Posté(é)
Le 28/05/2024 à 10:03, jujuledreadu a dit :

Je comprends que le différentiel reste armé mais se coince en position intermédiaire ni ouvert ni fermé, ce qui coupe tout de même le courant.

Moi je comprends qu'il redescend un peu par rapport à la position qu'on peut obtenir en le poussant vers le haut, mais rien ne me dit que c'est lui qui coupe le courant (ni même que le courant était revenu lorsque le disjoncteur a été poussé vers le haut).

Posté(é)
  • Auteur

Bonjour , 

 

Je vois renvoi la photo du disjoncteur qui a été posé pour le chargeur  de ma voiture .

 

Ce que je j'ai remarqué est que tout doit  se couper lorsque le 30 mA bascule   . Le 30 mA une tige horizontale qui doit tout faire basculer vers le bas . Sauf que ce n'est pas le cas . Tout reste bloqué .  Sur la photo j'ai rabaissé les 2 de gauche et le 30 mA est très "souple " quand je le bascule du haut vers le bas et réciproquement . Quant aux 2  autres c'est dur même très dur de les basculer . Donc comment le 30 Ma pourrait il me faire basculer les 2 autres ? Pourrais je couper cette tige qui me bloque le 30 mA ? Merci  de vos réponses . 

 

 

1.jpg

Posté(é)
Le 28/05/2024 à 11:43, arlequin2k3 a dit :

Bonjour , 

 

Je vois renvoi la photo du disjoncteur qui a été posé pour le chargeur  de ma voiture .

 

Ce que je j'ai remarqué est que tout doit  se couper lorsque le 30 mA bascule   . Le 30 mA une tige horizontale qui doit tout faire basculer vers le bas . Sauf que ce n'est pas le cas . Tout reste bloqué .  Sur la photo j'ai rabaissé les 2 de gauche et le 30 mA est très "souple " quand je le bascule du haut vers le bas et réciproquement . Quant aux 2  autres c'est dur même très dur de les basculer . Donc comment le 30 Ma pourrait il me faire basculer les 2 autres ? Pourrais je couper cette tige qui me bloque le 30 mA ? Merci  de vos réponses . 

 

 

1.jpg

Vous avez un bouton de test (Action test mensuel) qui vous permettra de voir l'effectivité de la protection et l'interdépendance avec le DJ via cet ergot.

Jamais vu ça pour ma part, on dirait que ça ne sert qu'à obliger la fermeture du différentiel avant de pouvoir armer le DJ. Ce qui n'est pas stupide.

Posté(é)
  • Auteur
Le 28/05/2024 à 15:48, 3L3ctroNuc a dit :

Vous avez un bouton de test (Action test mensuel) qui vous permettra de voir l'effectivité de la protection et l'interdépendance avec le DJ via cet ergot.

Jamais vu ça pour ma part, on dirait que ça ne sert qu'à obliger la fermeture du différentiel avant de pouvoir armer le DJ. Ce qui n'est pas stupide.

oui le bouton test fonctionne normalement . J'ai testé .😁

Modifié par arlequin2k3

Posté(é)
Le 28/05/2024 à 16:09, arlequin2k3 a dit :

oui le bouton test fonctionne normalement . J'ai testé .😁

Et le DJ saute ou pas ? Entrainé par l'ergot (c'est pour mes connaissances personnelles) ?

Posté(é)

Bonjour

Il ne faut pas confondre interrupteur et disjoncteur différentiel 

L'interrupteur différentiel sert souvent à alimenter et protéger un tableau secondaire.

Un disjoncteur différentiel sert à protéger des courts circuits.

Dans ton cas je vérifierais le serrage de tous les cables dans les tableaux 

Si un câble est desserré ça peut créer des amorces et être la cause d'incendies

 

 

Posté(é)
Le 29/05/2024 à 11:08, axme a dit :

Bonjour

Il ne faut pas confondre interrupteur et disjoncteur différentiel 

L'interrupteur différentiel sert souvent à alimenter et protéger un tableau secondaire.

Un disjoncteur différentiel sert à protéger des courts circuits.

Dans ton cas je vérifierais le serrage de tous les cables dans les tableaux 

Si un câble est desserré ça peut créer des amorces et être la cause d'incendies

Un mauvais serrage de borne, très possible en effet => couplage avec le DJ : vérifier aussi le serrage de la borne inférieure du DJ 

hager-bdh240f-interrupteur-differentiel-type-a-hi-1pn-40a-30ma

hager-bdh240f-interrupteur-differentiel-type-a-hi-1pn-40a-30ma.jpg.577a5ce39fd67fbaa09f41f01c2ad260.jpg

 

Compatibilité

Cet interrupteur différentiel BDH240F est compatible avec toutes les bornes monophasées du marché qui ont un courant de charge situé entre 1 et 32A.

Il doit être couplé à un disjoncteur, et est compatible avec tous les disjoncteurs de type HAGER MJT.

Installation

Il doit être installé sur une ligne dédiée spécifiquement pour la borne de recharge, après l'interrupteur différentiel principal du tableau électrique.

La borne doit avoir sa propre ligne dédiée, avec son propre disjoncteur et son propre interrupteur différentiel.

Il doit être associé avec un disjoncteur de type HAGER MJT.

 

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.