Aller au contenu
flous

Branchement eprowallbox move Tri

Messages recommandés

Bonjour. Quand j'ai rénové ma maison, j'avais passé un câble de 5G 2,5 en prévention d'une future borne de recharge. Notre maison est en triphasé, compteur en 12 kW.

 

La longueur du câble entre le compteur et la future borne est de 7m. 

 

la borne que je vais avoir avec la voiture c'est une eprowallbox move max 22kw. 

 

quand je recherche sur le net , a priori on peut choisir plusieurs options lors de mise en route comme monophasé ou triphasé, et ampérage 16A,20A,32A sans être certain.

Une connaissance me dit que je vais devoir mettre du 6mm² comme câble avec un disjoncteur différentiel 32A 30 ma. 

Pour mon câble , je pensais mettre disjoncteur différentiel 16A ou 20A 30ma. 

avez vous des conseils ?

merci .

Modifié par flous

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

non merci . payer une somme énorme pour un branchement électrique . j'ai fait toute les installations de mes  machines à bois  et de ma maison moi même  . Je  manque juste d'informations sur le fonctionnement de cette borne 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

non merci . payer une somme énorme pour un branchement électrique . j'ai fait toute les installations de mes  machines à bois  et de ma maison moi même  . Je  manque juste d'informations sur le fonctionnement de cette borne 

Quand je lis ça je suis dubitatif.
Si vous connaissais l’électricité vous devriez avoir consulté la NF C15-100. Soit la version de 2024 payante. Soit la précédente dont la fiche F22 clarifie l’installation des bornes. L’accès est gratuit après inscription sir le site de l’AFNOR.

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-c15100-f22/fiche-dinterpretation-n-15100-f22-de-la-norme-nf-c15100-de-decembre-2002/fa177662/38868

Pour une borne en 22kW il faut une ligne dédiée en 5G10 minimum, un différentiel type B ou A si la borne est équipée d’un DD-CDC 6mA, un disjoncteur 40A.

Pour l’installation vous avez droit à un crédit d’impôts de 500€. Ce qui ne rends pas forcément l’installation hors IRVE très interessante.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/10/2025 à 09:28, flous a dit :

merci pour l'info.

mais mon but ce n'est pas de la brancher en 22kw . avec 9kw j'en ai largement assez . 

En 11kW ça passe avec du 3G2.5 et les protections en 20A.

Par contre le jour ou une voiture qui ne charge qu'en monophasé est branchée elle sera limitée à 3,7kW maximum. Mais de toute manière avec une installation en 12kW il n'y aurait pas assez de puissance pour faire du 7kW sur une seule phase.

Le module pour le délestage dynamique est prévue? pour éviter de faire sauter le Linky?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.