Yo, 

 

Depuis 2 jour, la charge au CRO se coupe au bout de quelques heures et il se met en défaut (fault) sans code d'erreur.

 

Le seul truc que j'ai changé ce sont les peignes de raccordement au module 30MA du tableau électrique. ça me semble curieux que ce soit ça car c'est juste le cuivre qui change et les modules de la ligne sont tous ok. (aucun n'a "sauté")

 

Je vais donc remettre ceux qui étaient en place avant.

 

ça vous est déjà arrivé ? le CRO est aussi sensible que ça ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/09/2022 à 13:50, DavidAix a dit :

Ton 30MA est un type A ou AC?

Pourquoi tu as remplacé les peignes?

C’est un type A ( la prise est une Green up’)


Avant que j’installe la prise, mes peignes étaient des Hager mais ils étaient trop court après l’installation du module Green up donc j’ai pris des Legrand.

 

Comme je suis un peu obsessionnel j’ai remplacé les Legrand par des noname dont la forme se rapprochait plus des Hager.

 

Je n’ai jamais au aucun soucis avant (en 2 mois d’utilisation)

 

du coup j’ai commandé des peigne Hager que je vais couper à la bonne taille.

 

 

c’est donc possible que ça se mette en défaut à cause de peignes d’une autre marque ?

 

en photo : mon installation avec les peigne Legrand ( ou tout marchait bien)

 

 

 

4F9C1AF8-2774-4A8D-A695-6201B4A0F02A.jpeg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Cela sert à quoi de mettre encore un disjoncteur différentiel sur une ligne ou il y a déjà un en tête ?

Le diff Hager serait suffisant ?? c'est le cas chez moi , charge avec la box Wattsattitude à 17A.

Pour la charge avec le cro en 8A  qui vient de l'onduleur solaire je n'ai pas jugé utile de monter un différentiel. Aucun problème.

Le peigne de n'importe quel fournisseur du moment que le pas est bon fait l'affaire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/09/2022 à 22:59, VFR-67500 a dit :

Cela sert à quoi de mettre encore un disjoncteur différentiel sur une ligne ou il y a déjà un en tête ?

Le diff Hager serait suffisant ?? c'est le cas chez moi , charge avec la box Wattsattitude à 17A.

Pour la charge avec le cro en 8A  qui vient de l'onduleur solaire je n'ai pas jugé utile de monter un différentiel. Aucun problème.

Le peigne de n'importe quel fournisseur du moment que le pas est bon fait l'affaire.


c’est comme ça que Legrand conseillait de l’installer 🤷🏻‍♂️

 

tu as mis quoi comme interrupteur pour la ligne de ta box ?

 

Après avoir remis les peignes Legrand, je n’ai eu aucun problème cette nuit.

j’attends donc les Hager dont l’isolant est moulé sur le cuivre.

 

franchement les noname était de piètre qualité et bcp plus léger que les Legrand.

meme si l’entre-axe était identique. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 10/09/2022 à 10:05, DavidAix a dit :

Pour une gren up, il te faut normalement une ligne dédiée, c'est à dire, si tu a encore de la place sur ton tableau, repartir dessous avec ton inter différentiel 30MA + un disjoncteur 20A. 

J’ai plus de place 😭

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est ce que j'ai fait moi aussi , j'ai monté un petit tableau dans mon garage pour brancher la box.

Je me suis branché sur une ligne de 4mm² qui était dispo. Je suis en tri 12kva et je charge en mono à 17A.

Le disjoncteur 16 A n'est pas utilisé.

IMG_1105.JPG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Les peignes n'ont pas lieu de créer un problème sur le CRO sauf si mauvais serrage sur une des bornes.

Pour le 30mA, à force de surcharger une ligne on peut se retrouver dans des declenchements intempestifs suite à l'addition des courants de fuite.

Voila pourquoi il est préconisé de repartir le plus souvent possible du depart Edf. (Du vécu )

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Problème résolu (je ne sais pas comment éditer le titre pour dire que c’est résolu) 

 

c’était bien les peignes associés au mauvais montage du différentiel qui étaient à la source de mon problème.

 

suites aux conseil dans la section dédié du forum j’ai viré mon différentiel Legrand et j’ai juste placé un disjoncteur Hager MFS720 et j’ai remis des peignes Hager parfaitement compatibles (sans vis)

 

tout marche parfaitement depuis. (Et j’ai un différentiel à vendre 😅

 

👍🏻

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.