Bonjour à tous

 

premier post ici - j'ai parcouru les dernieres pages du forum et n'ai pas vu de post traitant de mon souci qui est pourtant assez  basique ...

 

je suis propietaire d'un twingo ZE depuis une semaine et le CRO fournit par renault ne fonctionne pas chez moi (un aptiv qui est sensé fonctionner sur 10 ou 16A). J'ai essayé le dit CRO chez le concessionaire Renault (sur une bete mutiprise) et ça fonctionne chez eux donc le problème viendrait de mon installation éléctrique. J'ai cru comprendre que c'est peut être lié aux interrupteurs differentiels sur mon tableau (certains sont de type AC et d'autre de type A) mais j'ai essayé de me connecter sur 3 prises differentes et 2 etages differents (maison) et ça marche pas. Ou alors un problème de terre ? (la maison a moins de 20 ans donc j'espere pas).

Pour info le chargeur a son voyant ready allumé, quand je le connecte à la voiture ça clignote vert 5 secondes et après se met à clignoter en rouge.

 

C'est assez emmerdant pour le coup et je vais peut etre faire installer une wallbox plus rapidement que prévu (meme si pour l'usage de ce vehicule j'en avais pas vraiment l'intention au début) mais je voulais savoir si 1) c'est fréquent et 2) ça risque de m'arriver ailleurs (dans d'autres habitations) ?

 

merci d'avance et désolé si le sujet a déjà été évoqué avant.

 

A+

 

 

 

Posté(é)

peut être problème de terre effectivement, j'ai déjà lu ça sur forum zoé, les Renault sont sensibles sur ce point, il faut une bonne terre.

Sur les post Zoé tu devrais trouver le moyen de contrôler la terre.

Posté(é)

Bonjour,

Il peut s'agir d'une terre insuffisante en effet (moyen simple de s'en rendre compte : repérer sa prise de terre et l'arroser copieusement, sinon un multimètre sera plus parlant !!!) ou d'un problème lié aux harmoniques. Mais vous obtiendrez plus de réponses sur ce forum : https://renault-zoe.forumpro.fr/

Modifié par R2D2

Posté(é)

Il est possible aussi que le neutre et la phase soient inversées mais aussi qu'il n'y a pas une différence de potentiel nul entre la terre et le neutre. 

images.jpeg.90448ee9c555ee933f708a5142352fa6.jpeg

Posté(é)
  • Auteur

Merci pour vos retours.

de mémoire il faut autre chose qu’un multimètre pour calculer la résistance de la terre et comme je sais pas où est le piquet de terre je vais sûrement faire appel à un électricien pour un diagnostic. 
j’imagine que le problème de terre ne sera pas réglé par une wall box (si c’est bien ça )?

Posté(é)

Sauf erreur, même souci avec la WallBox...

 

Autre piste, la terre de l'éclairage public : faites des essais lampadaires de votre rue allumés et éteints si vous êtes dans une zone urbanisée. Ce n'est pas une blague, certains réseaux d'EP (éclairage public) ont une terre plus que douteuse, parole d'électricien (et de mes lectures sur ce forum).

 

Les différentiels n'ont rien à voir avec cela : les variantes A/AC/HPI concernent leur sensibilité. Ils sauteraient (ou ne sautent pas et devraient) dans certaines circonstances. Pas votre cas ici de ce que je comprends.

Modifié par FFF3347

Posté(é)
  • Auteur

Merci pour ces précisions - je ferai un essai au milieu de la nuit pour voire.

c’est quand même malheureux qu’avec tout la pluie qui tombe on puisse avoir ses soucis de terre !

Posté(é)
  • Auteur

Bonjour à tous 

 

Un éléctricien est passé ce matin et effectivement il y a pas vraiment de terre... et il a mesuré 500 ohms! (maison neuve de moins de 20 ans quand même).

1) le cable en cuivre etait pas connecté aux bornes de terre sur le tableau (!)

2) même apres connection la mesure de terre restait mauvaise - le cable partant dans le foureau qui sert à l'arrivée de gaz et d'eau, il n'y aucun moyen de savoir ou il va (pas de regard etc).

 

bref j'attend le devis pour qu'il installe un piquet dans le jardin etc

 

Posté(é)

En effet les renault sont très sensibles à la terre.

Pour ma part j'ai acheté un piquet de terre et une tresse et j'ai refait la terre pour le garage et je n'ai pas eu de soucis,le tout pour une bouchée de pain,une vingtaine d'euros de mémoire pour être tranquille.

  • 1 mois plus tard...
Posté(é)
  • Auteur

Terre refaite et mesurée à 75 ohms , ça marche nickel.

Posté(é)
Le 09/02/2021 à 12:32, JDM a dit :

1) le cable en cuivre etait pas connecté aux bornes de terre sur le tableau (!)

2) même apres connection la mesure de terre restait mauvaise - le cable partant dans le foureau qui sert à l'arrivée de gaz et d'eau, il n'y aucun moyen de savoir ou il va (pas de regard etc).

😱 C'est toi qui a fait construire?

Si non, tu as acheté il y a longtemps? Car le diag électrique aurait du voir ce défaut!!

Posté(é)
  • Auteur
il y a 6 minutes, Antoine41 a dit :

😱 C'est toi qui a fait construire?

Si non, tu as acheté il y a longtemps? Car le diag électrique aurait du voir ce défaut!!

non c'est pas moi et quand on a acheté la maison  avait moins de 10 ans donc pas de diag electrique obligatoire j'imagine (en tout cas j'en ai pas trouvé dans la paperasse). L'electricien m'a expliqué que quand un promoteur a plusieurs maisons a faire verifier le consuel passe en general que dans une ou deux... ça la fout mal quand même!

Modifié par JDM

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.