Bonjour, je souhaite installer une prise GreenUp dans mon garage qui est à 10m de ma maison. J'ai mis une photo du tableau divisionnaire du garage sur lequel je veux installer la prise. Comme j'ai déjà un disjoncteur on m'a indiqué que je devais mettre un interrupteur sectionneur. Je souhaite aussi ajouter un portail et visiophone. Pourriez-vous me dire si mon schéma (montage photo) est bon ? Merci ! (j'ai déjà acheté le kit greenup)

AVANT.jpg

MAISON.jpg

APRES.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

tbl secondaire = sectionneur obligatoire, de mémoire, pour l'intégralité du tableau. Là, ya qu'une ligne, mais yen avait plusieurs, il devrait tout couper.

 

Le dd30mA type F pour la charge du VE est un circuit dédiée, et n’interagit pas avec ton autre dd30Ma en tête de ligne. Vois le comme une 2e ligne au tableau. Je suis pas sûr d'où il doit se mettre physiquement pour être en règle, ou si ya même une règle sur le sujet ; chez moi, il est sur le tableau principal, en fin de 1ère ligne, alimenté comme les 3 lignes qui composent le tableau.

 

Tes 2 nouveaux circuits moteur + visio doivent être monté en aval du dd30mA existant.

Modifié par Spif

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci beaucoup de ton retour. J'ai un peu revu le schéma du coup. J'ai passé l'interrupteur sectionneur de 63A à 40A, je pense que c'est suffisant. J'ai mis le DD GreenUp en bout de ligne, je n'ai pas non plus identifié de consignes particulières par rapport à ça. La sortie vers la prise GreenUp se fera en câble 4mm (Legrand préconise 2.5mm mais je préfère renforcer un peu).
Le DD garage déjà existant et le DD greenup seront biensûr sur 2 alimentations distinctes.

Est-ce que ça te paraît cohérent ?

Merci !

v2.jpg

Modifié par bond70

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 03/04/2026 à 17:22, bond70 a dit :

'ai passé l'interrupteur sectionneur de 63A à 40A, je pense que c'est suffisant.

C'est pas quelque chose qu'on décide comme ça... Le pouvoir de coupure de cet appareil doit être au moins égal au calibre de la protection qui se trouve en amont. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.