Section de câble d'alim. pour Wallbox Copper SB Monophasé

Featured Replies

Posté(é)

Bonjour,

 

J'ai prévu de faire installer par un électricien certifié IRVE une Wallbox Copper SB en 7,4 kW monophasé. Le but est de recharger une PHEV Lynk & Co 01 équipée d'un port de recharge de 7,2 kWh.

 

Mon installation électrique est du monophasé 9 kVA. J'aurai environ 15m de câble entre le tableau électrique et la Wallbox.

Quelle section faut-il prévoir pour le câble reliant le tableau à la WB ?
Merci d'avance pour vos conseils  ;)

Posté(é)

Bonjour,

Le câble doit faire minimum 10mm2 par âme.

Dans votre cas (monophasé), il vous faut donc un câble de type 3G10 pour relier votre borne à votre tableau électrique.

Posté(é)
  • Auteur

Merci pour la réponse. Le devis de mon installateur prévoit du câble 3G6 mm², c'est ce qui m'étonne...

 

Posté(é)

J'ai eu un installateur hier et en IRVE il m'a dit que maintenant sur le 7.4kw c'est 10mm2 la norme.

Posté(é)
  • Auteur

OK. C'est ce qui me semble aussi (même si je n'y connais pas grand-chose...  ;)

 

Posté(é)
Le 14/01/2023 à 16:51, Philou69 a dit :

Merci pour la réponse. Le devis de mon installateur prévoit du câble 3G6 mm², c'est ce qui m'étonne...

 

NF-C-15-100 - Page 508 - Chapitre 10.1.4.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées

 

IRVE (Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques)

bornes 32A monophasé

  - Section nominale minimale des conducteurs (mm²): Cuivre 10

  - Courant assigné maximal du dispositif de protection (A): Disjoncteur 40

 

Sérieusement, un technicien IRVE qui ne sait pas ça, ça fait peur.

Posté(é)

Ca marche en 6mm² , je l'ai fait , mais j'ai aussi noté de la surchauffe dans mes 2 wallbox.

et l'une des wallbox est maintenant ouverte , car le boitier est très petit,  car j'y ai grillé un contacteur ( poles d'entrée fondu ).

 

Même si je n'ai que 3 mêtres , pour charger a 7kW pendant de nombreuses heures , maintenant je dis 10mm².

Posté(é)
  • Auteur

OK. Merci à tous pour vos réponses. je pense que c'est clair. Petit coup de fil demain à l'électricien pour lui demander s'il n'aurait pas fait une petite faute de frappe entre "10 mm²" et "6 mm²"...  🤔 Ou sa secrétaire qui n'aurait pas bien compris peut-être...? Hum...Le libellé exact est " Passage d'un câble 3G 6mm² depuis tableau principal jusqu'à la borne + câble communication"

 

Bizarre... Il est déjà intervenu chez moi pour diverses choses et cela s'est toujours très bien passé. J'ai (j'avais ..?) totalement confiance en lui et j'ai bien vérifié qu'il était certifié IRVE.


Du coup, j'en viens à douter de tout... Pour mon installation (Wallbox Copper SB + Powerboost), il a prévu un "disjoncteur différentiel 32A 30mA type HPI" accompagné de la photo de ce produit :

 

image.png.2dbb2d9b109adeb067d34e342b31152c.png

C'est bon ça ?
Merci ;)

Posté(é)

Hpi , très bon

Pour une borne 32A , j'aurais quand même pris du 40A , mais c'est cohérent avec le câblage 6mm² de son devis.

 

Modifié par alfniev

Posté(é)

De partout ils disent de prendre plus élevé que du 32A donc ici c'est 40A.

Mettre un diff de 32A pour borne en 32A ce n'est pas.

L’électricien m'a confirmé ça à nouveau vendredi lors de son passage pour devis borne 7.4kw

Posté(é)
  • Auteur

👍 Merci

Si je résume...  Le seul truc juste dans le devis, c'est la Wallbox proprement dite...  😤🙈

Posté(é)
Le 15/01/2023 à 09:57, Philou69 a dit :

OK. Merci à tous pour vos réponses. je pense que c'est clair. Petit coup de fil demain à l'électricien pour lui demander s'il n'aurait pas fait une petite faute de frappe entre "10 mm²" et "6 mm²"...  🤔 Ou sa secrétaire qui n'aurait pas bien compris peut-être...? Hum...Le libellé exact est " Passage d'un câble 3G 6mm² depuis tableau principal jusqu'à la borne + câble communication"

 

Bizarre... Il est déjà intervenu chez moi pour diverses choses et cela s'est toujours très bien passé. J'ai (j'avais ..?) totalement confiance en lui et j'ai bien vérifié qu'il était certifié IRVE.


Du coup, j'en viens à douter de tout... Pour mon installation (Wallbox Copper SB + Powerboost), il a prévu un "disjoncteur différentiel 32A 30mA type HPI" accompagné de la photo de ce produit :

 

image.png.2dbb2d9b109adeb067d34e342b31152c.png

C'est bon ça ?
Merci ;)

 

Comme le dit la NF-C-15-100 que j'ai cité au dessus, pour l'installation d'une borne 32A, il faut:

- un module interrupteur différentiel 30mA, 40A minimum, type A minimum

- un module disjoncteur de 40A (ni plus, ni moins), courbe C

ou comme tu le montres sur la photo:

- un module "tout-en-un" disjoncteur différentiel 30mA, 40A (ni plus, ni moins), courbe C, type A minimum

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31325-type-f-ex-type-hpi/disjoncteur-differentiel-monobloc-dx36000-10ka-arrivee-haute-et-depart-bas-a-vis-un-230v-40a-typef-30ma

 

Le type A minimum, ça signifie que le type Hpi ou F que ton électricien veut t'installer est meilleur car il permet de filtrer les signaux hautes fréquences, inoffensive pour l'humain, qui peuvent faire déclencher le différentiel pour rien. Bon, ce genre de signaux sont surtout lié aux premières Zoé. Normalement, un type A (beaucoup moins cher) ne pose plus aucun problème.

Posté(é)
Le 15/01/2023 à 11:38, Philou69 a dit :

👍 Merci

Si je résume...  Le seul truc juste dans le devis, c'est la Wallbox proprement dite...  😤🙈

Au moins en terme de sécurité, il est cohérent. Une section de fil de 6mm² doit être protégée par un disjoncteur 32A maximum, et c'est ce qu'il propose dans son devis. Le problème, c'est juste qu'il n'a pas pris en compte les évolutions de la NF-C-15-100 (la bible/coran/whatever des électriciens) en ce qui concerne les Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques qui indique qu'il faut mettre un disjoncteur 40A pour une borne 32A, et donc qui implique le passage à une section de fil de 10mm² (voire plus suivant la distance entre le disjoncteur et la borne).

Posté(é)
  • Auteur
Le 15/01/2023 à 12:27, alex42 a dit :

Au moins en terme de sécurité, il est cohérent. Une section de fil de 6mm² doit être protégée par un disjoncteur 32A maximum, et c'est ce qu'il propose dans son devis. Le problème, c'est juste qu'il n'a pas pris en compte les évolutions de la NF-C-15-100 (la bible/coran/whatever des électriciens) en ce qui concerne les Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques qui indique qu'il faut mettre un disjoncteur 40A pour une borne 32A, et donc qui implique le passage à une section de fil de 10mm² (voire plus suivant la distance entre le disjoncteur et la borne).

Oui, OK... Je comprends l'enchainement des "pré-requis"...

Posté(é)
  • Auteur

OK, bien compris. Merci à tous "pour votre réponse collective", comme disait Ph. Bouvard lorsque c'était lui qui animait les Grosses Têtes...

Je vais devoir avoir une petite explication avec mon électricien demain. Je vous ferai un retour, c'est la moindre des choses...
Et "pour le cas où", en Plan B, je ne suis pas opposé à prendre contact avec quelqu'un que vous pourriez me recommander, en MP. Je suis sur Lyon.

Modifié par Philou69

Posté(é)
  • Auteur

Ma Wallbox Copper SB suite...

A lors après avoir eu mon électricien au tél, j'ai le fin mot de l'histoire : il me dit que le raccordementd e cette borne en 10mm² est très compliqué car les contacteurs du bornier sont très serrés et très étroits, et il parait que c'est une vraie galère à raccorder en 10mm². D'où ce choix de proposer du 6mm² sur ce modèle, alors qu'ils câblent bien en 10mm² / disjoncteur 40A tous les autres modèles (Hager, Schneider etc...). Et effectivement, dans le devis initial, il m'avait proposé une variante avec borne Hager et le câble associé était bien du 10mm².

Modifié par Philou69

Posté(é)
Le 16/01/2023 à 10:02, Philou69 a dit :

Ma Wallbox Copper SB suite...

A lors après avoir eu mon électricien au tél, j'ai le fin mot de l'histoire : il me dit que le raccordementd e cette borne en 10mm² est très compliqué car les contacteurs du bornier sont très serrés et très étroits, et il parait que c'est une vraie galère à raccorder en 10mm². D'où ce choix de proposer du 6mm² sur ce modèle, alors qu'ils câblent bien en 10mm² / disjoncteur 40A tous les autres modèles (Hager, Schneider etc...). Et effectivement, dans le devis initial, il m'avait proposé une variante avec borne Hager et le câble associé était bien du 10mm².

A priori, le bornier est prévu pour du 10mm². C'est peut-être difficile à installer, mais bon, ça s'installe une fois et c'est pour la vie (de la wallbox). Ça vaut peut-être le coup de se prendre la tête 30mn de plus a passer du 10mm² plutôt que du 6mm²... et faire ça dans les normes...

 

Perso, je n'accepterais pas de câbler en 6mm². Soit il se prend la tête pour la câbler en 10mm² comme imposé par la loi, quitte à payer 30mn supplémentaire d'intervention, soit je mets une autre box, soit je prends un autre électricien.

 

https://www.carplug.com/wallbox-borne-de-recharge-copper-sb-22kw-bluetooth-wifi-rfid-triphase

Posté(é)
  • Auteur

On a conclu qu'il galèrerait mais que ce serait câblé en 10 mm² avec un disjoncteur de 40A... Je lui ai dit qu'entre une installation qui foncionne en respectant les normes, et une qui fonctionne en ne respectant pas les normes, je choisissais 1), sachant qu'il y a des enjeux pour ma maison, pour moi, et pour une voiture à 45 K€ dont je ne serai même pas propriétaire puisque en LLD. Je vois le sketch, s'il y a un incident électrique grave sur la voiture et que l'ont peut soupçonner un problème  de conformité de l'installation (même si ce n'est pas celle-ci qui est en cause..!). Le loueur va s'engouffrer là-dedans pour invoquer ma responsabilité... On connait tous la loi dite "de la tartine beurrée"...  ;)

Modifié par Philou69

Posté(é)

Au pire il met du souple (H07RNF) à la place du rigide (R2V) et ça sera plus facile à câbler.

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.