Aller au contenu

Messages recommandés

il y a 2 minutes, F.34800 a dit :

Ne faudrait il pas commander le Disjoncteur en 40A également au lieu du 32A ?

avec du 10mm2 , oui

il ne faut pas dépasser le 32A si 6mm2

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A priori, si tu charges en 7kW (6,6 dans la réalité), le 32A convient, mais il est vrai que le 10 carré est sur du 40 A en général (j'ai tout monté en 6mm2 perso)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 2 heures, F.34800 a dit :

Je vais commander un interrupteur différentiel 40A HPI mais je vois souvent un disjoncteur en 32A associé à celui-ci.

C'est un montage "normal"

 

Il y a 2 heures, F.34800 a dit :

Ne faudrait il pas commander le Disjoncteur en 40A également au lieu du 32A ? 

L'installation sera sur du monophasé en 10mm².

Pas nécessaire de passer en 40A, puisque ta box est limitée à 32. Si tu mets un disjoncteur 40A, alors tu ne protégeras plus ta box contre des courants entre 32 et 40A. Tu veux qu'il se déclenche si la box ou autre déconne et qu'il se met à passer plus de 32A.

La section de 10mm2 est sécurisante si ta ligne est assez longue (à partir de 25-30m entre le compteur et la borne), et évitera que ça chauffe.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, docjl a dit :

mais il est vrai que le 10 carré est sur du 40 A en général

Oui, lorsqu'on souhaite faire passer 40A, il faut un dijo de 40 et un câble capable de supporter les 40A.

Là on souhaite faire passer 32A, il ne faut surtout pas laisser passer 40. La section de câble de 10mm2 évite les échauffements dus à une grande longueur de ligne (sinon ça sert pas à grand chose); cette section élimine un maillon faible. Dans l'installation, on préfère que le maillon faible soit le dijo plutôt que le câble ou la prise au bout.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Posté(e) (modifié)

Installation terminée ce soir.

tout fonctionne merci @alfniev qui m’a permis de tester ma wallbox diy viridian sur son véhicule. Ça marche au top !!! 

Vivement ma premiere

recharge dimanche soir ;-) 

Modifié par F.34800

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne saurais trop te conseiller de monter un support pour la prise T2. Ca lui évite de pendre dans le vide et de ramasser toute l'humidité. Voici mon montage :

wallbox6.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour le conseil ;-) 

ca n’est pas précisé mais le montage est en intérieur. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ahhhh... pas de problème alors !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant



Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.

×