RECHARGE sur Power Wall limitée à 6kW

Featured Replies

Posté(é)

bonjour à tous, 

je sollicite la communauté pour un problème électrique sur mon power wall fonctionnant en triphasé

Screenshot_20240923_160218_Tesla.thumb.jpg.481b45a85f4d27fa8e3f7f8ec72ea1ab.jpg

 

Alors qu'en temps normal, la puissance est de 10kW , depuis quelques semaines, elle est limitée à 6kW (voir photo)

 

Ce qui est étonnant, c'est que la puissance repasse à 10kW si la tension redescend vers 230V ...!

Et je ne sais pas pourquoi la tension fluctue de 225 à 245V....

 

Une idée du phénomène ?

 

Merci par avance👍

 

 

Posté(é)

Ligne en bout de ville/village? 

Fluctuation de la tension. 

Voir avec enedis?

Posté(é)

En 16A ça fait 3 kW par phase il en manque une? La Model 3 peut charger sur seulement deux phases? pour faire 6 kW?

Modifié par lostOzone

Posté(é)

Il ne manque pas de phase puisqu'il y a bien le petit 3 à côté de la tension.

245v ça fait beaucoup, surement une mise en protection de la borne qui descend en puissance ...

Voir avec ENEDIS pour controle de la ligne

Posté(é)
Le 25/09/2024 à 16:17, Mendes a dit :

il y a bien le petit 3 à côté de la tension

surement une mise en protection de la borne qui descend en puissance

Il y a aussi 15/16A juste avant, ce qui laisse penser que la borne ne bride pas l'intensité.

 

Le 25/09/2024 à 16:17, Mendes a dit :

245v ça fait beaucoup

Voir avec ENEDIS pour controle de la ligne

Ca reste dans les normes (230 V +/- 10%, soit de 207 à 253 V).

Je ne pense pas qu'Enedis intervienne tant qu'on ne dépasse pas ces valeurs.

 

Quoi qu'il en soit, on n'a qu'une valeur et pas la tension des 3 phases.

 

Une mesure des tensions sur les 3 phases et des intensités (en lisant le compteur Linky par exemple) permettra sans doute d'avancer dans la diagnostic.


 

Posté(é)
  • Auteur

merci pour ces explications. 

nous avons un transfo dans notre site et deux tgbt. 

Nous sommes vigilants sur l'equilibre de charge entre les phases, mais je ne sais pas si la tension pourrait etre impactée par un potentiel déséquilibre (je pense que non)

Je vais voir ce que donne la mesure des 3 tensions

A noter que la puissance est bonne au démarrage (donc 10kW avec toujours autour de 230V de tension) puis baisse brutalement vers 5 ou 6 ou7kw, oscille, varie et se stabilise, avec une hausse de la tension vers 240V.

voir le graphique de abrp ci dessous (puissance en vert, % de SOC en violet)

Est ce qu'un défaut du transfo pourrait engendrer ce type de signal ?

 

Screenshot_20240925_165200_ABRP.jpg

Modifié par MTAGA

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.