Bonjour.

 

Je précise que mon installation a été certifiée IRVE par le Consuel.

 

Si l'on souhaite être dans la norme :

 

* Avec un disjoncteur ou interrupteur différentiel 40A, la section du câble doit être 10mm2. Pour du 32A, section 6mm2.

 

* Pour les bornes de recharge pour VE, le disjoncteur doit être courbe D, l'interrupteur différentiel de type A Si ou HPi (immunité renforcée qui réagit aux courants de fuite continus). Le type A ne suffit pas.

 

* La borne ne doit pas avoir de câble attaché. Prise avec obturateur.

 

Ensuite chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui. La VE-Tronic est certainement une super Wallbox dans le cadre d'une installation ancienne ou récente ne nécessitant pas de validation du Consuel ou être aux normes.

 

Ayant un comptage EDF spécifique à ma Wallbox, j'ai été contraint d'être aux normes.

 

À bientôt.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Désolé pour le HS, je voulais juste relever cette phrase (incomplète):

Tous les compteurs électriques seront changés pour passer a linky a l'horizon 2021.
: Il convient de préciser: les compteurs dont les utilisateurs n'auront pas refusé le remplacement par un linky.

 

Mon avis perso : A moyen terme , tout le monde passera au Linky. Sans parler des avantages et inconvénient. ils vont déployer a minima 80% ( tous ceux qui ne refusent pas ), puis ils factureront de plus en plus cher ceux qui n'ont pas le Linky ( frais pour relever le compteur, etc... ) et tout le monde y passera.

 

Et pour ma part , je le trouve plus pratique : suivi conso, plus de frais d'intervention, possibilité de faire de autoconsommation avec revente au surplus. chez moi c'est pour 2019.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Pour clore ce HS, je suis assez d'accord avec cette analyse: la facturation des services (relevés, etc...) sera très certainement prohibitive, et si un changement de compteur s'avère nécessaire il s'agira de toutes façons d'un linky alors à quoi bon... (Mais la résistance a du bon, puisque plusieurs modifications et ajouts ont déjà été apportés par EDF quand aux compteurs eux mêmes et aux contrats)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir à tous

 

Je suis vraiment impressionné par toutes vos connaissances en électricité. Et c'est à vos connaissance électrique que je fais cette demande. Mais aussi j'ai un vieux compteur que je ne veux pas changer pour le moment. Surtout pas par un Linky. Il émet des ondes... ou pas . C'est mon choix pour le moment.

Il faut donc que je passe à un plan B.

J'ai dans l'idée d'installer une Wallbox avec son délesteur, car je n'ai qu'un abonnement de 6kw. Cela suffit amplement aujourd'hui car je n'ai pas de chauffage électrique.

Evidemment mon vieux compteur avec son disque ne fournit pas le signal 'TIC'. J'ai lu que l'on pouvait le reconstruire. Oui mais comment ?

Comme je suis vraiment très nul en électricité je voulais ajouter un délesteur (mais il y en a un dans la Wallbox !) et ajouter le tor ci-dessous. J'ai trouvé les explications sur le site

https://www.installation-renovation-electrique.com/delesteur-electrique-cablage-schema-branchement/

Paragraphe : Branchement d’un délesteur avec Tore sur compteur électromagnétique

Mais cela me semble vraiment trop simpliste....

 

ti-supplementaire-delta-dore-6330004.jpg.09a90e8cbd7ffe69a48a7ebbd946cad3.jpg

 

Il y a peut-etre encore plus simple : mettre un sous compteur.

 

 

 

Pour info... La Ioniq n'est pas encore commandée... un emploi du temps un peu trop chargé. Mais le garage me dit que c'est tjs OK.

 

A bientôt

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je suis dans le même cas que toi, et pour ma part je pense acheter un compteur électronique que je monterai entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique. c'est la solution la plus simple que j'ai trouvé et aussi la moins chère pour avoir un signal TIC.

On trouve ces compteurs facilement facilement d'occasion sur ebay ou leboncoin pour une cinquantaine d'euro, sinon c'est environ 150€ en neuf de tête.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

@Claude14

normalement, le tore qui est sur la photo ne te servira à rien si il n'y a pas l'électronique de simulation TIC entre lui et la wall-box.

demande à Cyril si il est prévu de brancher ce tore quelque part sur la carte de la wall-box, on ne sais jamais, la fonction existe peu être.

 

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

 

je me doutais bien que l'ajout d'un tore ne suffisait pas. Il y a le traitement du signal à faire. Je pense que cette option serait sympa à ajouter dans la Wallbox. J'ai envoyé un message sur le site ve-tronic pour avoir des nouvelles et si la wallbox ne le fait pas pour le moment de peut-être le proposer en option. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de vieux compteur et que je ne suis pas seul à avoir un compteur à disque.

Je vous tiendrais informé lorsque j'aurais des nouvelles.

 

@Massonet,

je suis surpris par le prix que tu annonces. En faisant une rapide recherche je suis plus sur des prix autour de 70€ en neuf. Maintenant je ne suis pas électricien et le matieriel n'est peut-être pas le bon. Un exemple

https://www.france-electric.com/compteur-electrique-monophase-mid-100a-22kwh-c2x14777747

ou

https://www.france-electric.com/compteur-electrique-monophase-edf-ecs-90a-20kwh-c2x13949815

 

Claude

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

 

Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de la Wallbox. J'ai eu un retour de Cyril. A aujourd'hui, la fonction n'est pas implémentée dans la Wallbox. MAIS, si j'ai bien compris Cyril compte l’implémenter !!!

Une très bonne nouvelle pour les possesseurs de compteur à disque, qui n'ont pas de délesteur sur leur tableau !

 

A suivre...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

 

Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de la Wallbox. J'ai eu un retour de Cyril. A aujourd'hui, la fonction n'est pas implémentée dans la Wallbox. MAIS, si j'ai bien compris Cyril compte l’implémenter !!!

Une très bonne nouvelle pour les possesseurs de compteur à disque, qui n'ont pas de délesteur sur leur tableau !

 

A suivre...

 

Intéressant , non pas pour ceux qui ont un compteur a disque ( il vont tous disparaitre d'ici quelques années ) .

Mais pour moduler la charge suivant la production de son installation solaire par exemple. ainsi au lieu de recharger vite avec l'électricité du réseau et vendre le surplus des panneaux solaires , on recharge doucement son VE.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.