Bonjour à toutes et à tous !

Je suis un petit nouveau sur le forum, et dans le monde du VE en général puisque je récupère ce mercredi une petite Leapmotor T03 d'occasion 🥳 Elle m'aidera à faire mes premiers pas dans ce nouveau monde.

Toutefois, j'aurai besoin de vos conseils concernant l'installation d'une prise renforcée, car mon tableau électrique est un peu particulier et je ne veux pas faire d'erreur. 

 

Étant maraîcher sur mon lieu de vie, je souhaiterai installer la prise renforcée sur le réseau de ma ferme (histoire que cela soit mon entreprise qui paye les factures !).

L'arrivée électrique est en triphasée, et j'ai aussi installé une partie en monophasée pour mettre en place des prises électriques traditionnelles.

 

Je souhaiterai installer ma prise renforcée sur derrière le différentiel déjà installé (de type AC), mais de ce que j'ai pu voir, il est préférable d'avoir un differentiel de type A ou F pour sécuriser la prise, qui sera elle branchée sur un disjoncteur de 20 A.

Voici donc ma question : dois je changer mon différentiel triphasé de type AC pour l'ensemble de mes disjoncteurs de prises monophasées (incluant celui pour la prise renforcée), ou puis mettre le disjoncteur 20A de la prise renforcée directement sur la même ligne de mon différentiel de type AC avec les autres disjoncteurs déjà présents ?

 

Je vous joins une photo pour mieux voir. 

Pour info, chaque disjoncteur PC (prise) est branché sur une phase différente du triphasé.

 

Merci d'avance pour vos idées !

PXL_20260403_115524133.MP.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


Voici donc ma question : dois je changer mon différentiel triphasé de type AC pour l'ensemble de mes disjoncteurs de prises monophasées (incluant celui pour la prise renforcée), ou puis mettre le disjoncteur 20A de la prise renforcée directement sur la même ligne de mon différentiel de type AC avec les autres disjoncteurs déjà présents ?

Pas de remplacement du différentiel. Il doit être dédié à la prise renforcée depuis la nouvelle C15-100 de 2024. Donc il faut le placer en parallèle du AC.

puisque tu es pro , tu dois pouvoir utiliser une prise P17 et un chargeur adapté.

Uniquement si non accessible au public.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

Si tu n'as rien de branche en triphasé tu peux retirer le différentiel tri et mettre 2 différentiels monophasés:1 pour la prise de recharge,puis équilibrer les 2 autres phases

Perso je suis en train de refaire mon installation pour installer une borne triphasée dans le garage

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.