Aller au contenu
Le Den

Vos avis sur la Wallbox Morec ou Besen

Messages recommandés

Coucou,

Merci pour vos réponses,

J'avais lu un peu partout que pour 32A on pouvait au choix prendre du 6mm² ou du 10mm², et que dans les commentaires, la différence était que les 10mm² allait rester froid quand le 6 allait tiédir pendant une charge complète...

https://www.domomat.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/tableau-abaque-230-v-domomat.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui, mais ça c'est si je prend du fil souple, si je prend du rigide, c'est pas la peine,  non ?
 

Pour le disjoncteur, oui, je prendrai du Hager poour aller avec le tableau qui est tout en Hager déjà.
Mais je ne sais pas quoi choisir entre type F et type C ....
 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 15:27, lerouxjul a dit :

Oui, mais ça c'est si je prend du fil souple, si je prend du rigide, c'est pas la peine,  non ?
 

Pour le disjoncteur, oui, je prendrai du Hager poour aller avec le tableau qui est tout en Hager déjà.
Mais je ne sais pas quoi choisir entre type F et type C ....
 

Différentiel:

- détection des fuites de courant >30mA

- 40A minimum

- Type A ou B ou F ou Hpi (type F de chez Legrand) ou Si (type F de chez Hager). En gros, tout sauf type AC

 

Disjoncteur:

- 40A

- Courbe C

 

Câblage:

- 10mm² (en temps normal, 6mm² pour 2m, mais la norme dans le cadre d'une IRVE, c'est 10mm²)

 

Avec du multibrin, il faut des cosses de chaque coté.

 

Serrage au tournevis dynamométrique au couple recommandé par le fabriquant pour le différentiel et le disjoncteur. Si tu n'en as pas, il faut serrer fort sans aller jusqu'à éclater les modules. Tournevis PZ2 (pas Phillips...)

Serrage a vérifier 1 jour et 1 semaine plus tard, disjoncteur de branchement éteint évidement, ainsi que tous les ans (valable pour tout le tableau).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 23/12/2022 à 21:18, lerouxjul a dit :

re,<

 

sur Amazon, pour le disjoncteur, je ne trouve pas le 40A, mais seulement 32A , celui-ci :
https://www.amazon.fr/HAGER-Disjoncteur-pouvoir-coupure-courbe/dp/B00OYS639Q/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NL02HC75AORU

 

Est ce que ça peut passer ?

La ref chez Hager, c'est MJT740. Il n'existe pas de 40A en gamme MFN, il faut passer à la gamme "tertiaire" MJT pour monter à 40A. La différence est qu'ils sont plus résistant mécaniquement et ont un plus haut pouvoir de coupure.

 

Le 23/12/2022 à 22:38, lerouxjul a dit :

ça risque de disjoncter en dessous de 40A ?

Par contre, je ne veux que du Hager car le tableau est déjà tout en Hager...

Visuellement, c'est pareil que la gamme MFN.

Le 23/12/2022 à 21:53, Nature Quark a dit :

Non pas en dessous de 40A.

Quitte à acheter en ligne allez chez en pro en France:

https://elec44.fr/disjoncteurs-monophases/10042-legrand-disjoncteur-40a-uni-neutre-230v-courbe-c-vis-rf-406873-3245064067775.html

 

 

Pas en dessous, mais pas au dessus non plus. Pour une borne 32A, le disjoncteur doit déclencher à 40A, ni plus, ni moins. C'est l'interrupteur différentiel qui doit être à 40A minimum.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 19:25, alex42 a dit :

Serrage a vérifier 1 jour et 1 semaine plus tard, disjoncteur de branchement éteint évidement, ainsi que tous les ans (valable pour tout le tableau).

C'est ce qu'un "bon" électricien devrait faire ? Est-ce que c'est dans la norme NFC 15-100 ?

 

L'électricien qui est venu me faire mon installation n'est pas venu ni 1 jour plus tard, ni une semaine plus tard que les serrages de mes bornes étaient toujours bon ...

 

D'ailleurs qui vérifie vraiment, tous les ans, que les serrages dans son tableau électrique sont toujours OK ?

Modifié par singsonn

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 24/12/2022 à 11:54, singsonn a dit :

C'est ce qu'un "bon" électricien devrait faire ? Est-ce que c'est dans la norme NFC 15-100 ?

 

L'électricien qui est venu me faire mon installation n'est pas venu ni 1 jour plus tard, ni une semaine plus tard que les serrages de mes bornes étaient toujours bon ...

 

D'ailleurs qui vérifie vraiment, tous les ans, que les serrages dans son tableau électrique sont toujours OK ?

Personne ! J'en connais plus d'un(e) qui n'ont même pas un tournevis pour ça

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 24/12/2022 à 11:54, singsonn a dit :

C'est ce qu'un "bon" électricien devrait faire ? Est-ce que c'est dans la norme NFC 15-100 ?

 

L'électricien qui est venu me faire mon installation n'est pas venu ni 1 jour plus tard, ni une semaine plus tard que les serrages de mes bornes étaient toujours bon ...

 

D'ailleurs qui vérifie vraiment, tous les ans, que les serrages dans son tableau électrique sont toujours OK ?

Je ne saurais dire où je l’ai lu, mais il est recommandé de vérifier le fonctionnement des différentiels tous les mois et le serrage de tous les modules une fois par an. Évidement, personne ne le fait… mais c’est toujours bon de le rappeler.

 

Pour la vérification 1 jour et 1 semaine plus tard, c’est un conseil perso pour les non-électricien (dont je fais parti). C’est parce que serrer du multibrin, et plus particulièrement à cette section, c’est pas forcément évident, même avec des cosses.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.