Installation borne de recharge VE-Tronic

Messages recommandés

Bonjour, 

 

J'ai commençais ce week-end à passer le câble d'alimentation dans les gaines en préparation de l'installation d'une borne VE-Tronic en triphasé. J'ai passé du câble en 5G2.5mm2 car par mon abonnement, je n'envisage pas de l'utiliser à plus de 20A.

Pour continuer la préparation de l'installation, je me pose plusieurs questions :

 

1) Quel câble faut t'il pour récupérer le TIC du linky qui est à 200m de la borne ? câble téléreport ou n'importe quel câble téléphonique fait l'affaire ?

2) Cyril parle dans la doc d'un interrupteur différentielle type B pour les installations triphasés. Est-ce qu'un type AC peut faire l'affaire ? car j'ai vu les prix du type B et ça fait réfléchir...

3) J'envisage de mettre un disjoncteur tétrapolaire 20A courbe B ou C pour protéger la borne (ayant passé du câble 2.5mm2, je peux pas mettre une protection > 20A). Est-ce que vous pensez que c'est ok ?

 

Merci par avance pour votre aide!

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour abde13

 

1) Quel câble faut t'il pour récupérer le TIC du linky qui est à 200m de la borne ? câble téléreport ou n'importe quel câble téléphonique fait l'affaire ?

 

Pour le câble : Un 2 X 0,75mm sera largement suffisant ou câble téléphonique ca fonctionne aussi .!

 

 

2) Cyril parle dans la doc d'un interrupteur différentielle type B pour les installations triphasés. Est-ce qu'un type AC peut faire l'affaire ? car j'ai vu les prix du type B et ça fait réfléchir...

 

Pour la protection : Un Courbe C fonctionnera aussi bien , il sera un peu moins rapide au déclenchement , pour le différentiel type LEGRAND DX3 Interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA type AC 4 modules 400V - 411661 à 66€ avec un Disjoncteur DX3 6000 - 10KA - Tétrapolaires - 10P - 20A courbe C Vis/Vis- 407899 - Legrand à 60€.

 

3) J'envisage de mettre un disjoncteur tétrapolaire 20A courbe B ou C pour protéger la borne (ayant passé du câble 2.5mm2, je peux pas mettre une protection > 20A). Est-ce que vous pensez que c'est ok ?

 

Pour le câble c'est trop juste , suivant la longueur , il faut minimum du ( 20/7mm² =2,86)  3mm² ça existe pas donc 4 mm² soit un 5G4 car il y a la terre .

 

Rémi

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En triphasé, c'est clair et net, courbe D pour le disjoncteur. Type B pour l'inter diff. Vous ne trouverez normalement aucun installeur certifié IRVE qui mettra autre chose. Alors c'est clair, ca vous rajoute au bas mot 700€, mais après c'est une question de sécurité pour vos installation, vos voitures et surtout pour ceux qui vont toucher la voiture lorsque le cable est branché.

 

Pour le téléreport, selon Enedis ce serait OK sur 500m avec un cable téléreport ARMé (4x 6/10). Après j'ai lu sur d'autres sites que c'est 100m... allez savoir.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

......
 
Pour le téléreport, selon Enedis ce serait OK sur 500m avec un cable téléreport ARMé (4x 6/10). Après j'ai lu sur d'autres sites que c'est 100m... allez savoir.

Téléreport est un protocole (bus) normalisé.
Il permet de connecter 99 (souvent arrondi à 100 à tort) appareils sur 500m de distance uniquement si la mise à la terre de l’écran (et non armée) est correctement effectuée.
Un câble dit armé est à utilisé si des contraintes mécaniques existent (en pleine terre donc hors fourreau)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci à tous pour vos réponses.

 

Effectivement c'est ce qu'il me semblait pour l'interrupteur différentiel, qu'il fallait un type B.

Une personne du forum avait mis un lien vers celui-ci https://www.laadpaal24.nl/aardlekschakelaar-chint-type-b-40a-4pol-30ma 

Est-ce que vous pensez qu'il peut convenir ?

 

 

Citation

Pour le téléreport, selon Enedis ce serait OK sur 500m avec un cable téléreport ARMé (4x 6/10). Après j'ai lu sur d'autres sites que c'est 100m... allez savoir.

 

Sur la documentation d'Enedis, il est noté 500m oui. Ok pour le cable, je vais acheter celui-ci du coup!

 

Citation

Pour le câble c'est trop juste , suivant la longueur , il faut minimum du ( 20/7mm² =2,86)  3mm² ça existe pas donc 4 mm² soit un 5G4 car il y a la terre .

 

La distance entre la borne et mon tableau électrique est de 50m donc en théorie pour 23A je peux aller jusqu'a 69 mètres.

 

section_de_cable_electrique_triphase_scf.png

 

Source image https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html

Modifié par abde13
Ajout source de l'image

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, Sebcestbien a dit :


Téléreport est un protocole (bus) normalisé.
Il permet de connecter 99 (souvent arrondi à 100 à tort) appareils sur 500m de distance uniquement si la mise à la terre de l’écran (et non armée) est correctement effectuée.
Un câble dit armé est à utilisé si des contraintes mécaniques existent (en pleine terre donc hors fourreau)

Je ne comprends pas. Qu'entends-tu Sebcestbien par si la mise à la terre de l’écran (et non armée) est correctement effectuée ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a dans le câble telereport un drain de terre et un écran en papier aluminium, ce drain (petit fil nu en cuivre étamé) doit être raccordé à un piquet de terre spécifique (50cm) avec un câble type 1,5mm2 noir (mais surtout pas vert jaune car pas PE).
Avec cela on peut aller à 500m c’est rarement fait d’où la perte de signal et une distance souvent limitée à 100-200m Max .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 9 minutes, Sebcestbien a dit :

Il y a dans le câble telereport un drain de terre et un écran en papier aluminium, ce drain (petit fil nu en cuivre étamé) doit être raccordé à un piquet de terre spécifique (50cm) avec un câble type 1,5mm2 noir (mais surtout pas vert jaune car pas PE).
Avec cela on peut aller à 500m c’est rarement fait d’où la perte de signal et une distance souvent limitée à 100-200m Max .

Merci pour cette explication très claire! 

Entre le linky et mon disjoncteur, je suis à 150m, puis de mon disjoncteur à la borne je serait à 50m. Donc en total 200m...

Le plus simple serait peut-être d'utiliser un tore de mesure ? et la je serais plus qu'a 50m

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour cette explication très claire! 
Entre le linky et mon disjoncteur, je suis à 150m, puis de mon disjoncteur à la borne je serait à 50m. Donc en total 200m...
Le plus simple serait peut-être d'utiliser un tore de mesure ? et la je serais plus qu'a 50m

Aussi mais le câble telereport ne coûte quasiment rien ça vaut donc le coup d’essayer tu aurais tous les avantages :
Signal HP/HC
Mise à l’heure
Prise en compte des changements d’abonnement (pas obligé de reprogrammer la WB)
Etc

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, Sebcestbien a dit :


Aussi mais le câble telereport ne coûte quasiment rien ça vaut donc le coup d’essayer tu aurais tous les avantages :
Signal HP/HC
Mise à l’heure
Prise en compte des changements d’abonnement (pas obligé de reprogrammer la WB)
Etc

200 mètres de câble coûte 150€. C'est pas rien quand même ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Un peu loin pour moi.... tu connais personne chez Enedis ? Il doit y avoir un stock énorme car plus posé depuis linky chez nous (non Enedis) on sait pas quoi en faire .... on s’en sert pour tout du coup.

 

Et tu as pris du armé si classique tu vas encore baisser en tarif.

Voir aussi en câble informatique blindé au cas où

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai acheté exactement le même cable armé sur matérielelectrique et je l'ai installé hier.

Par contre j'ai été vachement surpris par la section de ce cable. C'est énorme. Ca passe dans de la gaine de 20mm, mais pas en dessous. Plutot assez rigide.

 

Pour le diff CHINT à 150€, personnellement je miserai pas la sécurité de ma famille dans une marque chinoise. D'autant plus qu'ils ont été épinglés pour des actes frauduleux (https://www.agenceecofin.com/distribution/0805-56729-la-bad-exclut-chint-electric-pour-3-ans-pour-fausses-declarations-dans-des-appels-a-concurrence)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, abde13 a dit :

Merci pour cette explication très claire! 

Entre le linky et mon disjoncteur, je suis à 150m, puis de mon disjoncteur à la borne je serait à 50m. Donc en total 200m...

Le plus simple serait peut-être d'utiliser un tore de mesure ? et la je serais plus qu'a 50m

Je pense pas que le tore fonctionne comme il faut en triphasé. Ou alors il te faudrait un tore par phase... mais dans ce cas tu aurais 3 paires de telereport.... je sais pas du coup comment ca marche...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, lechuck a dit :

Je pense pas que le tore fonctionne comme il faut en triphasé. Ou alors il te faudrait un tore par phase... mais dans ce cas tu aurais 3 paires de telereport.... je sais pas du coup comment ca marche...

On peut mettre les 3 phases dans le tore ainsi on auras la puissance total consommée. Non ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, lechuck a dit :

J'ai acheté exactement le même cable armé sur matérielelectrique et je l'ai installé hier.

Par contre j'ai été vachement surpris par la section de ce cable. C'est énorme. Ca passe dans de la gaine de 20mm, mais pas en dessous. Plutot assez rigide.

 

Pour le diff CHINT à 150€, personnellement je miserai pas la sécurité de ma famille dans une marque chinoise. D'autant plus qu'ils ont été épinglés pour des actes frauduleux (https://www.agenceecofin.com/distribution/0805-56729-la-bad-exclut-chint-electric-pour-3-ans-pour-fausses-declarations-dans-des-appels-a-concurrence)

Est-ce que quelqu'un a des bons plans pour l'achat d'un l'interrupteur différentiel type B ?  

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, abde13 a dit :

On peut mettre les 3 phases dans le tore ainsi on auras la puissance total consommée. Non ?

et non

les 3 phases dans le même tore mesurerais la différence de consommation entre les phase

en système équilibré , cette différence est nulle, c'est le principe du différentiel qui disjoncte si il y a une différence de consommation entre ce qui entre et ce qui sort

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, gepeliste62 a dit :

et non

les 3 phases dans le même tore mesurerais la différence de consommation entre les phase

en système équilibré , cette différence est nulle, c'est le principe du différentiel qui disjoncte si il y a une différence de consommation entre ce qui entre et ce qui sort

 

 

 

Ok, je vais tenter le cable téléreport sur 200m.

 

En cherchant sur le web, je suis tombé sur ce disjoncteur Il convient du coup ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, abde13 a dit :

Merci à tous pour vos réponses.

 

Effectivement c'est ce qu'il me semblait pour l'interrupteur différentiel, qu'il fallait un type B.

Une personne du forum avait mis un lien vers celui-ci https://www.laadpaal24.nl/aardlekschakelaar-chint-type-b-40a-4pol-30ma 

Est-ce que vous pensez qu'il peut convenir ?

 

 

 

Sur la documentation d'Enedis, il est noté 500m oui. Ok pour le cable, je vais acheter celui-ci du coup!

 

 

La distance entre la borne et mon tableau électrique est de 50m donc en théorie pour 23A je peux aller jusqu'a 69 mètres.

 

section_de_cable_electrique_triphase_scf.png

 

Source image https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html

Désolé mais je pense que ça va chauffer :

 

Si vous avez l'intention de rechargé un E-niro , celui ci va limité la charge à 32A mono donc même avec un wallbox tri , vous allez rechargé sur un seule phase à 32A maxi ; donc sur sur 2,5 mm² ça va brûlé .

 

Si on regarde dans la rubrique 230V en 2,5mm² alors il faut pas tirer plus de 7A en MONO .

 

Capture3.JPG.8b1409f0c54c562443e299a7f2414d77.JPG

 

Bon courage !

 

Rémi

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 16 heures, abde13 a dit :

La distance entre la borne et mon tableau électrique est de 50m donc en théorie pour 23A je peux aller jusqu'a 69 mètres.

Faut se méfier de la théorie. Comme relevé par @REM54 le tableau est pour du triphasé 400V. En 230 V il faut mettre BEAUCOUP plus gros (10 mm² minimum). Personnellement je mettrais du 16 mm² pour pouvoir passer 32A sans risque.

Modifié par Esunisen

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

calcul empirique :

  • 23A triphasé = 23/3 par phase  = 7.6A par phase maxi.

Donc si vous connectez un CRO qui charge a 8A sur 1 seule phase , le câble va être détruit.

La limite minimum d'intensité sur la VETronic est de 6A.

De mémoire , la zoé ne charge pas en dessous de 8A , a vérifier.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.