Messages recommandés

le 1er octobre si tout vas bien, j'irai cherché en concession ma E UP gris tungstène métallisée pack confort, contrôle et design.

Meme si c'est pas complètement ce que je voulais ( pack hiver et 6 HP). Au vue des difficultés pour en trouver aucun regret.

Dans l'attente, j'ai commencé à préparer sa venue. En installant une prise green up legrand  cablée en 3x2,5mm2 sur 17 mètre et raccordé à mon tableau électrique sur un disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA type Hpi

20200917_144814.thumb.jpg.492427f982230e0418e61dfbf927df52.jpg20200917_145127.thumb.jpg.9d31a4339a9a44d0913125cbda8e9935.jpg

 

En espérant que j'ai tout bien fait 😅  pour l'instant y a du courant et rien a disjoncté a ce jour

J'ai commandé un CRO morec type 2 10/16A 

Morec-Type-2-Portable-EV-bo-te-de-charge-pour-v-hicule-lectrique-avec-c-ble.jpg  IMG_20200806_220251.jpg

et en prévision l'achat d'un support ivoler avec un câble usb c court ( 30 cm ). image de molliuG suite à une astuce donnée par Jan

merci à vous tous

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je reçois ma citigo semaine prochaine (si tout va bien...).

J'hésite à installer une prise Green Up ou bien une P17 comme c'est souvent conseillé sur le Forum.

Je n'arrive pas à savoir si la Green Up fonctionnera en 14A ou en 16A sur les triplettes.

Peut-être as-tu l'info?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello,

J'aurais mis une section plus grosse, d'une part pour éviter que ça chauffe un peu, moins de déperdition sur la longueur, et surtout pour être prêt si un jour tu mets une wallbox 7kw par ex (pour la prochaine voiture par ex), ça évite de retirer du câble plus tard 👍

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Moi je te conseille de commencer avec une prise domestique, et de voir au bout de quelques semaines quels sont tes réels besoins.

Une Green Up suffit dans une majorité cas, même à 10A.

Par exemple, dans mon cas, en rechargeant au maximum de 30% à 80 %, j'en ai pour 8 h avec une green-up. Ca tombe bien, j'ai 8 h d'heures creuses chaque nuit.

Cela correspond à 2 à 3 jours d'utilisation quotidienne normale.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, ludo2k a dit :

Hello,

J'aurais mis une section plus grosse, d'une part pour éviter que ça chauffe un peu, moins de déperdition sur la longueur, et surtout pour être prêt si un jour tu mets une wallbox 7kw par ex (pour la prochaine voiture par ex), ça évite de retirer du câble plus tard 👍

ok, mais j'avais tout ce qu'il fallait en cable 2,5 mm2 et gaine pour tirer ma ligne tout en restant dans les normes. De plus, je pense que je vais principalement charger en 10A en heure creuse et utiliser occasionnellement la charge a 16A. Mais  passer en 4mm2 cela aurait était mieux je pense.

par contre pour une walbox 7kw. je pense qu'il faut du 6mm2 mini et je ne pense pas passé a ce stade la dans l'avenir. j'ai une installation électrique déjà bien surchargé.😅

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, nounours03 a dit :

ok, mais j'avais tout ce qu'il fallait en cable 2,5 mm2 et gaine pour tirer ma ligne tout en restant dans les normes. De plus, je pense que je vais principalement charger en 10A en heure creuse et utiliser occasionnellement la charge a 16A. Mais  passer en 4mm2 cela aurait était mieux je pense.

par contre pour une walbox 7kw. je pense qu'il faut du 6mm2 mini et je ne pense pas passé a ce stade la dans l'avenir. j'ai une installation électrique déjà bien surchargé.😅

Oh que oui, elle est même tellement surchargée qu'elle en est limite dangereuse là ! 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, Doumé Pinzutu a dit :

Oh que oui, elle est même tellement surchargée qu'elle en est limite dangereuse là ! 

est-ce que tu pourrais développer stp ?

mon installation est dangereuse ?

Modifié par nounours03

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

6 mm² en 32 ampères, ça passe mais on est à la limite de l'acceptable selon plusieurs avis éclairés. Dépend aussi des longueurs, de l'aération etc... 

Donc,

Dans l'énorme, 6 mm²

Dans les normes, 10 mm².

 

Modifié par Philippe28

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, nounours03 a dit :

est-ce que tu pourrais développer stp ?

mon installation est dangereuse ?

Par quoi commencer ? 

Alors, des éclairages en 16A, des prises également...

Les éclairages c'est 10A, les prises c'est 20A pour 12 points en 2,5mm² ou 16A pour 8 points en 1,5mm². (Ne t'inquiète pas si un belge vient dire quelque chose...)

La somme des disjoncteurs sur le même ID ! 

((3×10A)+(4×16A)+(2×20A))/2= 67!

Plus ton 20A de Green Up qui compte pour 1...

87A sur un ID 40A 😱😱😱

Tu devrais déjà avoir 2 rangées au minimum et répartir les éclairages et les prises sur  les 2. Ça permet d'avoir encore de l'éclairage si une rangée complète ou l’ID crame .

 

 

 

20200917_145127.jpg.724f576f0211828427e52316c8d34af8.jpg

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 35 minutes, Doumé Pinzutu a dit :

 

Alors, des éclairages en 16A, des prises également...

Les éclairages c'est 10A, les prises c'est 20A pour 12 points en 2,5mm² ou 16A pour 8 points en 1,5mm². (Ne t'inquiète pas si un belge vient dire quelque chose...)

tous mes éclairages sont en 10 ampères, en 16A se sont des prises domestique et les 20A sont pour des appareils ménagers individualisés (congelateur et seche linge) sur la ligne.

le tableau a été monté par un electricien et controlé par le consuel. j'ai juste installé le différentiel. pour celui la effectivement il est de trop. je dois le branche comme sur ce shema.

ZE8Z3X.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sur la photo, ce n'est pas du tout le schéma ! 

Tu as 3x10A + 2x16A pour l'éclairage ! 

Et il a peut être été monté par un électricien, mais si le Consuel est réellement venu, même sans ta modification, il n'aurait JAMAIS validé ça. Avec un 63A, je dis pas, mais avec un 40A ! 

C'est absolument impossible ! 

Et je sais de quoi je parle 😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Déjà le schéma du tableau que tu montres devrait être monté avec des 63A ! 

1ere rangée 58A

2ème rangée 47A

3ème rangée 42A (Ça passe à 40A pour 2A de plus sauf si le Consuel est tatillon) 

 

Par contre ton électricien est un guignol de la pire espèce ! 

 

Ta Green Up, tu peux la prendre indépendamment en 2,5mm² si elle est à moins de 10m ou en 4mm² jusqu'à 50m

Pas la peine de mettre du 10mm2, c'est gâché, à moins que tu ne prévoies de mettre du 32A sur une Wallbox ou une P17. 

 

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oups ! le schéma je l'ai trouve sur le forum c'est un ex qui montre le branchement du disjoncteur différentielle et qui m'a permis de changer mon branchement initiale qui était pas bon.

Mais pour ce qui est mon tableau perso. le Consuel a bien validé, j'étais présent. Ma fois ça devait être un escroc aussi😪 .

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 25 minutes, nounours03 a dit :

oups ! le schéma je l'ai trouve sur le forum c'est un ex qui montre le branchement du disjoncteur différentielle et qui m'a permis de changer mon branchement initiale qui était pas bon.

Mais pour ce qui est mon tableau perso. le Consuel a bien validé, j'étais présent. Ma fois ça devait être un escroc aussi😪 .

Parce que ton schéma n'est pas réglementaire mais ton installation est pire. Alors si le Consuel a validé ça ! 

En plus maintenant, c'est 2 lignes MINIMUM ! 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 1 minute, nounours03 a dit :

 Heureusement que je te montre pas tout le tableau 😅

Fais péter la photo ! Même en MP 😉

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Au lycée technique en cours d'électrotechnique j'avais retenu 5A maximum par mm2. Donc des fils de 2.5 mm2 peuvent supporter jusqu'à 12A sans risque de chauffe dangereuse.

 

Puissance = tension x intensité  (voltage x ampèrage)
230V x 10A = 2300W = 2,3 kW

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 51 minutes, nounours03 a dit :

Ha ça non, tu vas me traumatiser 😯😂

Non, mais peut-être empêcher que ta maison brûle... 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ca fait treize ans que j'ai cette installation et je n'ai jamais eu de problème. Je voulais juste être sur que mon disjoncteur différentiel était correctement alimenté et je sais maintenant que non.

Merci pour ton inquiétude.

Modifié par nounours03

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne vois pas le danger du fait de mettre des disjoncteurs pouvant atteindre une somme de 87A sur un ID de 40A. 
dans le pire des cas l’ID va disjoncter alors qu’il ne devrait pas.

 

de même que mettre des luminaires sur un 16A, tant que les fils sont câbles en 2,5mm2 

 

concernant le 32A sur un 6mm2 ça passe sans problème d’un point de vue chauffe. A voir côté déperdition et chute de tension selon la longueur 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

GfqLc40VUut1CpHfMTPh2PypmI5ueUjvdm_Oqko88shqHpyrIRVEZI_lCOVEtnRl6St7scykYJHTHGmkNpNeoW7ImUtP7SAf6uTdj5fNwPDuBsHfEDbo_AGPdnhIFOYlcocw01587GDQb6Uhl-ElEN2ZLWwGoN51W1rCmPIJ8Pxiiq9LfiCDce1G6wpV1fL7MfbvA12koJkkK0Nt-f232kmw1g9TfoFaUEBx0CCqjCgEdfDJOWiuiny-XGPPSfkoJQsXXJZAREFyMORsiSaWyKllQY4Vg_o-YOWOhfEwOTp8CYO4-4JLNrJ2OQ1Eh3EbJCAcpG3Z8Q38bBZOivRcjTpMVL71RxPst2EHznAsWsEygvjVRUXvKlPUDa5cXan9UUH5t0tCML-CCeiDixEe3eVNRizkGSaEHpQlZaTBqkH6gggRG7QVfEFVw99CQnrcC8CQNxRg5CyG-2iNT9jehvz0-Vl78JYEonRQ65uwxUb8_KJE7a0tKFCIkrSkGqO8gcSzC4IG_fB-c0Jk66ppAR_1Pm0VkXyGpMWalKw4Sa6mo1CqGjgNGD59sbo5EmVz-OyIK12Yt47lebASMXHhZSxO01IuNS3Sq8Fso3i4krY3SJ0z45OcU3dpHhGeZ0q33xV4kyA8B8fzhfE56Hp94lmivTuNEiD8vJn3OB2vEMLZIA1F2bY0bySswvWV=w1785-h867-no?authuser=0

pour rappel sur ma ligne ID  j'ai 3 luminaires sur 10A câblées en 1,5mm2, 4 prises domestiques cablée en 2,5 mm2, 2 20A pour congélateur et sèche linge linge câblé en 2,5. ce qui fait bien 67 A sur une iD de 40A

Cette ID a été monté par un électricien professionnel et validé par le Consuel il y a 14 ans de ca donc en 2006. 

Maintenant moi j'ai voulu installé moi même un disjoncteur différentiel pour ma prise green up  et mon erreur c'est de l'avoir intégrer a mon id déjà un peu surcharger. 

Et je remercie doume pinzutu pour m'en avoir fait prendre conscience. J'ai donc fait plus de recherche sur internet ce qui m'a permis de comprendre que le disjoncteur différentiel monobloc  assure le rôle de l’interrupteur différentiel couplé à celui du disjoncteur divisionnaire.

En connaissance de cause, j'ai donc désolidarisé le disjoncteur différentiel de ma ligne d'ID et l'ai  raccordé au bornier d’alimentation du coffret électrique.

https://www.installation-renovation-electrique.com/disjoncteur-differentiel/

Pour finir, de ma prise green'up au disjoncteur différentiel j'ai câblée 17 mètre en 2,5 mm2 sachant que La norme pour un câble 2.5mm², c'est 24m max à 16A.

Cela aurait été mieux en 4 mm2. Mais comme j'avais tout en stock chez moi en 2,5 mm2 gaine comprise le choix a été vite fait.

Enfin, le schéma je l'ai trouvé sur ce site. je l'ai juste pris en exemple pour le câblage du disjoncteur différentiel monobloc.

J'aurai du prendre celui la.

disjoncteur différentiel branchement dans le tableau électrique

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est déjà très bien. 

Reste juste à changer ton ID par un 63A Type A. C'est par le prix que ça coûte au vu de la sécurité. 😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.