Aller au contenu
antoinep

Wattmètre 5(80)A

Messages recommandés

Bonjour,

 

J'ai acheté ce Wattmètre tout simple, pour ma recharge 16A :

https://www.amazon.fr/gp/product/B07K9L9CXH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

 

J'ai cherché, en vain, la signification du 5(80)A.  Merci de vos lumières, pour être moins bête ^^

 

Modifié par antoinep

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est 5 ampères en nominal et 80 en max.il peut donc supporter 80 A sur une courte durée mais pour une mesure sur une durée longue son intensité de fonctionnement est de 5 A.

 

Donc du 16 A pendant longtemps pas sûr qu'il aime.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 16 heures, npir a dit :

C'est 5 ampères en nominal et 80 en max.il peut donc supporter 80 A sur une courte durée mais pour une mesure sur une durée longue son intensité de fonctionnement est de 5 A.

 

Donc du 16 A pendant longtemps pas sûr qu'il aime.

 

 

Argh, j'ai demandé du conseil concernant les éventuels wattmetres dans 

et au final je suis parti sur https://www.bis-electric.com/sous-compteur-electrique-affichage-digital-45a-mid.html

 

@npir pense-tu qu'il n'est pas adapté à mon installation ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 

 

Il y a 2 heures, npir a dit :

@Pahtath

Il semble convenir, 45A alors que tu ne vas pas dépasser les 32A, compteur partiel avec remise à zéro.

Ça correspond à ce que tu cherches non ?

Oui je cherchais ce genre de produits, mais ce qui m'a plu c'est qu'il est certifié MID, donc normalement fait pour compter la consommation des IRVE.

 

Maintenant ton point d'explication sur le 5(80)A m'a fait douter, car ce wattmètre est aussi annoncé pour 5A nominaux :

Citation

Tension nominale (Un) 230 VAC
Tension operationelle 195-253VAC
Capacité d’isolement:
 - Tension AC supportée 4 kV pendant 1 minute
 - Tension de tenue aux impulsions 6KV - forme d’onde 1.2μS
Courant de base (Ib) 5A
Intensité max (Imax) 45A
Gamme d’opération 0,4% Ib-Imax
Résistance aux courants de crête 30 Imax sur 0.01s
Plage de fréquence de fonctionnement 50Hz ±10%
Consommation interne ≤2W/Phase - ≤10VA/Phase
La fréquence d’impulsion est de 10.000 imp/kWh
Sortie d’impulsions 10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh
Largeur d’impulsion:
 - ≤ 5625W 32ms
 - > 5625W 11,2ms
Température de fonctionnement -25°C - +55°C
Classe de précision B (=1% de précision)
Magasin de données Stockage données peuvent être stockées pendant plus de 10 ans 
 sans alimentation

D'où mon flou?

Modifié par Pahtath

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En effet, sur la photo du produit sur ton lien, il apparait   0,25-5(45) A  ...

 

Mais pour te rassurer, je viens de vérifier mon premier Wattmètre que j'utilise actuellement sur une charge à 16A, et j'avais pris (un peu par hasard...) un 5(40)A  qui fonctionne parfaitement depuis 3 ans.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 38 minutes, antoinep a dit :

En effet, sur la photo du produit sur ton lien, il apparait   0,25-5(45) A  ...

 

Mais pour te rassurer, je viens de vérifier mon premier Wattmètre que j'utilise actuellement sur une charge à 16A, et j'avais pris (un peu par hasard...) un 5(40)A  qui fonctionne parfaitement depuis 3 ans.

 

 

Justement, ce que dit @npir me rend confus...

 

Je me base sur les specs :

Citation

Courant de base (Ib) 5A

Intensité max (Imax) 45A

Gamme d’opération 0,4% Ib-Imax

Résistance aux courants de crête 30 Imax sur 0.01s

 

J'essaie donc de comprendre la "gamme d'opération" (comprendre à mon sens qu'il fonctionne entre 5A et 40A mais je ne pige pas le 0.4%) et la "résistance aux courants de crête" (comprendre qu'il peut supporter une intensité de 30 * 40A (soit 1200A) sur 0.01s ?)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai aussi installé un watt mètre pour vérifier si la mesure Linky était correcte.
Pour moi, moins de 0,5% d'écart.

Par contre, il ne me serait jamais venu à l'idée d'installer une saloperie chinoise dans mon tableau électrique.

Je l'ai payé une centaine d'euros je crois. C'est un Legrand.

Pour gratter 50 ou 80 euros, je ne vais pas mettre ma famille en danger, en installant un truc fabriqué à l'autre bout du monde et qui ne respecte aucune norme.

J'ai entendu à la radio le PDG d'Airvor, qui fabrique des compresseurs industriels.
Il n'achète jamais des aciers chinois, car ils ne correspondent pas aux spécifications attendues.

Bonne chance avec ton compteur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 18 minutes, Agfa a dit :

Par contre, il ne me serait jamais venu à l'idée d'installer une saloperie chinoise dans mon tableau électrique.

Je l'ai payé une centaine d'euros je crois. C'est un Legrand.

 

Oui, cf. mon thread, j'avais en tête les risques présentés par des sous-compteurs, et ce qui a emporté ma décision est la certification MID.

Bon, par contre, Schneider, Legrand ou Inepro (marque NL), faut pas se leurrer, c'est fabriqué au même endroit que les autres. C'est juste que certains ont des normes et des certifications, c'est tout.

 

il y a 14 minutes, jpp59 a dit :

Bon d'après cette page, entre ib et imax c'est la ou le watt metre enregistre correctement. 0.4% de ib, c'est l'intensité minimum pour commencer à enregistrer.
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Basic-Current-Ib-vs-Maximum-Current-Imax-when-discussing-kwh-energy-meters

Merci énormément, ca me rassure dans son fonctionnement : il est donc donné pour une plage de fonctionnement de 0.02A à 45A et permet des pics sur 0.01ms de 1350A. J'ai bon ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le soucis, c'est que legrand fabrique en chine
 
C'est pas la fabrication, le problème.
C'est plutôt :
- l'emploi de matériaux non conformes
- les contrôles qualité farfelus
- l'absence de tiers français vers qui se retourner en cas de problème.

Legrand ne se risquera jamais à commercialiser sur le territoire français un produit dont il n'est pas sur à 150%.

Par contre, un petit fabricant chinois de la province du Wuhan...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.