La réglementation des infrastructures de recharge VE : qu'ai-je le droit d'installer ?

Featured Replies

Posté(é)

Pas terrible pour un des leader du marché et je pense qu'envoyer un mail pour le signaler serait de l'énergie perdue !

Posté(é)

Pas forcément chez Legrand, d'autant que leur intérêt est de vendre...

Posté(é)

J'ai envoyé un message chez Legrand via le formulaire de contact ...wait and see !

Posté(é)

C’est pas obligatoire en résidentiel sur la F22 de la NF C15-100:
«Toutefois, en maison individuelle, ce dispositif peut ne pas être dédié à chaque point d’utilisation en respectant dans ce cas les exigences du tableau 771E de la NF C 15-100.»
C’est en partie 411.3.3

Posté(é)

La joie des réglementations concurrentes
j'en reviens que c'est au final pas bien grave et presque remarquable pour un un constructeur qui a par ailleurs la fâcheuse tendance à avoir une belle capacité à s'appuyer sur la législation pour  faire du beurre (cf la note pour demander des droits des prises renforcées à Legrand dans la norme d’application obligatoire  NFC61-314. Ca touche des question de confort d'usage/pérennité, pas directement de sécurité électrique.
Contrairement aux préconisations de pose de la box Tesla, non conforme jusque dans le schéma de liaison à la terre et marqué de médiocrité avec l'angle de la prise confondu avec le courant max accepté. Elle est toujours en ligne d'ailleurs cette doc incroyable ?

Posté(é)

Il y a toujours le plan en schéma TN mais ca a un peu progressé ils ont semble il enlevé l'ânerie du  6h (orientation de la prise) confondu avec la tenue en courant.

par contre il on ajouté une autre ânerie
image.png.e71bebce70c70aa378713b1385d344f3.png

c'est comme ça qu'on se retrouve avec plusieurs terres séparées, autre truc super dangereux. Cette doc est simplement hallucinante.

Modifié par po589

Posté(é)
Le 15/10/2023 à 12:30, lostOzone a dit :

C’est pas obligatoire en résidentiel sur la F22 de la NF C15-100:
«Toutefois, en maison individuelle, ce dispositif peut ne pas être dédié à chaque point d’utilisation en respectant dans ce cas les exigences du tableau 771E de la NF C 15-100.»
C’est en partie 411.3.3

Merci ! Je savais que j'avais lu quelque chose dans la NF C 15-100 à ce sujet mais je n'ai plus pensé aux fiches d'interprétation.

 

Pour compléter :

Le tableau 771E qui mentionne le nombre de DDR (AC et A) à installer en fonction de la surface du logement figurait au chapitre 771.531.2.3.2 et n'a pas été repris dans le titre 10.
Dans le chapitrage de la norme, on passe maintenant de 756.567 à 7-773 et il est mentionné : "Les pages 427 à 468 correspondaient aux Parties 7-771 et 7-772 de la NF C 15-100/A4. Elles sont supprimées et reprises dans le Titre 10."
 

Le tableau 10-1G dans le titre 10 impose pour le nombre de dispositifs différentiels :
-
au minimum deux différentiels sans considération de surface de logement ;
- les circuits d’éclairage comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins deux DDR ;

- huit circuits au maximum sous un DDR.

 

Il reste une ambiguïté : Le titre de la fiche F22 est "Infrastructures de recharge pour véhicules électriques par prises de courant" et le domaine d'application "La présente fiche d’interprétation s’applique aux circuits destinés à la recharge des véhicules électriques....."
Le titre cible les prises de courant comme la Green'up par exemple et le domaine d'application intègre les bornes de charge ; on pourrait donc ne pas installer un DDR dédié pour une borne de charge,  contrairement à ce qu'on peut lire absolument partout ...y compris dans le décret IRVE qui renvoi par ailleurs à la NF C 15-100 pour la sécurité ??

Modifié par Stives

Posté(é)

Je pense que la T2S est une prise de courant puisqu’elle est soumise à l’obturateur comme toutes les prises en résidentiel cf. la F17.
De toute manière une borne c’est juste une prise T2S avec de la sécurité. Elle peut gérer le délestage ou la puissance dynamique mais elle ne fait que passer le message au chargeur du VE.

Pour la non obligation d’avoir un DDR dédié. Je l’ai déjà lu plusieurs fois sur le forum. Perso je n’avais pas de type A donc il se retrouve dédié.

Il est quand même bien écrit qu’un DDR dédié est recommandé notamment pour la continuité.

Avec deux VE et le différentiel qui saute la nuit y a le risque de se retrouver dans une situation compliquée le matin. Après quand je voie que certains ne mettent pas d’option délestage sur leur borne. Chacun fait ses choix.

Posté(é)

C'est un sujet merdique et pas bien grave au regard des autres sujets évoqués ici bien plus dangereux je pense

 

Le décret IRVE n'a pas a être en phase avec la NFC15-100 puisque c'est justement un texte qui s'ajoute. La NFC15-100 n'est qu'une norme rendue obligatoire par des textes du même genre. dans le décret IRVE elle n'est prise en référence que pour les connecteurs de prise rattachés au point de livraison électrique d'un bâtiment.

L'article 23

Citation

L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit.

Donc y a pas photo ne pas avoir un DDR dédié au circuit n'est pas conforme au décret.
Ça nous dit même que l'installateur est responsable de vérifier ce point.

 

Après est ce dangereux que ce ne soit pas dédié, mouais, très indirectement via les conséquences d'une coupure intempestive mais il y a bien risque, du même ordre que retrouver tante Odette dans le noir dans l'escalier parce que le DDR de l’éclairage a pété à cause du ballon d'eau chaude en défaut ou intoxication alimentaire avec le congélateur.

Posté(é)

Je suis d'accord avec vos remarques et le fait que le DDR ne soit pas dédié n'a pas de conséquence pour la sécurité des personnes mais uniquement sur la sélectivité.

Il n'en reste pas moins qu'il y a une contradiction entre la F22 de la NF C 15-100 pour lequel il peut ne pas être dédié, même si c'est recommandé, et l'article 23 du décret IRVE qui l'impose dédié sans exception.

 

Reste la hiérarchisation des textes : la NF C 15-100 est une norme rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 22 octobre 1969 (abrogé ensuite par l'arrêté du 3 août 2016) et dans la hiérarchie des textes, l'arrêté étant au-dessous du décret, on peut considérer que  décret n° 2017-26 (IRVE) a le dernier mot !

  • 2 mois plus tard...
Posté(é)

La prise avec obturateur T2 arrive?
c57bc9217da7ccd2beee917a3133ead5.jpg

Quelqu’un a plus d’info sur l’équipementier qui a créée cette prise?

  • 2 mois plus tard...
Posté(é)

La borne semble disponible chez CarPlug et les partenaires de Lektri.co donc premier câble avec obturateurs!

C'est la TRI par contre le tarif n'est plus aussi bien placé que la mono

https://www.carplug.com/lektrico-borne-de-recharge-type-2s-triphase-22kw-wifi-interieurexterieur-ip54-cable-5m#/327-lektri_co_options-avec_module_de_gestion_d_energie

 

https://lektri.co/tri-charger/

lektrico-borne-de-recharge-type-2s-triphase-22kw-wifi-interieurexterieur-ip54-cable-5m.jpg

Modifié par lostOzone

  • 3 semaines plus tard...
Posté(é)

Bonjour

 

la borne monophasée disposant d'un câble avec obturateur devrait arriver courant avril, enfin c'est ce qu'on m'a promis ^^

Posté(é)

C'est la One ?
Par contre sur Amazon je voie bien la TRI avec et sans les obturateurs avec une différence de 50€. Donc bien faire attention au modèle commandé.

  • 2 mois plus tard...
Posté(é)

Bonne nouvelle le câble attaché avec obturateur est aussi disponible sur la V2C Trydan donc ça n'est pas une exclusivité Lektri.co

 

  • 3 mois plus tard...
  • 1 an[?:ans plus tard...
Posté(é)

Concernant l'installation sois même d'une borne en 32A limitée à 16A je voie que le guide Schneider de 2024 parle de courant de réglage. Donc ça me semble bien permis. 

 

image.png.4720ea85689c515a7a64f1273f288f7e.png

 

image.png.73012b159350fe1514958100cabca914.png

 

Ça renvoie à la 722.31 qui précise que le réglage doit se faire par avec une clé ou un outils par une personne avertie ou qualifiée. C'est quoi une personne avertie dans le sens de la norme?

 

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.