Posté(é) juin 14, 20169 a Bonsoir chers Soulistes. Je suis désolé d'aborder un sujet déjà largement évoqué mais qui reste toujours aussi confus pour moi. Est il possible de raccorder une soul ev sur du triphasé (pour maintenir l'équilibre des phases) et disposer d'une charge plus rapide qu'une simple prose domestique ? Si oui, quel type de matériel pourriez-vous me conseiller ? Merci. Tom
Posté(é) juin 14, 20169 a Si tu avais lu quelque ligne plus bas t'aurais vu : kia-soul-ev/wallbox-et-triphase-sur-la-soul-ev-t5219.html#p62826 De base le soul charge en mono mais il n'est pas impossible de se fabriquer un onduleur tri/mono.
Posté(é) juin 14, 20169 a Non. Mais tout dépend comme t'as équilibré tes circuits ... un bête délesteur sur le chauffe-eau fait l'affaire en général (Soul EV = 6,6kW max et ... 1,2kW min avec chargeur EVSE). Par contre, je me demande bien comment tu équilibre en triphasé ... - circuit 1 = chauffe-eau - circuit 2 = chauffage - circuit 3 = prises et éclairages c'est impossible d'équilibrer en triphasé (raison pour laquelle les gens ont arrêté cela). Modifié juin 14, 20169 a par Invité
Posté(é) juin 14, 20169 a Pour le montage avec un onduleur triphasé, je vous ferai un compte rendu d'ici 15j. (Le temps de tout installer et de tester SANS brancher la soul.... Une fois que ce sera validé je chargerai )
Posté(é) juin 14, 20169 a On s'en fou un peu d'équilibrer tant que ça disjoncte pas, après tout en mono on déséquilibre tous le triphasé d'EDF (Mais le passage par onduleur permet de charger a 6kW sur du 12kva tri par exemple) Sinon les fours, chauffe eau,... Existent en tri, et sinon bin on reparti ses radiateurs sur les 3 phases.
Posté(é) juin 14, 20169 a Auteur Salut Teirhy. J'avais bien lu ce fil mais je t'avoue que je n'ai pas le 1/4 de vos connaissances sur ce sujet qui reste assez obscure. Une chose est certaine je ne suis pas capable de me lancer dans un bricolage aussi évolué. J'en retiens donc que ce n'est pas possible (merci SoulEV2016) . Point. A voir si j'opte malgré tout pour une prise en 32A monophasée. Merci à vous. Tom
Posté(é) juin 14, 20169 a Pour la prise en mono 32A, il faut que ton abonnement te le permette. Perso je suis en tri 12kVA, donc 20A max par phase... Dans mon cas soit je passe en 18kVA et je réserve une phase a la voiture (donc elle sera que très peu exploitée, grosso modo 5h par jour max....) Soit, toujours en 18kVA, je reserve une phase et j'y colle du délestage.... Mais ça peut être hasardeux (priorité au chauffage ou à la voiture pour aller bosser....) Soit je reste en 12kVA et je repartis la charge sur les phases.... Mais la il te faut un onduleur, et pas un petit.... (Il devra supporter 5h à +/- 8kw, 6kw pour la charge mais tu as des pertes dans le redresseur, le hacheur et le chargeur donc grosso modo j'estime être sur du 8kw, sauf si la wallbox te permet de limiter le courant (ce qui sera mon cas avec un courant fixé à 24A))
Posté(é) juin 15, 20169 a Dans mon cas, j'ai la PAC qui est triphasée, le chauffe-eau (mais lui on peut le passer en mono), le compresseur, le poste à souder.... le passage en mono m'obligerait à changer beaucoup de choses... alors que les onduleurs je les ai déjà... Mais c'est sur que si tu es sur une installation tri-phasée mais que tous les équipements sont monos, ca "ne coute que " 450 euros pour changer.
Posté(é) juin 15, 20169 a Ah oui, si on a des équipements qui nécessitent du triphasé ça se justifie ... mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations où ce n'est pas le cas...