Aller au contenu
riton72

Echauffement disjoncteur principal Enedis (disjoncteur d'abonné)

Messages recommandés

Question que je me suis posée hier : je suis passé d'un abonnement 6 kVA à 9 kVA pour pouvoir recharger l'Enyaq, faire tourner les machines sans risquer de faire disjoncter le Linky. Un agent Enedis est passé pour régler le disjoncteur principal pour cette puissance (courant max à 45 A au lieu de 30 A comme sur la photo).
 
Hier soir j'ai tiré de l'ordre 8,5 kW en continu (une quarantaine d'ampères) sans que ça disjoncte donc RAS de ce côté.
 
En revanche j'ai remarqué que ce disjoncteur chauffait pas mal (environ 35°C sur le côté droit, vers la mi-hauteur dans la partie blanche, du côté du bilame a priori), je me demandais si c'était normal ou s'il y avait un souci du fait de l'âge canonique du bouzin (1981...). J'ai aussi constaté une chute de tension de plusieurs vols quand je tire un tel courant dès la sortie de ce disjoncteur.
 
Pas d'échauffement en revanche sur mes fils branchés dessus (ni de chute de tension entre la sortie du disjoncteur principal et l'entrée de mon tableau électrique situé plus loin), ce qui veut dire que mes câbles sont correctement dimensionnés et que si souci il y a, c'est uniquement sur le disjoncteur Enedis.
 
Vous en pensez quoi ?

20231114_164116.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La chute de tension est normale quand tu tire 10kW sur la ligne , rien a voir avec le disjoncteur général.

 

 

Si c'est bien un bouton d'auto-test au dessus du "gros commutateur noir", l'as-tu testé ? si il fonctionne bien , RAS

Modifié par alfniev

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ce n'est pas un bouton de test, juste une vis pour bloquer le capot...

 

Pas de bouton de test du différentiel sur ce disjoncteur...

J'aurais dû insister pour qu'Enedis me change cette vieillerie lors de leur passage pour le réglage 30A -> 45A...

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il aurait fallu en profiter pour vérifier le serrage des câbles, bon tu peux toujours le faire pour le câble de sortie après voir coupé le disjoncteur mais tu ne peux pas sur celui d'arrivée car c'est plombé et qu'il est sous tension.


Tu aurais dû profiter du passage d'Enedis pour changer de disjoncteur et en mettre un neuf de 30/60A, Enedis te l'aurait réglé sur 60A si ligne est éligible à 12kVA  tout en réglant le link à 45A conformément à to abonnement, un futur passage à 12kVA en cas de besoin ne t'aurait rien coûté.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 11/12/2023 à 21:19, riton72 a dit :

Pas de bouton de test du différentiel sur ce disjoncteur...

J'aurais dû insister pour qu'Enedis me change cette vieillerie lors de leur passage pour le réglage 30A -> 45A...

 

La vieillesse n'est pas un problème , cet appareil a été conçu pour durer.

par contre un coup de foudre ou de très nombreux déclenchements tuera même un appareil récent.

Si on devait changer tout ces qui a plus de 40 ans dans le réseau électrique , il n'y aurait plus de centrale de barrage , ni de réseau haute tension.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 11/12/2023 à 22:43, Manuel a dit :

Il aurait fallu en profiter pour vérifier le serrage des câbles, bon tu peux toujours le faire pour le câble de sortie après voir coupé le disjoncteur mais tu ne peux pas sur celui d'arrivée car c'est plombé et qu'il est sous tension.


Tu aurais dû profiter du passage d'Enedis pour changer de disjoncteur et en mettre un neuf de 30/60A, Enedis te l'aurait réglé sur 60A si ligne est éligible à 12kVA  tout en réglant le link à 45A conformément à to abonnement, un futur passage à 12kVA en cas de besoin ne t'aurait rien coûté.

 

Oui j'aurais dû... mais ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est trop tard malheureusement... Le tout est de savoir si je laisse en l'état car cet échauffement est normal ou si j'essaie de recontacter EDF et/ou Enedis pour les faire revenir contrôler ça...

 

Le serrage des câbles sur la partie inférieure est bon. Je ne peux en effet pas vérifier la partie supérieure plombée mais comme signalé plus haut l'échauffement n'a pas lieu du tout au niveau de l'arrivée des fils mais sur la partie milieu du disjoncteur donc au niveau du bilame et/ou de la bobine de mesure...

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 11/12/2023 à 22:43, Manuel a dit :

Tu aurais dû profiter du passage d'Enedis pour changer de disjoncteur et en mettre un neuf de 30/60A, Enedis te l'aurait réglé sur 60A si ligne est éligible à 12kVA  tout en réglant le link à 45A conformément à to abonnement, un futur passage à 12kVA en cas de besoin ne t'aurait rien coûté.

C'est pas toujours facile à faire.

Les sous-traitants qui interviennent sont payés à l'intervention et font souvent tout pour qu'elle dure le moins longtemps possible.

 

Il y en a un qui est venu chez moi il y a deux ans et qui refusait de remplacer le disjoncteur HS après une orage (il ne tenait plus enclenché) en prétextant que le disjoncteur allait très bien et que le défaut était dans l'installation de la maison.

Il voulait repartir tout de suite. Il a fallu se montrer très ferme pour qu'il débranche les fils en sortie du disjoncteur et constate qu'il sautait même sans être branché en sortie.

Il a changé le disjoncteur mais a refusé de changer le Linky qui n'affiche plus rien et ne clignote plus. parce que son bon d'intervention se limitait à rétablir l'alimentation de la maison.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/12/2023 à 15:43, alfniev a dit :

Combien as-tu payé pour passer a 9kVA ?

 

Si tu veux vraiment un changement du "vieux disjoncteur" , demande un passage a 12kVA , quitte a repasser ensuite a 9kVA

Je n'ai pas encore reçu la facture EDF incluant ce changement...

 

Et pour le passage à 12 kVA ça m'étonnerait que ce soit accepté car l'arrivée principale de l'habitation est en 10 mm² et pas en 16 mm²...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La section des conducteurs ne présage en rien de la PR (puissance de raccordement) enregistrée pour ton installation.

Soit elle est suffisante et tu aurais juste un forfait à payer (remplacement disjoncteur+réglage linky).

Soit elle est insuffisante, le conseiller saura te le dire au téléphone, et le forfait serait plus élevé pour aller éventuellement jusqu'à un coût réel si nécessaire de remplacer depuis l’extérieur.

Mais vu que la nécessité n'est pas flagrante, autant attendre de voir si tes besoins sont satisfaits ou éventuellement si le disjoncteur devenait trop sensible suite à cette échauffement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/12/2023 à 15:50, riton72 a dit :

Je n'ai pas encore reçu la facture EDF incluant ce changement...

 

Et pour le passage à 12 kVA ça m'étonnerait que ce soit accepté car l'arrivée principale de l'habitation est en 10 mm² et pas en 16 mm²...

La puissance maximale de ton point de livraison est indiquée sur ton compte sur le site d’Enedis.

Le disjoncteur d’abonné comme son l’indique est la propriété de l’abonné et il lui incombe de le faire installer par un professionnel, normalement c’est pas du ressort d’Enedis, Enedis intervient juste pour couper ton point de livraison et/ou pour régler le disjoncteur en cas de changement de contrat.

Depuis le Linky celui-ci peut être réglé sur la puissance maximum disponible pour le point de livraison, c’est le Linky qui est réglé à la puissance du contrat ceci afin d’éviter les interventions sur site chez l’abonné.

IMG_1170.jpeg

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Parce que la limite de concession se situe (encore pour l'instant ?) aux bornes avals du dit disjoncteur.

Pour ma part (mais mes connaissances dates) j'aurais dit que le disjoncteur fait partie du forfait d'accès au réseau que paye le client à la création du raccordement et qu'il est donc sous sa responsabilité (en cas de détérioration, il paye pour son remplacement. Mais l'arrivée du Linky et de son pouvoir de coupure a peut-être rebattu les cartes ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

au temps pour moi alors, dans mes souvenirs le disjoncteur d’abonné était à la charge du propriétaire.

S’il est donc à charge d’Enidis tu n’as qu’à les appeler et te plaindre qu’il chauffe anormalement.

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/12/2023 à 18:57, sim_v a dit :

image.thumb.png.9bc950f3f5204ca00161c919e492f6b2.png

Merci pour l'info

 

Quand ils m'ont installé le linky , ils ont mis le disjoncteur a sa valeur max.

Bizarre qu'ils ne l'aient pas fait sur ton install , cela aurait permis d'éviter le passage d'un technicien physiquement sur site.

Modifié par alfniev

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait mon compteur est dans la rue : ils sont donc venus installer le Linky en dehors du RDV qui avait été fixé pour cela et en mon absence.

 

Je pense qu'ils avaient un créneau disponible ou qu'ils en ont marre de se faire rabrouer par les anti-Linky mais le résultat est qu'ils n'ont évidemment pas pu (ni cherché) à accéder à mon disjoncteur situé dans le garage...

 

J'en suis donc de 32,33 € HT de ma poche pour le réglage du disjoncteur différentiel 30 A ->45 A lors de l'upgrade de mon abonnement visiblement...

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/12/2023 à 22:36, riton72 a dit :

Il est resté 5 minutes... dévisser une vis, ouvrir le capot, décaler le bilame et revisser + mettre un plomb...

Un électricien, c'est 60€ l'heure. Si tu prends en compte le temps du déplacement, on arrive a 30 balles facile. Le prix ne me choque pas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.