Aller au contenu
Tof57

Conseil pour une wallbox

Messages recommandés

Il y a 2 heures, Antares a dit :

A mes 2 domiciles c'est un neutre qui passe par le contact sec.

fréquent , mais non  conforme

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 47 minutes, decibel34 a dit :

Moi je verrais bien chez moi une Heidelberg en monophasé 32A.

Ca existe.?

A ma connaissance, Heidelberg ne prose que ce modèle 16A, utilisable en monophasé comme en triphasé.

Mais si tu as la chance de pouvoir utiliser 32 A en monophasé, le choix ne manque pas.

la WB-01 citée ici existe en monophasé 32A (modèle WB-01-32M).

Sinon, sur les différentes plateforme, il en existe plusieurs.

Par exemple sur Amazon. Certaines de qualité parfois aléatoire si j'en crois les commentaires clients

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, decibel34 a dit :

et celle-la.... des avis.?

pas de réglage de l'intensité, donc 32A permanent, d'ou risque de disjonction en cas d'abonnement pas adapté

pour un prix a peine inférieur 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, Didier_ a dit :

Je vais regarder ça.

Dans mon tableau, j'ai ça, qui concerne le contacteur J/N (désolé pour la qualité, c'est un agrandissement d'une photo du tableau complet).

20200328_124711_J&N.jpg

 

 

Puisqu'on parle installation électrique:

J'ai acheté un maison qui date des années 80. Si après vérification, le câblage d'origine est bien dimensionné et de bonne qualité, le tableau est des années 80 avec les normes de l'époque. Il y avait donc quelques réserves dans le diagnostic, notamment en matière de disjoncteurs différentiel totalement absent.

En matière d'électricité je suis un autodidacte formé sur Internet et grâce à quelques conseils de vendeurs de matériel.

Au fur et à mesure des travaux que j'ai accomplis dans la maison, et notamment lors de la création de salles de bains, j'ai complété le tableau électrique. J'ai peut-être même vu un peu large en matière de protections différentielles.

Depuis, j'ai rajouté un délesteur et 2 lignes dédiées pour recharger un V.E (une dans le garage, une à l'extérieur).

Tout ça pour dire que si je suis globalement sûr de moi en matière de sécurité, il vaudrait mieux qu'un contrôleur tatillon ne passe pas chez moi au risque sous peine de risquer une syncope. Seuls le disjoncteur général et les deux tableau jaunâtres sont d'origine...

🤣 🤣 🤣

 

20200328_124750.jpg

Ouahhhh, quelle  usine à gaz, quand je mets ce genre de tableau à jour chez mes clients je prends au moins un jour et demi voire deux jours pour réussir à tout retrouver et tout refaire correctement 🤓

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 6 heures, Didier_ a dit :

il n'y a pas de disjoncteur 2A pour la bobine du contacteur.

Pas grave, sur ce genre de tableaux anciens qui sont plus aux normes il le pique souvent à un autre endroit, si un jour tu remets tout aux normes ce serait bien de rajouter un 2 A 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Guiss a dit :

Ouahhhh, quelle  usine à gaz, quand je mets ce genre de tableau à jour chez mes clients je prends au moins un jour et demi voire deux jours pour réussir à tout retrouver et tout refaire correctement 🤓

@GuissOui, je comprends que ça puisse faire peur, c'est vrai.

D'un autre côté lorsque j'ai acheté la maison, chaque radiateur, chaque point d'éclairage et chaque prise disposait de son propre fusible ou disjoncteur.

Ça explique les 2 coffrets 3*12 modules d'origine.

Comme j'ai repris le même principe pour ce que j'ai ajouté, ça n'a pas arrangé le côté "usine à gaz".

 

Mais si jamais tu venais faire une mise à jour, je t'ai facilité le travail.😉

Chaque module est identifié. Et dans la GTL chaque faisceau l'est également. Ça m'a pris plusieurs jours pour vérifier chaque module un par un. A l'époque j'étais tout seul et je courais entre le garage et les différentes pièces pour constater quel éclairage ou quelle prise était coupé par quel disjoncteur! 🤪

Il y a même un document explicatif avec photos et repères. Ça ne rigole pas! 😅

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bravo, c’est quand même un excellent boulot, j’ai fait pareil quand j’ai rénover ma maison, comme ça quoi que je veuille modifier je sais où tu es positionné chaque fil et tube ou il va.....

J’en ai vu d’autres bien plus compliqué à rénover, mais là effectivement ça me faciliterait le travail si je devais refaire tout ça à neuf. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 6 minutes, Amon a dit :

Oui, à 485 € en version câble de 5 m, elle est moins cher (la mienne coûtait 528 € hors frais de port de 8,85 €).. Je n'ai pas finalisé mon test de commande, mais en plus les frais de port semblaient être à 0.

En revanche je suis surpris par les mentions particulières sur le produit:

image.png.d514c4e485e267306b8f279ebb8f76be.png

image.png.127936ee73b3ef94e8e2b79944b20ae1.png

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Lorsque j'ai voulu faire installer une "wallbox" par mon installateur il m'a dit qu'il ne m'installerait pas celle que je voulais avec le cable attaché car ces box avec cable attaché à la box ne sont selon lui pas autorisées en France !!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 9 minutes, pyrene a dit :

Lorsque j'ai voulu faire installer une "wallbox" par mon installateur il m'a dit qu'il ne m'installerait pas celle que je voulais avec le cable attaché car ces box avec cable attaché à la box ne sont selon lui pas autorisées en France !!!

il a raison et tord en même temps.

si la maison est neuve et construite après 2010, il a raison.

si la maison est d'avant 2010, il a tord.

loi stupide au possible qui n'est la que pour favoriser les wall-box de certains fabricants et c'est tout.

en tant que professionnel il a le devoir de se conformer aux lois et de les appliquer chez ses clients,

mais il devrais savoir que si il installe une prise 32A P17 , et que la borne est branchée sur cette prise, elle devient conforme.

 

il faut juste regarder quelle borne il te propose et à quel prix pour savoir si il n'est pas en conflit d'intérêt

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :

il a raison et tord en même temps.

si la maison est neuve et construite après 2010, il a raison.

si la maison est d'avant 2010, il a tord.

loi stupide au possible qui n'est la que pour favoriser les wall-box de certains fabricants et c'est tout.

en tant que professionnel il a le devoir de se conformer aux lois et de les appliquer chez ses clients,

mais il devrais savoir que si il installe une prise 32A P17 , et que la borne est branchée sur cette prise, elle devient conforme.

 

il faut juste regarder quelle borne il te propose et à quel prix pour savoir si il n'est pas en conflit d'intérêt

@gepeliste62

Je croyais avoir conservé un document qui traitait de ce point (différence de réglementation en fonction de l'année du logement), mais je ne le retrouve pas. Saurais-tu où je pourrais trouver ça?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 23 minutes, Didier_ a dit :

Saurais-tu où je pourrais trouver ça?

c'est sur le forum quelque part,  mais , vite fait, je ne trouve pas

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Perso, j’ai fait la formation  sur les bornes de recharge, il faut avoir certaines habilitations, et respecter certaines contraintes, sinon il y a certains constructeurs qui vous garantissent pas les problèmes de batterie derrière, c’est pour ça que moi aussi je n’installe que les bornes avec lesquels je travaille, et si les clients sont pas content je préfère pas le faire pour pas avoir de soucis Par la suite. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello

heureux proprio du Kona Electric MY2020 en 39KW  ( il roulera uniquement en grande région parisienne) , je ferai par tranquilité installer une borne VE devant mon garage.

Mon électricien me conseille sur mon installation actullement en 18KVA, triphasée, une borne Schneider type EVH2S11P04K   qui sera donc aussi en triphasée à priori.

 

Question : mon Kona pourra-t'il charger en Tri 11KW ou en 7,4KW, car le simulateur de notre beau site donne uniquement du 3,7KW dans cette configuration ?

 

Merci !

Modifié par nicodu78

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, nicodu78 a dit :

Hello

heureux proprio du Kona Electric MY2020 en 39KW  ( il roulera uniquement en grande région parisienne) , je ferai par tranquilité installer une borne VE devant mon garage.

Mon électricien me conseille sur mon installation actullement en 18KVA, triphasée, une borne Schneider type EVH2S11P04K   qui sera donc aussi en triphasée à priori.

 

Question : mon Kona pourra-t'il charger en Tri 11KW ou en 7,4KW, car le simulateur de notre beau site donne uniquement du 3,7KW dans cette configuration ?

 

Merci !

Sur une seule phase à 5.7

Modifié par Amon
Mauvais calcul

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, nicodu78 a dit :

Question : mon Kona pourra-t'il charger en Tri 11KW ou en 7,4KW, car le simulateur de notre beau site donne uniquement du 3,7KW dans cette configuration ?

si il est équipé du chargeur 11kW triphasé , pas de soucis , ce sera 11kW

si il n'est équipé que du chargeur monophasé 7kW, ton abonnement 18kVA , soit 25A par phase, ne te permettra de charger qu'a 5,7kW, en monopolisant totalement une phase

mais , sauf a rouler énormément, > 150km/jour, en limitant à 3,7kW la charge, la nuit, tu repartira tous les matins batterie pleine

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à l’instant, Amon a dit :

C’est un 39kWh il n’a pas le chargeur triphasé 

donc 5,7kW maxi limité par son abonnement

a condition de ne rien consommer sur cette phase

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.