Aller au contenu
bertrand29

La recharge à domicile des Tesla (merci de lire le 1er post avant de poser une question)

Message ajouté par Fly,

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

Bonjour,N'ayant pas pour le moment la possibilité de faire charger à domicile (les démarches avec le bailleurs sont en cours), j'ai trouvé une place de parking avec borne 7,4kw près d boulot via Yespark il me facture les 200Kwh 149€( hors la place 66€) mensuel et 0.30centimes si je dépasse ce forfait.

je trouve ça excessif non ? 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 41 minutes, Watson a dit :

Astuce : si tu as un contacteur J/N, tu peux directement alimenter les connecteurs HC/HP de ta borne (Hager ou pas😉) de A1/A2 du contacteur ce qui évite de repartir du compteur et permettre "d'économiser" du câble et un disjoncteur!😀

Oui, c'est d'ailleurs ce qui était prévu pour le branchement du simulateur TIC (j'ai simplifié mon schéma de câblage pour cette partie, j'avais plus de place dans mes petites boites 🤣 pour rajouter un contacteur existant, mais je vais peut être essayer d'en trouver, parce que j'ai des doutes sur certains électriciens qui nous font encore passer des vessies pour des lanternes, pour rappel l'un d'eux, un IRVE, nous a chiffré de changer notre câble d'alim générale entre compteur et AGCP en 4G10 alors que nous sommes en 4G16...)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 1 minute, Fadatonio a dit :

Devis d'un IRVE qualifelec pour installation d'une P14 32A, 817€ pour poser une prise à 12m de mon tableau en passant dans un sous-plafond...

/ironique/ ca relance le débat ou pas ? :-)

la vaseline est fournie à ce tarif?

Ca me parait hors de prix!

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à l’instant, Kalisto42 a dit :

la vaseline est fournie à ce tarif?

Ca me parait hors de prix!

 

C'est hors de prix, en plus de ne pas être conforme aux normes(mais j'ai demandé en toutes connaissance de cause et des risques suite à mes demandes dans ce fil). Pour info, j'avais demandé 3 devis (p17, green'up et borne, je n'ai reçu que celui-ci ...)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 3 minutes, Fadatonio a dit :

Devis d'un IRVE qualifelec pour installation d'une P14 32A, 817€ pour poser une prise à 12m de mon tableau en passant dans un sous-plafond...

/ironique/ ca relance le débat ou pas ? :-)

Déjà un IRVE qui te fais un devis pour la pose d'un P17 est ironique. En plus de ce gaver avec la pose, il te mets de facto hors normes.

 

Mais par contre, ce qui est intéressant, si un électricien IRVE te pose celà, tu n'es perso pas sensé savoir le détails des normes, et donc il engage sa responsabilité, et donc si accident ou problème (divers et varié) il engage sa responsabilité. Bon après il a juste à liquider son entreprise et disparaitre et de toute façon au final c'est toi qui sera pénalisé. 

 

A ce prix la j'espère au moins qu'il mets une prise P17 verrouillable.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 9 minutes, Kalisto42 a dit :

Bonjour une question, peut etre bete, mais je suis en triphasé chez moi avec des prises tri (voir photo ci-dessous), je peux branché l'Adaptateur Bleu - 16A?

 

IMG20210225160629.jpg

Non et de toute façon l'UMC tesla livré avec le model 3 ne fonctionne qu'en monophasé (au cas ou tu penserais à faire changer cette prise par une P17 rouge ;-) )

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 6 minutes, Kalisto42 a dit :

Elle reste la, à ne servir à rien ^^.

Le truc c'est que si tu veux y mettre quelque chose (je mets de coté l'UMC tesla triphasé à 700€ ou les Juice Booster & co à 1000€ permettant de se brancher sur P17 rouge) il te faudra passer par une borne de recharge, et donc d'avoir une ligne dédiée câblée en 10mm2. Possiblement ce que n'est pas ta prise triphasée (et encore mins sur ligne dédiée très certainement). 

Mais tout du moins ça te fais une base de départ pour l'emplacement.

Modifié par Rikium

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, Tblb51 a dit :

c'est dingue avec avec certains artisans, quelque soit le corps de metier ....

pas facile de trouver un bon a prix normal de nos jours.

 

si quelqu'un connais un électricien dans la région de Reims, je prend.

Je suis de la région de Reims, et l'électricien IRVE aussi. C'est suite à la prise de contact avec cet elec' que j'ai posé plusieurs question sur ce forum, car je voulais savoir ce que était autorisé...

 

il y a 16 minutes, Rikium a dit :

Bon après il a juste à liquider son entreprise et disparaitre et de toute façon au final c'est toi qui sera pénalisé. 

 

A ce prix la j'espère au moins qu'il mets une prise P17 verrouillable.

Ce n'est une TPE, une PME avec plusieurs employés.

Et j'ai de très gros doute sur la P17 verrouillable, compte tenu du tarif de 45€ indiqué sur la facture !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, MikeFr a dit :

Mais une P17 verrouillable (clapet) c'est bien autorisé non ?

Je t'invite à regarder la vidéo de @Eco-electric reposté su ra page précédente par @Ben_TM3 pour comprendre ce qu'est une prise avec obturateurs.

 

Maintenant tout le débat est autour de cette prise verrouillable qui fondamentalement sécurise d'une certaine manière qu'il n'y a pas de courant quand rien de branché dessus et qui empêche en plus d'enlever la prise si le courant est délivré. 

 

Ensuite tout est affaire de normes, la P17 n'est pas citée dans la NF C15-100 pour la recharge de VE. 

C'est soit prise classique (8A Max), soir prise renforcée (16A max), soit borne de recharge avec T2S au delà en terme de puissance. Et en plus installateur IRVE imposé si branchement d'une borne... (pas nécessaire pour la prise renforcée, puissance <3,7kW, n'importe quel électricien le peu).

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 13 minutes, Rikium a dit :

Maintenant tout le débat est autour de cette prise verrouillable qui fondamentalement sécurise d'une certaine manière qu'il n'y a pas de courant quand rien de branché dessus et qui empêche en plus d'enlever la prise si le courant est délivré. 

Idem que pour ton installation avec bobine MNX : tout le sujet de la dernière centaine de pages est en effet la distinction entre la sécurité réelle (ou supposée) d'une installation et le (très) strict et rigide cadre normatif et juridique, même si l'installation est concrètement plus sécurisée que ce que prévoit la norme ^^

 

Concrètement, dans un monde idéal la norme devrait imposer une obligation de résultat, indépendante des moyens techniques mis en œuvre pour y parvenir; et non le contraire comme actuellement...

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, Ben_TM3 a dit :

Concrètement, dans un monde idéal la norme devrait imposer une obligation de résultat, indépendante des moyens techniques mis en œuvre pour y parvenir; et non le contraire comme actuellement...

Tu as tout dis en une seul phrase : objectif de moyens vs objectif de résultats. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 9 minutes, Rikium a dit :

Tu as tout dis en une seul phrase : objectif de moyens vs objectif de résultats. 

Sauf qu'une obligation de résultat, si je ne me trompe pas, inverse la charge de la preuve en matière de droit.

C'est à l'utilisateur final de prouver que le résultat n'est pas conforme donc dans le cas d'un incendie de prouver que le feu vient de la prise.

Et il me semble que dans l'autre sens, c'est au professionnel de prouver qu'il a mis tous les moyens nécessaires.

 

Après peut-être que je me trompe...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, Davydive a dit :

Après peut-être que je me trompe...

je dirais que c'est pour celà que les normes existent, et d'ailleurs celà mettrait le bordel si seulement objectifs de résultats pour tout, démultiplication des solutions, problème d'inter-compatibilité,...

 

Ma remarque était sur le point spécifique des obturateurs, qui auraient pu être rédiger en tant qu'objectif de résultat plutôt que de moyen. Pour au moins laisser la possibilité pour la recharge des Ve entre les obturateurs et les solutions type bobine à émission. 

 

Après on peut toujours me rétorquer qu'un obturateur c'est là et si problème de fonctionnement ça ne désobstrue pas à contrario de la bobine à émission qui elle peut être mal cablée, défectueuse, etc et ne pas remplir la fonction. 

 

Au final je suis juste jaloux que tout les autres pays d'Europe peuvent avoir des bornes à cable attachés et nous les gaulois pas... 😊 (possible que nos normateurs considèrent qu'on est un peu plus c... que la moyenne Européenne et nous mettent des protections en plus, c'est bien connu que le Français a une tendance à mettre ses doigts dans les trous)

Modifié par Rikium

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le problème est aussi que s'il n'y avait qu'une obligation de résultat dans la NFC15-100 ce ne serait pas très beau à voir. Faudrait que tout électricien ait compris les schémas de liaison à la terre et tout le reste : ingérable.

Ça fait 15 ans que je lis des trucs très régulièrement ans la NFC15-100 et que je m'intéresse aux matériels qui vont en face et dans 20ans je découvrirai encore bien des cas et des phénomènes à la noix.

Modifié par po589

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Fadatonio a dit :

Je suis de la région de Reims, et l'électricien IRVE aussi. C'est suite à la prise de contact avec cet elec' que j'ai posé plusieurs question sur ce forum, car je voulais savoir ce que était autorisé...

 

Ce n'est une TPE, une PME avec plusieurs employés.

Et j'ai de très gros doute sur la P17 verrouillable, compte tenu du tarif de 45€ indiqué sur la facture !

Bon ca promet .....🤣

entre ca ,le stress de vendre un véhicule d'occasion et le stress de la check-list à réception de la tesla , ca va être beau

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, po589 a dit :

Le problème est aussi que s'il n'y avait qu'une obligation de résultat dans la NFC15-100 ce ne serait pas très beau à voir. Faudrait que tout électricien ait compris les schémas de liaison à la terre et tout le reste : ingérable.

Ça fait 15 ans que je lis des trucs très régulièrement ans la NFC15-100 et que je m'intéresse aux matériels qui vont en fasse et dans 20ans je découvrirais encore bien des cas et des phénomènes à la noix.

C'est pas FAUX !!!! 😂

 

Bon après : "Faire et défaire c'est travailler !!" 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à l’instant, Tblb51 a dit :

Bon ca promet .....🤣

entre ca ,le stress de vendre un véhicule d'occasion et le stress de la check-list à réception de la tesla , ca va être beau

Hors sujet

T'inquiètes pas du stress, à la 1ère accélération tu vas serrer les fesses et après tu vas te dire : "Ah ouais !!!" 😎

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, po589 a dit :

Le problème est aussi

le problème @po589 c'est qu'il faut que tu acceptes une fois pour toute qu'en tant que Français on aime se plaindre, et qu'on est jamais content 🤣

Mais fondamentalement, les normes ne sont pas pensées pour nous embêter à la base, mais pour nous aider au contraire. 

 

Juste qu'on en a gros, d'être utilisé bon gré, mal grè, pour arriver sur la fin. Révolte !!! (Kaamelott For Ever)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.