Bonjour,

 

Je compte faire installer une borne V2C Trydan 7,4KW chez moi.

 

77660458436__E2719E4C-2D0F-4B4B-BF26-1B367501CC5D.HEIC

 

Câble 3G10mm² UV-R déjà tiré sur 22m dans un fourreau uniquement prévu à cet effet. 

 

Je n'ai pas voulu faire passer dans le même fourreau le câble RJ45 nécessaire à une borne car c'est déconseillé. 

Je me suis dit que je trouverais une solution avec une borne qui communique les informations des pinces ampèremétriques en sans fil (Shelly EM, Passerelle onduleur, Controlbox sans fil, etc...) Ca va finalement être le principal sujet de mon installation j'ai l'impression.

 

J'ai pour le moment 1 seul devis à 1193,30€ d'une entreprise proche de TARASCON (très bon contact) mais jeune. Immatriculation en Avril 2025 mais au téléphone (et je peux comprendre aussi) ils annoncent installer 400 bornes V2C en activité depuis plus de 4ans etc....(moi ca me freine pas car la vie de chef d'entreprise fait que parfois pour avoir des clients faut arrondir les angles sinon personne ferait jamais confiance à une jeune entreprise qui n'a pas de recul) 

Posté(é)
Je me suis dit que je trouverais une solution avec une borne qui communique les informations des pinces ampèremétriques en sans fil (Shelly EM, Passerelle onduleur, Controlbox sans fil, etc...) Ca va finalement être le principal sujet de mon installation j'ai l'impression.


Tant que le signal wifi est suffisant. Le test a faire c’est de tester le wifi avec son smartphone depuis l’emplacement prévue de la borne.


J'ai pour le moment 1 seul devis à 1193,30€


Avec le crédit d’impôts de 500€ ça fait un tarif final de 700€.
Ça semble correct surtout qu’avec le câble déjà tiré le boulo est assez simple.
Posté(é)
  • Auteur

J'ai regardé avec Airport Utility :

 

RSSI :

-30dBm devant la box

-45dBm au fond de la maison

- 35dBm devant le répéteur Free

-48dBm dans la salle à manger

-59dBm dans le jardin là ou va être positionné la V2C

 

Apparement un signal 2,4Ghz ou 5Ghz en wifi est consideré comme :

 

- Excellent autour de 40dBm

- Moyen autour de 75dBm

- Mauvais autour de 90dBm

 

Merci pour cette indication. 

Le professionnel m'a pas parlé de Shelly mais d'un compteur MID et qu'en ne passant pas par le filaire et la contrôlBox filaire V2C je vais perdre des fonctionnalités :

 

- Facturation en détail impossible car le compteur MID ne remplace pas les pince ampèremétrique de la controlBox V2C

- Je ne saurais pas combien de Kwh pris sur le réseau

- Je ne saurais pas combien de Kwh pris sur ma production PV

 

Le compteur MID ne servira que de délestage pour pas dépasser mes 9KvA.

 

 

Posté(é)
  • Auteur

J'ai demandé une correction au devis avec ajout d'un Shelly EM et de 2 pinces ampèremétrique pour remplacer le controlbox et paramétrage de ce jolie monde. 

 

J'ai joint à mon e-mail ton lien pour configurer le shelly. Il ne doit pas connaitre le Shelly puisqu'il m'a proposé un compteur MID pour remplacer le controlbox filaire. 

 

Merci de ton aide.

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)
  • Auteur

Bonsoir,

 

Voici où j'en suis pour le moment. J'attends le 4ème et dernier devis (le 3ème devis j'attends juste l'ajout du détecteur de fuite V2C donc c'est une modification de devis) . 

 

J'ai moi-même retranscris les devis sur Excel pour assurer la confidentialité des entreprises et ne pas les mettre ne porte-à-faux.

 

image.png.12357b6a67b6abddb68a48c4cbc358d8.png

 

:-) 

Posté(é)

En ajoutant la protection sur la dernière proposition c'est du même ordre 1200-1300€ donc après crédit d'impôts ça fait une total de 700-800€

Posté(é)
Le 02/09/2025 à 19:30, Darbon a dit :

Bonsoir,

 

Voici où j'en suis pour le moment. J'attends le 4ème et dernier devis (le 3ème devis j'attends juste l'ajout du détecteur de fuite V2C donc c'est une modification de devis) . 

 

J'ai moi-même retranscris les devis sur Excel pour assurer la confidentialité des entreprises et ne pas les mettre ne porte-à-faux.

 

image.png.12357b6a67b6abddb68a48c4cbc358d8.png

 

:-) 

Quelques remarques:

- Interrupteur différentiel type A ou F, c'est pas la même chose, ni le même prix. Perso je demanderais une clarification afin de comparer des choux avec des choux.

- Comme d'hab (c'est valable pour tout le monde, et c'est comme ca ...), les prix des consommables sont abusés. Un FH202, ca coute 20€ TTC. Il est litéralement revendu entre 3 et 5 fois le prix... Un disjoncteur 40A, c'est 15€ TTC, pareil, revendu ici entre 4 et 5 fois le prix.

 

J'arrive un peu après la bataille, mais un cable Telereport (un vrai, pas du cable ethernet détourné), c'est prévu par la norme pour pouvoir être passé dans le même foureau qu'un cable électrique. Et je trouve bien plus simple (1 cable), fiable (pas de Shelly) et précis (c'est le Linky qui sait le mieux quand on dépasse) la lecture de la TIC (Teleinfo) directement fourni par le Linky, plutot qu'une pince ampèremétrique mesuré et interprété.

 

Et en plus, ca permet à la borne de lire le mode tarifaire courant pour adapter la charge (on/off/limité): Heure pleine, Heure Creuse, Heure Supercreuse, mais aussi la couleur la journée (bleu, blanc, rouge) pour les abonnements Tempo par exemple. Concernant l'avenir, si un jour on a des heures creuses "dynamique" qui peuvent varier chaque jour, une borne connecté à la TIC saura aussi s'adapter automatiquement (je parle pour la Witty One que je connais).

Posté(é)
  • Auteur
Le 03/09/2025 à 09:58, alex42 a dit :

Quelques remarques:

- Interrupteur différentiel type A ou F, c'est pas la même chose, ni le même prix. Perso je demanderais une clarification afin de comparer des choux avec des choux.

- Comme d'hab (c'est valable pour tout le monde, et c'est comme ca ...), les prix des consommables sont abusés. Un FH202, ca coute 20€ TTC. Il est litéralement revendu entre 3 et 5 fois le prix... Un disjoncteur 40A, c'est 15€ TTC, pareil, revendu ici entre 4 et 5 fois le prix.

 

J'arrive un peu après la bataille, mais un cable Telereport (un vrai, pas du cable ethernet détourné), c'est prévu par la norme pour pouvoir être passé dans le même foureau qu'un cable électrique. Et je trouve bien plus simple (1 cable), fiable (pas de Shelly) et précis (c'est le Linky qui sait le mieux quand on dépasse) la lecture de la TIC (Teleinfo) directement fourni par le Linky, plutot qu'une pince ampèremétrique mesuré et interprété.

 

Et en plus, ca permet à la borne de lire le mode tarifaire courant pour adapter la charge (on/off/limité): Heure pleine, Heure Creuse, Heure Supercreuse, mais aussi la couleur la journée (bleu, blanc, rouge) pour les abonnements Tempo par exemple. Concernant l'avenir, si un jour on a des heures creuses "dynamique" qui peuvent varier chaque jour, une borne connecté à la TIC saura aussi s'adapter automatiquement (je parle pour la Witty One que je connais).

Bonjour Alex et merci pour tes commentaires. Malheureusement le projet est tellement avancé et le fourreau est maintenant derrière le crépi je ne partirais pas sur une communication câblé même avec tous les avantages que cela apporte.

 

Concernant les consommables j'ai l'impression effectivement que les lignes de tous les devis sont un peu avec des prix HT. étranges. on fait croire au client qu'il achète la borne HT pas chère mais je fais x5 sur le différentiel au final le client paye le juste prix du projet global. 

 

Bonne journée à tous.

 

Au passage j'ai eu le dernier devis :

 

image.png.5d2d927bd1781fbf7685f7396f4394fa.png

Posté(é)
Le 05/09/2025 à 07:16, Darbon a dit :

Bonjour Alex et merci pour tes commentaires. Malheureusement le projet est tellement avancé et le fourreau est maintenant derrière le crépi je ne partirais pas sur une communication câblé même avec tous les avantages que cela apporte.

 

Concernant les consommables j'ai l'impression effectivement que les lignes de tous les devis sont un peu avec des prix HT. étranges. on fait croire au client qu'il achète la borne HT pas chère mais je fais x5 sur le différentiel au final le client paye le juste prix du projet global. 

 

Bonne journée à tous.

 

Au passage j'ai eu le dernier devis :

 

image.png.5d2d927bd1781fbf7685f7396f4394fa.png

Bon bah du coup, t'as 4 devis au même prix, qui proposent la même chose :)

 

Pour les différencier, je demanderais à chacun la marque et modèle des modules de protection.

 

Pour protéger le circuit, on peut mettre un différentiel de 2 modules, puis un disjoncteur de 1 module. Ou bien un disjoncteur-différentiel de 2 modules qui prend donc moins de place dans le tableau.

 

Par rapport à la marque aussi, c'est plus pour l'esthétique qu'autre chose, mais que les modules soient de la même marque que les modules de ton tableau existant. Ou tout simplement parce que Häger, c'est plus qualitatif que Lexman.

 

Le différentiel type F aussi, bien que pas vraiment utile, coûte plus cher qu'un type A.

Posté(é)
Le 03/09/2025 à 09:58, alex42 a dit :

J'arrive un peu après la bataille, mais un cable Telereport (un vrai, pas du cable ethernet détourné), c'est prévu par la norme pour pouvoir être passé dans le même foureau qu'un cable électrique. Et je trouve bien plus simple (1 cable), fiable (pas de Shelly) et précis (c'est le Linky qui sait le mieux quand on dépasse) la lecture de la TIC (Teleinfo) directement fourni par le Linky, plutot qu'une pince ampèremétrique mesuré et interprété.

Sauf que la borne en question n'est pas prévue pour décoder la TIC. Faut pas oublier que le téléreport c'est un peu une spécificité franco-française, et donc en dehors des fabricants de bornes Français, tu ne trouveras pas cette possibilité sur les autres bornes (et vu que V2C est Espagnol...)

Donc pas trop le choix. 

 

En concernant le câble téléreport qui passe dans le même fourreau que le câble de puissance, c'est pas l'utilisation d'un câble spécifique qui rend ça possible, c'est la norme téléreport en elle même qui dit que le circuit TIC peut être mis en contact accidentel avec le 230V sans que ça n'ai d'impact sur le fonctionnement de la liaison. 

Pour tout le reste, même avec du câble téléreport, la règle séparation courant forts / courant faibles reste en vigueur (la TIC c'est une exception à cette règle) 

  • 4 semaines plus tard...
Posté(é)
  • Auteur

Bonjour,

 

Le professionnel m'a installé la borne en 2h cet après-midi avec une installation au top.

 

- Shelly EM

- Détecteur de fuite

- Legrand pour les équipements de protection

- Paramétrage de la borne dans l'appli

 

- J'ai fait ma 1ere recharge en 5h pour 25 kWh (3,71€ sur le réseau 19 kWh + 6 kWh sur les PV)

 

Merci pour vos conseils. 

50c1bcea-5540-4802-9a7c-b6569cdeb6b4.JPG

bbb5dce5-a3b5-44ec-b087-95a29e1681dd.JPG

IMG_6932.jpg

Posté(é)
  • Auteur

Bonjour,

 

J'ai une petite question sur les profils de charge

 

PV + puissance minimale (Puissance contractée kW = 2) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (semaine pour limiter le surplus revendu 13cts à ERDF en soirée 17-19h) (exemple : 1 kW PV + 1 kW réseau)

 

PV Exclusif  (Ecart de puissance W = 0) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (toute la journée en semaine seulement quand mon surplus dépassera les 1,5 kW et donc quand la voiture ne bouge pas en semaine de 9h-17h) 

 

Réseau + PV (Puissance contractée kW = 9) pour recharger au max (le Week-end pour prendre tout le surplus de la journée 9h-17h et maximiser ma recharge) (exemple à 11h00 : 3 kW PV + 4,4 kW réseau) - (exemple à 13h00 : 4 kW PV + 3,4 kW réseau) - (exemple à 17h00 : 2 kW PV + 5,4 kW réseau) etc....

 

Vous pensez quoi de ce fonctionnement ?

 

Je découvre le paramètrage.

 

Damien

Posté(é)
Le 02/10/2025 à 18:24, Darbon a dit :

Bonjour,

 

J'ai une petite question sur les profils de charge

 

PV + puissance minimale (Puissance contractée kW = 2) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (semaine pour limiter le surplus revendu 13cts à ERDF en soirée 17-19h) (exemple : 1 kW PV + 1 kW réseau)

 

PV Exclusif  (Ecart de puissance W = 0) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (toute la journée en semaine seulement quand mon surplus dépassera les 1,5 kW et donc quand la voiture ne bouge pas en semaine de 9h-17h) 

 

Réseau + PV (Puissance contractée kW = 9) pour recharger au max (le Week-end pour prendre tout le surplus de la journée 9h-17h et maximiser ma recharge) (exemple à 11h00 : 3 kW PV + 4,4 kW réseau) - (exemple à 13h00 : 4 kW PV + 3,4 kW réseau) - (exemple à 17h00 : 2 kW PV + 5,4 kW réseau) etc....

 

Vous pensez quoi de ce fonctionnement ?

 

Je découvre le paramètrage.

 

Damien

Je n'ai pas suffisament de solaire pour avoir à penser à ce genre de scénario. Mais à mon avis, ca dépend surtout de ton besoin en recharge ainsi que tes moments de présence chez toi.

 

Si t'es retraité ou télétravailleur et que tu fais 300km par semaine, passe en PV exclusif avec la voiture branché 24/7.

Si tu ne peux charger que le soir et le weekend avec 150km/jour, ca passera forcement par du 100% réseau la semaine, et peut-être du minimal + PV le weekend? Voire du full réseau en heure creuse en Tempo par exemple (tu vends à 13cts la journée, et tu la rachètes à 13cts la nuit)

Posté(é)
Le 02/10/2025 à 18:24, Darbon a dit :

Bonjour,

 

J'ai une petite question sur les profils de charge

 

PV + puissance minimale (Puissance contractée kW = 2) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (semaine pour limiter le surplus revendu 13cts à ERDF en soirée 17-19h) (exemple : 1 kW PV + 1 kW réseau)

 

PV Exclusif  (Ecart de puissance W = 0) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (toute la journée en semaine seulement quand mon surplus dépassera les 1,5 kW et donc quand la voiture ne bouge pas en semaine de 9h-17h) 

 

Réseau + PV (Puissance contractée kW = 9) pour recharger au max (le Week-end pour prendre tout le surplus de la journée 9h-17h et maximiser ma recharge) (exemple à 11h00 : 3 kW PV + 4,4 kW réseau) - (exemple à 13h00 : 4 kW PV + 3,4 kW réseau) - (exemple à 17h00 : 2 kW PV + 5,4 kW réseau) etc....

 

Vous pensez quoi de ce fonctionnement ?

 

Je découvre le paramètrage.

 

Damien

Je ne comprends pas cette histoire de puissance contractée.

 

Pour moi soit il y a la puissance minimale ajoutée au PV pour atteindre 1,4kW (6A) le minimum pour charger. Pour ne pas perdre le surplus. Car les pertes à la recharges sont les pires avec peu de puissance.

 

Au delà de 1,4kW de PV ça bascule en PV total et ça charge à autant de surplus que disponible. C'est tout l'intérêt de ces bornes avec fonctions solaire. Après au delà de 7kW de surplus c'est perdu sans batterie.

 

Pour le reste je charge la nuit en HC Tempo avec une cible pour avoir 50% à 6h. Ça laisse le restant à charger avec le surplus de PV. Mon but c'est connaissant ma charge maximale en journée autant faire des HC la nuit et ensuite  HP avec PV pour faire le minimum d'HP.

Pour le WE je peux faire une cible différente mais je le fais manuellement sur le planning de EVCC.io.

 

Je ne voie pas trop l'intérêt d'ajouter de la puissance en HP.

 

 

Modifié par lostOzone

Posté(é)
Le 03/10/2025 à 12:15, lostOzone a dit :

Après au delà de 7kW de surplus c'est perdu sans batterie.

...et si pas revente ;-) 

Posté(é)
  • Auteur

Moi je ne suis pas en en HC/HP car ma femme est assistante maternelle et travail toute la journée à la maison. 

 

Vu que la maison est son lieu de travail les HP me couteraient une blinde, mes horaires HP pour mon logement c'est 7h26 - 12h56 et 14h26 - 00h56 c'est parfaitement les horaires auxquels elles fait à manger, des activités avec les enfants etc....

 

Pour moi la "puissance contractée" en PV + puissance minimale c'est pour choisir plus que 1,4 kW suivant le chargeur embarqué de la voiture non ? Toutes les voitures déclenchent à 1400 w (6A) ?

 

 

Citation

Au delà de 1,4kW de PV ça bascule en PV total et ça charge à autant de surplus que disponible.

Vous pensez que la V2C bascule en PV Exclusif quand la puissance contractée est dépassée ?

 

Merci de ces échanges

Posté(é)

Ok sans HC évidemment ça change tout. Désolé je n’y avait même pas pensé [emoji2962]

Ok pour la puissance contractée. Mais c’est quoi l’avantage de mettre plus? Moins de pertes? Ou que la voiture se charge quand même?

Pour les 6A c’est la norme en dessous certaines voitures chargent mais la borne ne peux pas annoncer moins que 6A.

Sinon oui ça bascule en full PV dès qu’il y assez de production. Voir les graphiques sur les modes de gestion de l’énergie sur le site de V2C.
https://v2charge.com/fr/support/controle-puissance/personnalisation/

On voie bien la courbe de charge en noir qui suit la production en jaune sauf pour le seuil minimum qui est maintenu.

modo-fv-minima.png

  • 8 mois plus tard...
Posté(é)

Bonjour tout le monde,

Pouvez vous m'aider sur l'achat de cette borne? Je vais l'acheter moi même pour la poser en remplacement de ma prise renforcée actuelle mais je n'ai pas les infos suffisantes avant de valider la commande. J'ai des PV, une installation monophasée mais je ne sais pas si je dois commander le compteur Shelly ou LinkyLoRa? Je suppose que je dois la commander avec les protections ...

Merci pour votre aide.

Capture d’écran 2026-06-08 154735.png

Posté(é)

Je ne connais pas spécialement cette borne mais l'idéal est qu'elle gère le delastage (réduction de l'ampérage envoyé au ve si besoin pour prioriser les consommations de la maison sans faire disjoncter) et envoi du surplus solaire à la voiture.

Pour le surplus il y a 2 solutions (voir si la borne le permet) soit relier par 2 fils électriques en 1 ou 1,5 mm2 la borne aux entrées L1 L2 du linky soit si le linky est trop éloigné installer un tore de mesure sur le gros câble alimentant le tableau électrique de la maison, tore qui sera relié par fil ou wifi à la WB.

Ainsi le surplus ira au ve plutôt que chez EDF. A noter qu'il faut minimum 6A à un VE pour autoriser un départ de charge donc voir si la WB autorise la "participation" d'A venant d'EDF, par exemple 2A, pour permettre la recharge à partir de 4A venant du solaire, ainsi malgré 2A en HP les 6A reviennent moins cher que ces 6A en HC.

Si la borne fait tout cela pas besoin de compteur etc.

Tu peux regarder le pdf de la WB01 où tout est expliqué sur le site du constructeur français VEtronic pour information.

Borne de recharge WB-01 (wallbox) https://share.google/zmABQczg8tHSX73pJ

Modifié par chgros1

Posté(é)

Si tu installes toi-même la borne, je te conseille la WB-01 de VE tronic: tant qu'à ne pas être dans les clous, autant prendre une borne simple et efficace.

Une petite vidéo de ma borne:

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.