 heures, PetitMarcool78 a dit :

Merci Richardel, c'est très clair et pour le différenciel quel amérange, j'ai compris qu'il devait être soit A soit HPI

Il y a deux indication d'ampérage.

un du style "30mA" qui est la valeur d'une éventuelle anomalie a partir de laquelle il déclenche (protection)

un du style "40A" ou "63A" qui est le courant max qu'il peut supporter. (pour du 32A, le 40A est suffisant mais le 63A convient aussi... le 63A est probablement un peu plus costaud donc mieux... en fait, c'est surtout une question de cout)

 

Pour les types de différentiel, je ne me prononce pas car les normes françaises sont différentes des belges (chez nous c'est type B obligatoire).

De mémoire, je crois que A et HPI conviennent (en monophasé) mais pas le AC (coupures intempestives) mais c'est a vérifier.

Gepeliste62 en a déjà parlé dans un (des) message précédent. C'est un pro (un vrai) a suivre les yeux fermés.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Toopy73 a dit :

Ayant ma future prise dans un garage distant, au niveau de l'installation vous feriez quoi?

- différentiel au niveau du tableau principal

- puis la longueur de cable

- et un boitier secondaire avec disjoncteur + petit compteur + prise de recharge

 

Qu'en dites vous?

tire 3 câble de ton tableau principal en 16mm2 va jusqu'à ton garage et achète un petit tableau secondaire avec un 63A 30milli et les 3 ou 4 disjoncteurs qui vont avec.comme ça si tu souhaite remettre des prise de courant ou de la lumière ds ton garage distant tu aura tt sous la main

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, Richardel a dit :

oui, le 6² est suffisant pour 32A mais c'est son courant maximum (et encore, faut voir la distance entre la borne et le tableau).

Comme tu vas charger pendant plusieurs heures, prends du 10².

Il chauffera moins et la puissance que tu ne perdras pas en chaleur du câble, elle ira dans ta voiture...tout bénef pour du 10².

 

Pour le surdimensionnement du disjoncteur quand tu change de puissance de charge, ne t'inquiète pas...

Tu as probablement plusieurs prises classiques branchées sur un disjoncteur 20A (c'est standard) et tu ne change pas le disjoncteur si tu ne branche qu'un chargeur GSM sur tes prises...pas de soucis, donc.

Le disjoncteur est là pour protéger l'installation si tu as un court-circuit, c'est tout (ce qui ne veut pas dire qu'il ne sert a rien, bien au contraire).

 

Pour une charge a 32A, on prend le disjoncteur de calibre au-dessus...donc 40A et c'est bon.

bonne bidouille

moi j'ai mis 10mm2 pour alimenter ma prise p17 32a avec sectionneur

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 9 minutes, bemane a dit :

tire 3 câble de ton tableau principal en 16mm2 va jusqu'à ton garage et achète un petit tableau secondaire avec un 63A 30milli et les 3 ou 4 disjoncteurs qui vont avec.comme ça si tu souhaite remettre des prise de courant ou de la lumière ds ton garage distant tu aura tt sous la main

Merci pour les infos. 
Mais pas besoin de mettre un disjoncteur au tableau principal avant les câbles?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, Toopy73 a dit :

Merci pour les infos. 
Mais pas besoin de mettre un disjoncteur au tableau principal avant les câbles?

tu peux oui mais moi je l'ai pas fait car j'avais que 5 mètre de mon tableau principal a mon tableau secondaire et je reste ds le sous sol .donc aucun risque.Apres si ton 16mm2 passe dans ta cour ou autre c'est préférable .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, orionx31 a dit :

Tiens j'ai commandé un peu le même matos que toi.

J'ai pris le 2105 pour pouvoir remettre à zero la conso sur le compteur.

Le chemin c'est Différentiel (arrivée par le bas) > disjoncteur (par le peigne) >compteur > wallconnector

La prise 16A je l'ai mise pour combler le vide du tableau mais je sais pas encore si je vais l'alimenter.

 

IMG-5342-2.jpg
IMG-5343-1.jpg
IMG-5344-1.jpg

 

Merci cela devient beaucoup plus claire. C'est quoi la section de fil que tu as mis ? du 10 ou du 16 mm2 ?

C'est quoi comme référence ton petit tableau électrique ?

merci

Modifié par PetitMarcool78

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 10 minutes, PetitMarcool78 a dit :

je voulais envoyer une photo mais j'ai une erreur 200. 

elle avait disparu et est réapparue...

La technique est avertie.

 

Peut-être qu'en faisant référence à un lien externe vers un site qui stocke les images, ça passera

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon ej vais essayer d'expliquer mon cas sans photo pour le moment :

j'ai comme emplacement dans mon tableau électrique principale en bout de rangée (je ne sais pas le terme exact) : équivalent de 3 slots en haut et sur la rangée au dessous 4.

Est ce que c'est suffisant pour pouvoir faire l'installation dans le tableau principal en mettant le différentiel en bas (2slot), le disjoncteur à coté (1 slot) et le compteur au dessus (2 slots). J'ai le droit de faire ça sur 2 niveaux ?

Petite question annexe comme il y en a beaucoup qui s'y connaissent en électricité, j'ai ce dispositif contacteur jour/nuit (Hager ET 221) qui fait un bruit de bourdonnement important, est ce que cela est problématique, ou je n'ai pas à m'en préoccuper ?

 

merci beaucoup

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, PetitMarcool78 a dit :

Merci cela devient beaucoup plus claire. C'est quoi la section de fil que tu as mis ? du 10 ou du 16 mm2 ?

C'est quoi comme référence ton petit tableau électrique ?

merci

Le fil est en 10 carre, ça sera suffisant, j’ai même pas 10m en tout . J’ai commandé les outils pour dénuder et sertir aussi. 
le tableau c’est celui ci :

Schneider - Mini coffret Opale 16 pas 8 modules - 

je l’ai commandé sur elec44 pour 15€

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon, je viens de recevoir mon Wall Connector dans sa jolie boite, j'attends la réception de mon matériel électrique et je me lance.

Je vais avoir une borne de recharge alors que je n'ai toujours pas de date estimée de livraisons :-) (commande faite le 20/12).

trop hâte de voir une modification de statut dans "gérer" de mon compte tesla.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, PetitMarcool78 a dit :

Bon, je viens de recevoir mon Wall Connector dans sa jolie boite, j'attends la réception de mon matériel électrique et je me lance.

Cela occupe et surtout on le fait sans pression. On prend du temps pour bien vérifier toutes les étapes, bien serrer les connecteurs, ... Je te conseille juste de ne pas clipser la face avant tant que tu n’aies pu faire un essai de charge. Un forumeur du coin se fera peut-être une joie de venir charger chez toi pour le 1er test si tu n’as pas encore ta Model 3.

Pense aussi qu’il y a un fil spécial pour le Wall Connector

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.