Aller au contenu
SARBONI

poser sa borne sois-même

Messages recommandés

Bonjour à tous, j'ai une question technique à poser aux férus d'électricité. 

J'ai possédé il y a trois ans une Hyundai Kona électrique et je l'ai revendue assez rapidement car inadaptée (à l'époque) aux longs trajets (je me rends souvent en Espagne depuis la Bretagne). 

J'avais fait poser une prise renforcée dans mon garage (Green Up de chez Legrand) par un professionnel, sous contrat avec Hyundai. 

Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser cette prise. 

Aujourd'hui, je viens de commander un BYD Atto 3 qui me sera livrée fin janvier. 

La question que je me pose c'est : le câble utilisé et posé par le technicien il y a 3 ans a-t-il une section suffisante pour le remplacement de ma prise Green Up par une borne de rechange qui sortira du 11 kw. Si tel est le cas, je pourrais effectuer le remplacement moi-même. 

Merci d'avance pour réponses éclairées. 

Fred de Brest

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 15/01/2024 à 10:14, SARBONI a dit :

La question que je me pose c'est : le câble utilisé et posé par le technicien il y a 3 ans a-t-il une section suffisante pour le remplacement de ma prise Green Up par une borne de rechange qui sortira du 11 kw

Surement pas : la prise green up accepte du 6 mm² max. Pour une borne, c'est 10 mm². En plus, tu parles de 11 kW et normalement, ça,  c'est du triphasé.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui tu as raison réfléchir à une borne de 11kW, la recharge sera plus rapide et cela te donnera plus de souplesse et t’évitera des situations tendues si tu n’as pas de borne rapide à proximité. Mais il te faut passer où être en triphasé. 
 

Tu peux t’inspirer de ce cas.

 

Oui la solution de titi si tu aimes auto installer toi même

 

 

Modifié par rv45

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Prise green-up => 16A maxi , soit 3,7kW

Mais la norme actuelle impose aux chargeur sur prise domestique maxi 8A , mais grâce a la green-up certains passent a 16A

Sur la BYD , je parie que le chargeur sera bridé a 8A maxi

 

Pour charger en 11kW , il faut un véhicule compatible , une wallbox , mais aussi une installation a domicile en triphasé.

si vous êtes en monophasé a votre domicile , ce sera 7kW maxi.

 

NB : passer un logement de mono a triphasé est possible , mais complexe et couteux , habituellement les personnes étudiant la question juste pour la recharge d'un VE renoncent.

 

Modifié par alfniev

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir, j'ai bien compris que la pose d'une borne doit être effectuée par un électricien habilité, mais je cherche " à des fins de documentation" un schéma de montage ainsi que la nature des éléments (disjoncteur différentiel et disjoncteur) à placer en amont de la borne.

Merci par avance.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 25/01/2024 à 18:42, ERIC E a dit :

Bonsoir, j'ai bien compris que la pose d'une borne doit être effectuée par un électricien habilité, mais je cherche " à des fins de documentation" un schéma de montage ainsi que la nature des éléments (disjoncteur différentiel et disjoncteur) à placer en amont de la borne.

Merci par avance.

 

 

Comme tout consommateur électrique dans une maison , un différentiel et un disjoncteur.

 

Si vous posez ce type de question , je vous invite a vous rapprocher d'un bricoleur avertit ou d'un professionnel. Car il y a de multiples questions derrière ( courbe DJ , type différentiel , section de câble , etc.... ) .

Rien de fondamentalement compliqué , mais une base en électricité est recommandée , surtout avec des intensité de 32A.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 25/01/2024 à 18:42, ERIC E a dit :

Bonsoir, j'ai bien compris que la pose d'une borne doit être effectuée par un électricien habilité, mais je cherche " à des fins de documentation" un schéma de montage ainsi que la nature des éléments (disjoncteur différentiel et disjoncteur) à placer en amont de la borne.

Merci par avance.

 

VETronic propose le guide de montage de sa borne dans son manuel et le matériel nécessaire: http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V15A.pdf

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je vous partage mon projet:

J'ai pris cette borne de recharge

Je vais intégrer au tableau un interrupteur différentiel 30mA Type A 40A et un disjoncteur différentiel 40A courbe C.

J'ai 12m de liaison en 10mm2.

A voir si je peux ouvrir la borne facilement pour déposer le 6mm2 de l'amont pour raccorder directement mon 10mm2 dessus.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.