Aller au contenu
bucolo

Comparatif wallbox 2016 Schneider Hager

Messages recommandés

Si vous passez par Proxiserve pour l'installation d'une wallbox, les 2 marques proposés sont Schneider et Hager et, en insistant, on peux choisir.

 

Chez Hager c'est la witty xev101 t2s . Chez Schneider la Evlink t2s (réf à préciser)

 

Voici les infos que j'ai pu trouver (je vous laisse compléter)

 

Schneider :

- prévu pour l’intérieur par proxiserve mais IP54 donc installable a l’extérieur

- pas d'entrée TIC pour adapter la charge a l’intensité restante sur votre compteur.

- une entrée ON/OFF pour ne recharger qu'en heure creuse par exemple ou programmer la durée de charge

- une entrée (16/32 A) pour limiter le courant de charge à 16A - à brancher sur un délesteur ou autre.

 

Je n'ai pas de Schneider pour tester ces fonctions et faire d'autres remarques

 

Hager :

- prévu pour l’extérieur (mais rien n’empêche de la mettre dans un garage)

- un potentiomètre pour régler l'intensité de charge de 10A à 32A

- une entrée TIC (TeleInformation Client) à brancher sur votre compteur (électronique) EDF

(si le TIC est utilisé, le potentiomètre permet de booster légèrement la charge et dépasser légèrement l'intensité max du compteur. Attention, en cas de réglage trop haut du potentiomètre on passe a une charge 10A)

- une entrée HP/HC

- un bouton HP/HC (permet de démarrer la charge en heure creuse seulement. Si vous avez le tic de branché avec un abonnement HP/HC il n'est pas nécessaire de brancher l’entrée HP/HC)

 

J'ai remarqué que l’entrée HP/HC (avec le bouton en HC) permettait de déclencher la recharge en HC mais a priori n’arrête pas la charge si on repasse en HP.

J'ai pas testé si la charge s'arrête si seul le TIC est utilisé avec un passage de HC vers HP (avec le bouton en HC) .

 

Le problème de la Hager avec prise T2 (version<4.1.2.4) est qu'il faut débrancher le câble coté borne entre chaque charge (ou couper la wallbox) .

La version 4.1.2.4 corrige ce problème

 

 

 

En conclusion je pense que la Hager est plus complète surtout grâce au TIC (mais plus encombrante que la Schneider)

Si vous n'avez pas de TIC le choix est plus délicat : La Schneider est peut être mieux car elle permet de limiter le courant de charge a 16A, pendant une charge, soit manuellement avec un interrupteur a rajouter soit avec un délesteur. Sur la Hager l'intensité est réglable mais pas pendant la charge sans le TIC)

Avec un abonnement 6kw-30A la Hager avec TIC est ideal .La Schneider pourra toujours etre bridé a 16A mais c'est pas top.

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai la Schneider EVLink T2S.

Je laisse le câble branché en permanence côté borne. Je verrouille juste avec la clé.

Quand je rentre, je branche côté voiture, je déverrouille avec la clé et ça démarrage tout seul au milieu de la nuit en HC (programmation de la voiture).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Idem pour moi, ma référence : Schneider EVH2S-7-P04K

EVH2S = Evlink

7 = 32A (7,4KW) Ou 3, 11 ou 22 selon la puissance et mono/triphasé.

P04K = Type 2S (je crois...).

 

Borne vraiment très pratique, on peut laisser le cable même dans un parking collectif car il est verrouillé sur la borne. Un simple tour de clé l'active après branchement du VE.

Quand on débranche rien à faire. Et on peut l'enrouler autour de la borne.

 

Je n'utilise pas les fonctions (présentes) d'entrée conditionnelle : départ différé ou délestage, car mon compteur (collectif) n'a pas les sorties ad hoc. J'utilise les réglages de mon VE pour gérer les heures creuses et le niveau de charge.

 

Elle est étanche IP54 => on peut la mettre en extérieur.

 

Je devais avoir une Hager, mais au moment de ma commande, ils n'avaient pas encore les type 2.

Je ne regrette rien !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon compte rendu Bucolo.

Juste une petite correction, il me semble bien (sauf si ça a changé dernièrement) que sur la Schneider 7 kW l'entrée délestage permet de passer de 32A à 16A (et non pas 10A)

 

Pour le problème de débranchement du câble, il y a une mise à jour pour désactiver cette fonction, voir la notice ici:

http://m.hager.fr/files/download/0/60787_1/0/maj_bornes_t2s_autorelache.pdf

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Flo01 !

Mise a jour OK, passage de la version 4.1.2.3 en 4.1.2.4 (carte mère 1238).

On peux désormais laisser le câble connecté à la borne entre chaque recharge !

 

A chaque branchement d'une clef usb , la Hager enregistre dessus un fichier csv avec plein d'infos (version, config, log, etc...)

 

Concernant la evlink, j'ai modifié, la limitation est a 10A pour les 3kW, 16A pour les 7kW.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

- un bouton HP/HC (permet de démarrer la charge en heure creuse seulement. Si vous avez le tic de branché avec un abonnement HP/HC il n'est pas nécessaire de brancher l’entrée HP/HC)

C'est sûr ça ? Le technicien de chez Proxiserve m'a dit qu'il fallait tirer du câble pour la bobine Mx, le tarifs HC/HP ainsi que le délestage dynamique (TIC). C'est en tout cas ce qu'il a prévu sur son devis.

Merci pour vos retours.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ca me parait évident car l'info HP/HC remonte par le TIC - champs PTEC (periode tarifaire en cours) et il me semble l'avoir lu aussi mais je ne l'ai pas tester car j'ai un abo de base).

 

De toute facon ca ne va pas te changer grand chose au niveau du prix .(peut etre un cable 3 paires au lieu de 2)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Bucolo.

C'est aussi mon avis, mais l'homme de l'art c'est le technicien de Proxiserve. Si qq a une Hager qui fonctionne avec le TIC seul et qui peut nous le confirmer.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait c'est tout simplement dans la doc d'installation que je l'ai lu

 

nissan-leaf/wallbox-offerte-pour-commande-du-1er-au-6-fevrier-2016-t4263-220.html#p60363

 

regarde le chapitre 5.2.2

 

Proxiserve a tiré un cable 4 brins en plus du cable de 10mm2 sans que je demande rien

 

2 brins pour la teleinformation

1 brin pour la bobine Mx

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci encore !

Est-ce que la charge différée et la charge dynamique sont cumulables ? Ce n'est pas évident en lisant la doc.

TIC activé + mode nuit = charge différée

TIC activé + mode jour = charge dynamique.

Je souhaite bien évidemment avoir les deux !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour la charge "de nuit" tu gères ça depuis ta voiture, c'est le plus simple.

 

Avec une borne 32A et un TIC, au niveau de la borne tu mets TIC activé + mode jour = charge dynamique

Sur la voiture tu donnes l'heure de fin vers 6h du mat et tu es certain de charger en heures de nuit.

 

Et si tu dois charger en journée, tu appuie sur le bouton "qui va bien" sur ta voiture.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Schneider :

- prévu pour l’intérieur par proxiserve mais IP54 donc installable a l’extérieur

 

Tu as vu cela ou ? car proxiserve m'a installé une Schneider en extérieur ! (malgré ma demande instante d'avoir une hager pour le tic

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est proxiserve qui m'a raconté ça. Et j'y ai cru car sinon il n'y a pas d’intérêt de demander au départ si l'install est extérieur ou intérieur si ça n'influe pas sur la borne.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.