Ne pas oubliez la protection des personnes!

Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel doit être présent sur la ligne dédiée.

 

Si tu installe une prise et que tu part de ton différentiel 30mA de ton tableau électrique cela ne pose pas de problème, sauf de coupé le courant dans toute la maison en cas de déclenchement. Dans le cas de ichouxxx c'est sans doute préférable.

Posté(é)

préférable je sait pas, mais je fait effectivement confiance au DD30mA du début de la rangée, même si il n'est pas dédié.

Posté(é)
préférable je sait pas, mais je fait effectivement confiance au DD30mA du début de la rangée, même si il n'est pas dédié.

Je dit cela surtout parceque ta prise est à l'extérieur et accessible à tous c'est pour limiter les risques. Ôtes-moi d'un doute c'est bien 20A sur ton compteur car 2A c'est long comme temps charge.

Posté(é)
Ne pas oubliez la protection des personnes!

Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel doit être présent sur la ligne dédiée.

 

Si tu installe une prise et que tu part de ton différentiel 30mA de ton tableau électrique cela ne pose pas de problème, sauf de coupé le courant dans toute la maison en cas de déclenchement. Dans le cas de ichouxxx c'est sans doute préférable.

 

Si justement, ça pose un problème : le disjoncteur principal a une protection à 500mA, de quoi tuer une personne ! (pour info, le courant maxi supporté sans séquelle par un être humain moyen est de 50mA)

Posté(é)
Ne pas oubliez la protection des personnes!

Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel doit être présent sur la ligne dédiée.

 

Si tu installe une prise et que tu part de ton différentiel 30mA de ton tableau électrique cela ne pose pas de problème, sauf de coupé le courant dans toute la maison en cas de déclenchement. Dans le cas de ichouxxx c'est sans doute préférable.

 

Si justement, ça pose un problème : le disjoncteur principal a une protection à 500mA, de quoi tuer une personne ! (pour info, le courant maxi supporté sans séquelle par un être humain moyen est de 50mA)

Bonjour

à 30mA tu est déjà mort, surtout si le courant est passé par le coeur

la norme de fabrication des différentiel est qu'ils doivent commencer à disjoncter à la moitié de leur valeur nominale

en résumé: un 30mA doit disjoncter à partir de 15mA en moins de 10ms

c'est pour cela qu'ils sont capable de sauver la vie en cas de contact direct

les 500mA ne protège qu'en cas de contact indirect

voir ce site

http://sitelec.org/cours/abati/differentiel.htm

Patrick

Posté(é)

eh !

mon DD de début de ligne (rang en fait) c'est un 30mA type AC, pas le générale de 500mA !

 

et oui bien sur ! le disjoncteur de la prise c'est un 20A, c'est celui de protection du compteur qui est a 2A(et c'est celui qui coute le plus cher)

Posté(é)

La norme dans une armoire électrique c'est un différentiel de 300mA pour l'installation électrique générale d'une maison, un différentiel de 30mA dans les pièces humides et les prises qui entrent en contact avec l'eau. Une prise lavabo doit être protégée par un transformateur de sécurité (capacité 100W Max) et un disjoncteur différentiel de 10mA.

 

Donc raccordé sa prise cave au différentiel 30mA suffit, d'ailleurs c'est un disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30mA qui est fournit avec le pack de la Green up

Posté(é)
La norme dans une armoire électrique c'est un différentiel de 300mA pour l'installation électrique générale d'une maison, un différentiel de 30mA dans les pièces humides et les prises qui entrent en contact avec l'eau. Une prise lavabo doit être protégée par un transformateur de sécurité (capacité 100W Max) et un disjoncteur différentiel de 10mA.

 

Donc raccordé sa prise cave au différentiel 30mA suffit, d'ailleurs c'est un disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30mA qui est fournit avec le pack de la Green up

Bonjour

en Belgique les normes sont différentes d'en France

ici c'est 500mA pour le disjoncteur de tete (EDF) puis toute l'installation en 30mA avec un minimum de 2 différentiel pour une maison de moins de 100M2

il n'y a plus de différence entre pièces humides et sèches

Patrick

Posté(é)
  • Auteur
chez moi et pour pas cher :

-disjoncteur 20A pour une ligne dédiée

-contacteur jour/nuit dédié

-compteur dédié avec sa protection 2A (c'est cette protection qui coute le plus cher)

-une seule prise dans le jardin, accessible a mon VE (et a tous via chargemap)

Si tu as des liens vers ces équipements, ca minteresse stp.

Tu as des VE qui se branchent sur ta prise? Pas peur pour ta facture ?

Posté(é)

ma prise est disponible sur chargemap mais je n'ai encore accueilli personne

 

je suis pas débordé par ma facture du coup

 

et puis à 1,5€ le plein je peut faire le cadeau, avec un café meme.

Posté(é)
ma prise est disponible sur chargemap mais je n'ai encore accueilli personne

 

je suis pas débordé par ma facture du coup

 

et puis à 1,5€ le plein je peut faire le cadeau, avec un café meme.

Bonjour

moi idem

mais en journée , avec mes panneaux solaires et mon éolienne, la recharge est quasi gratuite

de toute façon, je me dis , qu'un jour, c'est moi qui pourrais aller chez un autre particulier, c'est juste une question de solidarité entre VE

Patrick

Posté(é)

Pour rebondir sur le sujet de la présence des prises sur Chargemap, j'y ai la mienne et deux personnes sont déjà venues, en 1 an... ça a beaucoup dépanné ces deux personnes et ça ne m'a pas coûté grand chose !

La solidarité, c'est bien !

Posté(é)

C'est exact, j'attend ma WB pour indiquer mon adresse sur charge map

Posté(é)
  • Auteur

Bravo pour votre solidarité, vous avez raison on a tout a y gagner vu les arnaques et les batons dans les roues quon nous met en France avec les prix abusifs sans parler des abonnements...

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.