Aller au contenu
DriZzT

Disjoncteur modulaire ou différentiel pour prise Green Up ?

Messages recommandés

Le 11/01/2023 à 22:34, Tech21 a dit :

Je crois bien que tu ais raison 🥴, je ne sais pas comment je me suis débrouillé 🤔

Le technicien IRVE n'a rien vu lors de la mise en service de la WallBox.

C'est bien ce qu'il me semblait :) Bon au final, ça n'a aucun impact sur la sécurité. Et tu sais que tu peux récupérer 2 emplacements si besoin (pour mettre un compteur d'énergie par exemple).

 

Le 11/01/2023 à 22:33, REM54 a dit :

Je confirme, les disjoncteur sont en double !

Vous avez l’œil !

C'est juste que j'ai installé ma prise récemment, et que du coup, j'ai passé plusieurs heures à éplucher la nf-c-15-100 et les spécifications de chaque module 😅 Du coup, ça m'a sauté aux yeux en voyant la photo.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui le matériel est super protégé (HPI pour les composantes continues) un peu moins pour le bonhomme, tout tourne à merveille, aucune coupure de charge ou disjonction depuis plus de 2 ans, quand même pas bon de vieillir 🙄 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/01/2023 à 19:23, Forhorse a dit :

Attention, si tu veux te brancher directement sur les borniers qui distribuent la puissance dans le tableau de distribution il faut que le câble entre ces borniers et ton petit boitier additionnel soit d'un section adaptée au calibre max de ton disjoncteur de branchement (10mm² si DB à 45A, 16mm² si DB à 60A et 25mm² si DB à 90A)

Quand tu dis "calibre max du DB", tu parles du calibre maxi sur lequel on pourrait régler ce DB ou le calibre sur lequel est réglé le DB actuellement ?

Dans tous les cas, si l'on repart des borniers du tableau principal avec la même section que les câbles qui y sont déjà, on est "normalement" bon ! (si le taf à été bien fait la première fois...)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour Messieurs,

 

Merci pour tous vos conseils, j'ai été un peu absent ...

Alors, pour éclairer certains point.

C'est un tableau "divisionnaire" qui se situe au garage, et pas mon seul tableau électrique.

 

J'ai une installation photovoltaique, peut être pour ça que j'ai autant de fouilli au niveau du bornier.

 

Enfin, j'ai un électricien qui va me reprendre tout le tableau car je fais modifier mon raccordement public.

Et il a prévu de me mettre une GTL, car le tableau actuel est trop petit. Donc il me refera tout dans les règles.

 

Je voulais juste prévoir le nécessaire, vu qu'on me donne une prise Green Up.

Comme ça il n'aura qu'à valider mon installation (ou pas ...)

 

J'ai qu'une formation H0B0 en électricité, donc je ne connais pas toutes les spécificités de la norme NF C 15 100. ;)

 

Merci pour tous vos avis,

Au final, je vais cabler ma prise renforcée et je le laisserai faire le nécessaire au tableau. :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/01/2023 à 09:28, Tadig a dit :

Quand tu dis "calibre max du DB", tu parles du calibre maxi sur lequel on pourrait régler ce DB ou le calibre sur lequel est réglé le DB actuellement ?

Le calibre max sur lequel il peut être réglé (toute l'installation est dimensionné en fonction de celui-ci) pour que ça reste conforme en cas d'augmentation de la puissance souscrite.

 

Se prendre sur la section existante est une solution, mais ça peut amener à mettre une section plus grosse que nécessaire... genre mettre du 25mm² pour un DB à 45A, simplement parce que la distance l'impose, alors qu'un 10mm² est suffisant pour ce repiquage : le but c'est que le bout de câble ajouté soit protégé en cas de court-circuit en amont du nouveau tableau crée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si j'ai bien suivi soit on met un disjoncteur différentiel puis circuit direct, soit un interrupteur différentiel + un disjoncteur puis circuit direct...

Dans mon cas je compte mettre une prise mono 32A, de mon bornier à mon différentiel ( disjoncteur diff ou interdiff+disjoncteur) je câble en 16² et ensuite jusqu'à ma prise je tire un 10² (10 ou 15m )

 

Je pense que ça va tout ça non?

Il me manque plus qu'un câble CRO allant jusque 32A

 

 

20230113_165211.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 13/01/2023 à 20:08, buakaw54 a dit :

Si j'ai bien suivi soit on met un disjoncteur différentiel puis circuit direct, soit un interrupteur différentiel + un disjoncteur puis circuit direct...

Dans mon cas je compte mettre une prise mono 32A, de mon bornier à mon différentiel ( disjoncteur diff ou interdiff+disjoncteur) je câble en 16² et ensuite jusqu'à ma prise je tire un 10² (10 ou 15m )

 

Je pense que ça va tout ça non?

Il me manque plus qu'un câble CRO allant jusque 32A

 

 

20230113_165211.jpg

A ma connaissance, les disjoncteurs différentiels n'existent que pour des prises renforcées 16A, donc en module 20A.

 

Pour une borne 32A:

- Interrupteur différentiel 30mA type A calibre 40A

- Disjoncteur Courbe C calibre 40A

- Pour ta distance disjoncteur-prise de 10/15m en IRVE: section de cuivre 10mm²

 

Pour la section de cuivre entre le bornier et le différentiel, ça dépend de la valeur max de ton disjoncteur de branchement.

Si max 45A => 10mm²

Si max 60A => 16mm²

 

Il ne me reste plus qu'à te conseiller de plutôt faire intervenir un électricien certifié IRVE afin de faire ça dans les règles.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 13/01/2023 à 23:28, alex42 a dit :

Il ne me reste plus qu'à te conseiller de plutôt faire intervenir un électricien certifié IRVE afin de faire ça dans les règles.

Pas besoin qu'il soit certifié IRVE pour installer une prise P17... vu qu'au regarde la la loi, une prise P17 n'est pas une IRVE.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 13/01/2023 à 23:41, Forhorse a dit :

Pas besoin qu'il soit certifié IRVE pour installer une prise P17... vu qu'au regarde la la loi, une prise P17 n'est pas une IRVE.

Je disais de passer par un technicien IRVE pour une installation de borne complète, donc sans P17 🙂 Mais effectivement, en me relisant, on ne peut pas deviner ce que je pense.

 

De toute façon, le disjoncteur 40A avec la prise P17 32A, c'est pas bon. Mais un disjoncteur 32A pour un CRO 32A, bah c'est pas bon non plus, donc en vérité, il n'y a pas de solution... Mais bon, quand quelqu'un a décider de mettre une P17, ça ne sert à rien de le raisonner, il le ferra de toute façon... Donc autant prodiguer les bons conseils pour limiter la casse.

 

Perso, je suis couvert, il y a un disclaimer tout en haut du forum. Je rappel:

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 14/01/2023 à 00:04, alex42 a dit :

De toute façon, le disjoncteur 40A avec la prise P17 32A

Et pourquoi ça serait pas bon ? si le câble c'est du 10mm² y a pas de problème.

Encore une fois, le disjoncteur protège le câble, pas ce qu'il y a au bout.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 14/01/2023 à 08:09, Forhorse a dit :

Et pourquoi ça serait pas bon ? si le câble c'est du 10mm² y a pas de problème.

Encore une fois, le disjoncteur protège le câble, pas ce qu'il y a au bout.

 

Tu as raison, en plus, en cas de court-circuit, 32A... 40A... ça disjonctera de la même façon.

 

Le 14/01/2023 à 15:13, buakaw54 a dit :

Que veux tu dire par IRVE?

La définition a été donné dans le commentaire au dessus.

 

Je précise IRVE car pour l'installation d'une prise P17 hors IRVE, avec disjoncteur 32A, 6mm² aurait suffit pour 10/15m.

Mais dans le cadre d'une IRVE, à cause du disjoncteur 40A, alors il faut du 10mm² de 0 à 38m.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.