Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Forum Automobile Propre

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Conseils installation wallbox atelier

Featured Replies

Posté(é)

Bonsoir à tous,

 

Je vais bientôt acquérir une zoé société pour mon entreprise.

j'ai un atelier de menuiserie avec des machines à postes en 400V (anciennement dit 380V) triphasé.

ma question est quelle wallbox choisir? sachant que je veux éviter de tirer une ligne seule du tableau pour la wallbox.

mon idée est de raccorder la wallbox à l'alimentation d'une machine qui serait toujours coupée lors des charges le soir

l'alimentation de cette machine est en 3x2,5mm2 avec un Disjoncteur HAGER 3P 6/10kA C-20A 3M et Bloc dif 3P 25A 300mA AC, mon compteur est en 9KW(15A)

Quelle wallbox pensez vous que je puisse installer?

 

 

Merci pour vos conseils

Posté(é)

Bonjour

bienvenu sur le forum

pour commencer:

la zoé est très sensible à la valeur de la prise de terre

si celle-ci n'est pas conforme, la zoé refusera de charger

pour la sécurité , il faudra ajouter un différentiel 30mA

vu l'installation, tu dispose de 15A par phase

si il n'y a rien d'autre en fonctionnement lors des charge de la voiture , la wall-box devra être réglée pour ne pas dépasser cette valeur, sinon prévoir une marge en dessous

je dirais qu'avec 10A max par phase ce serai mieux

si ton budget est serré, comme ton message semble le faire comprendre, la http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox devrais etre la bonne

réglage possible Ampère par Ampère , elle existe justement en triphasée

simple à installer

 

Patrick

Posté(é)

Renault propose des installation wallbox lors d'achat de véhicule.

Vérifier leur tarif , mais souvent assez cher même avec la ristourne Renault.

Mais au moins le devis t'indiquera les composants électriques requis.

Posté(é)
  • Auteur

Merci pour vos réponses

 

J'ai fait moi même l'installation électrique de mon atelier j'ai quelques notions en électricité, pour la terre je ne savais pas que la Zoé est sensible, pour mon installation j'ai 2 mis 2 piquets de terre + charpente métallique reliée, j'ai une valeur proche du zéro sur la terre

 

Pour le différentiel 30ma je le rajouterais sur mon installation existante, ça m'évite de tirer une autre ligne, disjoncteur et diff 400b qui sont pas donnés

 

Je vais bien regarder cette wallbox que tu m'a conseillé ou prendre une réglable en amperes

En chargeant la Zoé à 10 AMP faut compter combien de temps pour une charge complète ??

Posté(é)

Attention : je ne suis pas électricien, mais il me semble qu'une wallbox doit obligatoirement être branchée sur un circuit spécialisé. Donc non partagé avec quelque appareil ou machine que ce soit.

Posté(é)

Bonsoir.

Plutôt que d'ajouter un différentiel 30mA derrière un 300mA, il vaut mieux le mettre à la place. En effet, en cas de défaut il est TRÈS probable que les deux déclencheront en même temps, à moins que l'électricien qui te conseille n'ait choisi un 300mA temporisé. Reste à voir si ta machine est très bien isolée, ou si à 30mA elle aura tendance à faire disjoncter.

De plus avec ton contrat 9kVA tu es déjà (habituellement) protégé par Enedis à 500mA (probablement non temporisé) : là aussi il faudrait temporiser... et ce n'est pas courant.

 

D'autre part le chargeur émet comme beaucoup des appareils électroniques, des harmoniques qui risquent de faire déclencher intempestivement : en principe on met un différentiel A et non pas AC.

 

Première idée : différentiel en tête 30mA type A, pour la machine et le chargeur (ce n'est pas un logement, pas besoin de les séparer);

 

Seconde idée : retirer le différentiel 300mA (la ligne sera protégée contre les défauts d'isolement par le disjoncteur Enedis), placer à l'arrivée un coffret avec un interrupteur différentiel pour ta machine (éventuellement 300mA type AC), et un interrupteur différentiel 30mA type A pour le chargeur.

 

Question subsidiaire : ton installation professionnelle ne te vaut-elle pas l'obligation d'un contrôle périodique (Apave ou Socotec ou autre) ? Si oui, commence par leur demander conseil, tu seras sûr que ton prochain contrôle sera conforme.

 

La charpente métallique n'est pas une prise de terre (ne jouons pas avec les mots, c'est quand même une terre "de fait"). La valeur de la prise ne terre n'a pas besoin d'être quasiment nulle (mais ce n'est pas un mal), elle doit simplement être inférieure à 100Ω.

 

A bientôt si tu veux plus de précisions...

Salut !

Posté(é)
  • Auteur

Merci pour vos réponses!!

@alfniev je connaissais pas ce type de chargeur je vais regarder ça attentivement

 

@domelectro merci pour tes conseils pointus !

alors déjà je fais pas pas passer l'apave ou autre un fois par an, a tort surement, un collègue électricien m’avait dit à l'époque qu'ils venaient juste vérifier que les disjoncteurs étaient bien vissés uniquement du coup ça m'avait pas emballé de le faire..

 

ta 1ere solution est pas mal, mais en fait j'ai bien regardé mon tableau et j'ai 3 alim de machines avec Bloc dif 3P 25A 30mA AC

et une alim avec Bloc dif 3P 25A 300mA AC, j'ai les disjoncteurs en 20A avec courbe C pour le démarrage des machines.

 

quel intérêt j'ai à changé le Bloc dif 3P 25A 300mA AC en A?

 

Pour la terre oui tu as raison lol! le gars du consuel était bien sympa il était passé avant le contrôle tester ma terre, j’étais limite a 98Ω, du coup j'ai mis un 2 ème piquet de terre + raccordement de la charpente du coup je suis tombé a 2-3Ω

 

merci

Posté(é)
je fais pas pas passer l'apave ou autre un fois par an, a tort surement, un collègue électricien m’avait dit à l'époque qu'ils venaient juste vérifier que les disjoncteurs étaient bien vissés uniquement du coup ça m'avait pas emballé de le faire..

 

Oui, mais en cas d'accident, si tu prouves que tu as fait faire un contrôle annuel, tu t'éviteras bien des ennuis.

Posté(é)
  • Auteur

Oui c'est sur, avec l'achat de la zoé je ferai vérifier mon installation électrique périodiquement, on a tellement de vérifs annuelles, bon ça c'est un autre débat lol

 

Après vérif de mon atelier je crois que je vais affronter les lois de la fainéantise et me tirer une ligne spécifique à un chargeur ou wallbox, goulotte câble, disjoncteur et taf lol:D

Posté(é)
si ton budget est serré, comme ton message semble le faire comprendre, la http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox devrais etre la bonne

réglage possible Ampère par Ampère , elle existe justement en triphasée

simple à installer

 

Il existe également en 22kWh (triphase, 32A) la borne ABL emh3 rebadgé mercedes pour 774€

https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/de-DE/c-klasse-s205-0221/PKW_Ladestation/Ladestation_Fahrzeug/Mercedes-Benz_Wallbox_mit_Ladedose_A0009060507?0

 

Elle inclut notamment les DDR de type A

Ci-dessous le lien vers le manuel d'installation en Francais

https://www.abl.de/global/downloads/anleitungen/emh3/0301592_FR_a.pdf

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)

Bonjour,

 

1.Attention en mode 3 (borne de recharge avec prise T2S) la Zoé tire à partir de 13A.

Donc ne pas brider la borne à 10A...

 

2.Qu'on soit sur une installation à domicile ou entreprise ou que sais je...le guide UTE 15-722 impose une ligne dedié (spécialisé) pour la borne de recharge.

 

Il est necessaire d'avoir un disjoncteur (courbe C de préference pour répondre au ZE Ready) et un differentiel 30MA type Hpi,SI...

 

Cdt

Posté(é)

Bonjour.

Disjoncteur courbe C : courbe courante (au contraire de la courbe D qui laisse passer les pointes de démarrage).

Le différentiel Hpi (protection contre les harmoniques électroniques) c'est un autre coût. Je ne le recommande que s'il y a des disjonctions intempestives , à moins que le client n'accepte d'investir plus par précaution.

Quand c'est pour autrui (notamment en copropriété) on préfère une meilleure sécurité de service plutôt que la pingrerie.

Quand c'est pour moi, je suis pingre tant que la sécurité des personnes est respectée.

Salut !

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.