Bonjour à tous et particulièrement aux électriciens. 
 

j’ai une borne en 11kW mais mon installation n’est qu’en 220v monophasé . 
si je câble en mono elle charge à 16A à 3,7 kW ce qui est normal. 
 

je me demandais si je pouvais ponter les phases pour augmenter sa capacité de charge jusqu’à 7,4kW  (3 x 10,7A  pour la borne soit 32A en mono pour mon alimentation principale) ou si pour charger avec du triphasé il est nécessaire d’avoir une décalage de phase comme avec les moteurs tri. 
 

L’idée sera de ne pas trop user le changeur intégré de la voiture sur une seul phase en 32A mais de charger en équilibrant sur les 3 phases. 
 

je me limite à 7,4kW car mon installation électrique c’est pas dimensionné pour charger à 11kW ( 48A en mono) 

 

en vous remerciant pas avance à tous 

 

Et vive la voiture électrique! 
 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2024 à 09:50, MarcusCox a dit :

je me demandais si je pouvais ponter les phases pour augmenter sa capacité de charge jusqu’à 7,4kW  (3 x 10,7A  pour la borne soit 32A en mono pour mon alimentation principale) ou si pour charger avec du triphasé il est nécessaire d’avoir une décalage de phase comme avec les moteurs tri. 

La réponse est : "ça dépend" (du chargeur installé dans la voiture).

 

Certaines voitures utilisent 3 modules monophasés branchés sur les trois phases. Les modules étants isolés entre eux, ils sont insensibles à l'absence de déphasage.

D'autres voitures utilisent de "véritables" chargeurs triphasés qui ont besoin des trois phases déphasées de 120°.

 

P.S.

Certaines voitures utilisent même seulement deux modules monophasés leur permettant de charger à 32A sur une phase ou à 2*16A en utilisant deux phases.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2024 à 11:53, MarcusCox a dit :

Moi j’ai une Tesla model Y. 

 

A 95% je suis sur que la model Y a 3 chargeur monophasé indépendants , donc ton idée fonctionne.

MAIS

  • cela veut dire que tu dois éviter de brancher un autre VE non compatible sous peine de risque de destruction.
  • a 11kW , tu vas prendre 48A sur la ligne monophasé
    • donc il faut des section de cable supérieures
    • donc les protections classiques 32A ou 40A ne sont plus adpatées
  • habituellement en monophasé , les abonnements/installations sont limitées a 12kVA , donc en ajoutant la conso de la maison tu vas disjoncter ! 

 

Trop de "MAIS" pour que un gain de temps de recharge négligeable.

 

Revends ta wallbox 11kW tri et achete une 7.4kW mono , ce sera bien plus simple.

Modifié par alfniev

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2024 à 12:05, alfniev a dit :

a 11kW , tu vas prendre 48A sur la ligne monophasé

@MarcusCox a l'intention de l'utiliser à 3*10A, soit 7kW.

 

 

Le 06/02/2024 à 12:05, alfniev a dit :

Revends ta wallbox 11kW tri et achete une 7.4kW mono , ce sera bien plus simple

Je suis assez d'accord...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Question : la borne étant prévue pour du triphasé, que se passe-t-il si les 3 phases en entrée sont reliées sur l'unique phase de l'alimentation ? rien ne prouve que la borne fonctionnera, indépendamment du ve que l'on branche derrière...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2024 à 12:05, alfniev a dit :

 

A 95% je suis sur que la model Y a 3 chargeur monophasé indépendants , donc ton idée fonctionne.

MAIS

  • cela veut dire que tu dois éviter de brancher un autre VE non compatible sous peine de risque de destruction.
  • a 11kW , tu vas prendre 48A sur la ligne monophasé
    • donc il faut des section de cable supérieures
    • donc les protections classiques 32A ou 40A ne sont plus adpatées
  • habituellement en monophasé , les abonnements/installations sont limitées a 12kVA , donc en ajoutant la conso de la maison tu vas disjoncter ! 

 

Trop de "MAIS" pour que un gain de temps de recharge négligeable.

 

Revends ta wallbox 11kW tri et achete une 7.4kW mono , ce sera bien plus simple.

Oui ça j’ai bien compris c’est pour l’exercice et essayer de bien comprendre, dans tous les cas je me bloque à 10A 


Concernant la borne 11kw , vue que c’est une contrefaçon chinoise d’une Schneider je ne peux pas la revendre et j’aurai bien réutiliser le câble en 5G6+1x0,5 et la prise T2. Pour la carte électronique ne sachant pas ce que c’est, je vais la remplacer par une ETEC qui est bridale.

 

le but c’est uniquement de me familiariser avec les bornes avant de faire ma formation IRVE (si je me décide à la faire car pour l’instant je fais une étude de marché pour connaître la demande en installation de borne dans mon secteur) 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2024 à 13:05, e-Lionel a dit :

Question : la borne étant prévue pour du triphasé, que se passe-t-il si les 3 phases en entrée sont reliées sur l'unique phase de l'alimentation ? rien ne prouve que la borne fonctionnera, indépendamment du ve que l'on branche derrière...

Dès je je teste je fais un retour, mais vue que le contact se fait avec un simple relais triphasé il y aura du 220 à chaque phase mais pas du 380 entre 2 phases

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2024 à 13:09, MarcusCox a dit :

Dès je je teste je fais un retour, mais vue que le contact se fait avec un simple relais triphasé il y aura du 220 à chaque phase mais pas du 380 entre 2 phases

En effet il y aura juste 0V puisque c'est la même phase. 

Perso prend plutôt une borne mono 7,2kW. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2024 à 13:08, MarcusCox a dit :

Oui ça j’ai bien compris c’est pour l’exercice et essayer de bien comprendre, dans tous les cas je me bloque à 10A 


Concernant la borne 11kw , vue que c’est une contrefaçon chinoise d’une Schneider je ne peux pas la revendre et j’aurai bien réutiliser le câble en 5G6+1x0,5 et la prise T2. Pour la carte électronique ne sachant pas ce que c’est, je vais la remplacer par une ETEC qui est bridale.

 

le but c’est uniquement de me familiariser avec les bornes avant de faire ma formation IRVE (si je me décide à la faire car pour l’instant je fais une étude de marché pour connaître la demande en installation de borne dans mon secteur) 

La certification IRVE de premier niveau (pour installer des bornes chez les particuliers) n'explique pas comment bidouiller les bornes. La formation, c'est genre 2 demi journée pour expliquer à un référent d'une société les quelques spécificités des IRVE afin de certifier toute la boite (même les collègues non IRVE, qui sont de facto autorisé à poser des bornes tant qu'il reste dans la boite certifiée).

 

Pour info, il faut justifier d'un diplôme d'électrotechnicien ou de 5 ans d'expérience (de mémoire) pour passer la certification.

 

Et pour t'aider à te lancer, info top secrète de première fraîcheur: le réseau est passé à 230V depuis 1986.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.