il y a 43 minutes, Remy a dit :

Si on regarde la photo en zoom, on voit bien effectivement qu'il est écrit 3G1,5mm² sur le câble.

D'un autre côté le poids indiqué ferait plutôt penser à du 2,5mm²...

Donc soit la photo, soit le descriptif est faux.
 

Un seul moyen de savoir : aller en magasin.

 

 

Remy ,la seule façon de savoir si c'est du 1.5 ou 2.5 est de couper le câble!! car le caoutchouc aussi c'est trompeur la taille du mien laisserais croire effectivement a du 2.5 mais pas du tout 😄 on doit donc faire confiance a l'aveugle

et je dirais comme toi, que l'on est jamais mieux servi que par soi même,

donc faire sa propre rallonge est la certitude que c'est correctement monter avec du matos de qualité 😉

Modifié par alice

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne parlais pas de la taille du caoutchouc, mais de l'inscription sur le câble.

J'imagine que si l'inscription était volontairement fausse, ce serait plutôt dans l'autre sens.

En l'occurrence, je pense que c'est plutôt de la flemme du webmaster qui utilise la même photo pour plusieurs produits.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello à tous, 

Je dois être livré le 26 à 15h30 et je prends le bateau pour la Corse le soir même à 18h30, ça va être la course ! 

Du coup, la maison de famille est assez éloignée du stationnement, il doit y avoir un bon 20m (peut être plus, j'ai calculé avec Google Maps 😅), du coup ma question est la suivante, quand on dit 24m sur l'abaque pour du 3 MW et 2.5mm2 c'est de bout en bout ou juste pour la rallonge ? Je veux dire l'UMC est inclus dans ces 24 m ?

Autre question, j'ai regardé les 4 pages, et tous les liens/propositions sont vers des rallonges classiques mais aucun vers des rallonges avec enrouleur de ce type : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/rallonge-electrique-et-enrouleur/enrouleur-electrique/enrouleur-chantier-avec-terre-h07rn-f-3g2-5mm2-25m-stanley-82247597.html ) y a t-il une raison ? Un enrouleur me semble sympa pour éviter de pincer le cable et le laisser en tas si besoin de moins de m et ça me permettra de mieux ranger :) 

Merci pour vos réponses

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 28 minutes, Jyboulon a dit :

du coup ma question est la suivante, quand on dit 24m sur l'abaque pour du 3 MW et 2.5mm2 c'est de bout en bout ou juste pour la rallonge ? Je veux dire l'UMC est inclus dans ces 24 m ?

L'abaque pour les sections de cable est rédigé pour la définition des sections entre le Tableau électrique et la prise murale. Ceci n'interdit pas de s'en inspirer pour dimensionner derrière mais, parce qu'il y a un mais.

 

Tesla interdit l'utilisation d'une rallonge pour brancher l'UMC (explicitement écrit dans le manuel et à l'arrière de l'UMC). Ceci pour deux raisons :

1) L'UMC contrôle la température en bout de prise, et ne peut plus le faire avec une rallonge (enfin il le fera au bout de la rallonge mais ne verra rien au niveau de la prise murale)

2) La multiplication des contacts induit la multiplication des points de chauffe.

 

Ceci étant dit, une rallonge 2,5mm2 est le minimum syndical pour faire un branchement avec rallonge. Idéalement éviter les rallonge avec prise moulé qui tiennent moins bien dans le temps et ne permettent pas de faire un serrage des câbles au niveau des fiches.

 

Un enrouleur est à proscrire, et si pour le coté pratique tu veux l'utiliser alors il faudra déployer toute la rallonge et ne pas la mettre en boule, ceci pour éviter l'effet joule qui cramera rapidement le cable.

 

Enfin dans l'utilisation d'une rallonge (ou d'un enrouleur complètement déroulé), il faudra se mettre à max 8A afin de ne pas stresser l'ensemble des raccordements et ainsi éviter un incendie (d'ailleurs si branchement sur prise classique c'est encore plus vrai). 

Modifié par Rikium

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, Jyboulon a dit :

Hello à tous, 

Je dois être livré le 26 à 15h30 et je prends le bateau pour la Corse le soir même à 18h30, ça va être la course ! 

Du coup, la maison de famille est assez éloignée du stationnement, il doit y avoir un bon 20m (peut être plus, j'ai calculé avec Google Maps 😅), du coup ma question est la suivante, quand on dit 24m sur l'abaque pour du 3 MW et 2.5mm2 c'est de bout en bout ou juste pour la rallonge ? Je veux dire l'UMC est inclus dans ces 24 m ?

Autre question, j'ai regardé les 4 pages, et tous les liens/propositions sont vers des rallonges classiques mais aucun vers des rallonges avec enrouleur de ce type : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/rallonge-electrique-et-enrouleur/enrouleur-electrique/enrouleur-chantier-avec-terre-h07rn-f-3g2-5mm2-25m-stanley-82247597.html ) y a t-il une raison ? Un enrouleur me semble sympa pour éviter de pincer le cable et le laisser en tas si besoin de moins de m et ça me permettra de mieux ranger :) 

Merci pour vos réponses

Hello,

 

relis le post de @Rikium du 23 mars, il résume parfaitement la chose.

 

Pour les 3 MW sur du 2.5mm2  ce sera un flash plutôt qu'une rallonge.😁

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, knorkator6 a dit :

relis le post de @Rikium du 23 mars, il résume parfaitement la chose.

Pour les 3 MW sur du 2.5mm2  ce sera un flash plutôt qu'une rallonge.😁

Ah ouais tiens je l'avais déjà écrit !

 

Pour du 3MW de puissance c'est vrai que 2,5mm2 ça va faire juste 😊, mais pour rebondir, je suppose que @Jyboulon voulait écrire 3kW soit 13A à tirer. Et ça c'est clairement contre indiqué de tirer cet ampérage avec une rallonge (et en plus sur prise classique, doublon de la mort), incendie en perspective !

Modifié par Rikium

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, Rikium a dit :

Ah ouais tiens je l'avais déjà écrit !

 

Pour du 3MW de puissance c'est vrai que 2,5mm2 ça va faire juste 😊, mais pour rebondir, je suppose que @Jyboulon voulait écrire 3kW soit 13A à tirer. Et ça c'est clairement contre indiqué de tirer cet ampérage avec une rallonge (et en plus sur prise classique, doublon de la mort), incendie en perspective !

C'était de l'humour bien sûr.😂

Le seul point sérieux était la référence à ton post.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à l’instant, Rikium a dit :

Ah ouais tiens je l'avais déjà écrit !

 

Pour du 3MW de puissance c'est vrai que 2,5mm2 ça va faire juste 😊, mais pour rebondir, je suppose que @Jyboulon voulait écrit 3kW soit 13A à tirer. Et ça c'est clairement contre indiqué de tirer cet ampérage avec une rallonge (et en plus sur prise classique, doublon de la mort), incendie en perspective !

Effectivement, c'était 3 kW :) J'ai vu 3 000, je pensais que c'était en kW (lecture trop rapide, ne me lyncher pas :) )

Je voulais faire du 3 KW pour du 8 A comme indiqué par @Rikium dans ses précédents posts, juste pour la nuit et début de matinée. C'est pour la Corse en maison de famille, on utilise souvent la voiture (maison de village et maquis oblige), mais seulement sur des pas de demi journée (En vacances faut prendre le temps le matin et arriver tôt pour le barbecue et l'apéro le soir) et pour faire 100/150 km aller retour maximum avec un retour au bercail.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 16 minutes, Jyboulon a dit :

pour faire 100/150 km aller retour maximum avec un retour au bercail.

En SR+ sur trajet mixte ça devrait représenter 35% de batterie (théorique). soit 10h de recharge à 8A (théorique), largement de quoi prendre l'apéro le soir et faire la grasse matinée ensuite (pour récupérer de l'apéro du soir).

Maintenant si en maison de famille, un petit investissement peux aussi être interessant (une prise renforcée qui dans ton cas vu la distance demanderait une section de 4mm2 au moins pour limiter la chute de tension). A voir ta config et ce que ça amènerait comme travaux mais pourrait être une solution plus pérenne qu'une rallonge si la visite de la maison familiale est fréquente. 

 

Et rappel

8A donne 1,8kW

13A donne 3kW

Modifié par Rikium

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour les réponses en tout cas ! 

Le lieu de stationnement est un mini parking pour 4 ou 5 familles qui n'ont pas pour ambition d'acheter une voiture électrique pour le moment (4x4 obligatoire pour eux) donc difficile de prévoir une prise sur ce lieux pour éviter une rallonge. 

Je vais quand même voir pour réaliser un branchement plus "safe" et partir sur le 8A à 1.8 KW du coup :) 

Merci encore

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Et par tout hasard, un adaptateur schuko plus long n'existe pas ?

Oups, veuillez ne pas prendre en compte ce message, je viens de trouver un post dessus

Pour info si ça interesse :

 

 

 

Modifié par Jyboulon

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/04/2021 à 12:18, Jeremee a dit :

hello !

alors juste un petit update pour vous dire que cette rallonge a encore baissé de prix : 15,99€ désormais

ça tombe juste quand j'en ai besoin donc go leroy merlin aujourd'hui pour ma part (je vous dirai ce qu'il en est !)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Jeremee a dit :

hello !

alors juste un petit update pour vous dire que cette rallonge a encore baissé de prix : 15,99€ désormais

ça tombe juste quand j'en ai besoin donc go leroy merlin aujourd'hui pour ma part (je vous dirai ce qu'il en est !)

Je l'ai depuis un an, je m'en servais de temps à autre pour charger la Kona que je viens de vendre. Très bonne qualité, ne chauffait pas.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je déterre ce topic.

La Leroy Merlin est trop courte pour la situation que je vais rencontrer (recharge en station, chalet à 20 m. du parking) et elle n'est pas IP44.

L'un d'entre vous aurait-il un avis sur ce modèle ? (apparemment marque spécialisée dans les installations sono mais les normes sont celles nécessitées pour nos VE - ‎H07RN-F 3G2,5) :

https://www.algam-webstore.fr/algam-lighting-pro-ip-20m-rallonge-552326.html

36 € seulement chez certains revendeurs spécialisés : https://www.global-audio-store.fr/fr/19677-algam-lighting-pro-ip-20m.html

Modifié par Xto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.