Aller au contenu
JeanMi06

Charge à tension trop basse

Messages recommandés

Depuis 1 an je charge au CRO à 8A dans mon box dans ma copro. Tout va bien. 

Mais... le voisin qui a son garage branché sur la même ligne aura un jour ou l'autre lui aussi un VE et chargera lui-aussi à 8A minimum.

Ce qui baissera la tension, vu la section du câble (50 mètres de 2.5 mm² jusqu'au tableau des parties communes).

 

Règle de 3 : je mesure 227 V quand je charge à 5A et 222 V à 8A, donc 5V de perdus tous les 3A.

Quand le voisin tirera ses 8A donc encore 13V de moins donc 208V.

On est bien dans les -10% que fournit Enedis, donc je suppose que ça doit pouvoir marcher quand même (le voisin peut-être pas : il se prend 25 m de câble en plus...).

 

Ce qui m'amène à la question : l'E-UP décide-t-elle d'elle-même de moins tirer de courant quand la tension baisse ?

(je l'ai retrouvée un matin à 5A avec son de CRO de 8A...)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour JeanMi06,

quelques éléments modestes de réponses :

- la tension secteur délivrée peut varier, pour mesurer la chute de tension dans le câble, il faudrait comparer la tension au départ (tableau) et à l'arrivée (CRO)

- il est clair que si tu veux limiter les chutes de tension (surtout sur 50m) il faut augmenter la section du câble

- je ne pense pas que la chute de tension soit strictement proportionnelle au courant (loi d'Ohm) car l'échauffement du câble (qui fait varier sa résistance) est proportionnelle au carré du courant

- le courant diminue progressivement en fin de charge, c'est normal, et c'est peut être ce tu as observé 

Bonne journée

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Rogiu, en effet j'avais pas mesuré à vide, ce qui me donnera un troisième point pour ma courbe.

Et avec le voisin il reste des tests à faire, comme par exemple brancher un aspirateur 1800W dans sa prise et mesurer la tension.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Nouvelles mesures d'aujourd'hui :

233 V à 0A
227 V à 5A
223 V à 8A

Et j'ai regardé c'est du 1.5 mm².

Avec 40 m (longueur estimée, pas mesurée directement car le câble passe par le vide sanitaire), ça correspond bien à ce que donne la calculette.

Donc mes 8A + les 8A du voisin = 16A dans 40 m de 1.5mm² donne presque -20V dans mon garage : 233V - 20V = 213V : ça passe.

Maintenant pour lui : restent 8A dans 25m de câble à 1.5mm² = -6V donc 213V- 6V = 207V : ça devrait passer.

 

Mais faire passer 16A dans du 1.5mm² c'est pas malin.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(é) (modifié)
Le 06/04/2024 à 22:00, JeanMi06 a dit :

Mais faire passer 16A dans du 1.5mm² c'est pas malin.

Il y a urgence...remplace par du 6² pour passer 2 Green'up sans tout reprendre. Et encore, certains vont calculer du 10² pour 32A et avec cette longueur.

Modifié par Philippe28

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A vrai dire demain un gars (ou une fille...) vient me faire un devis pour une borne ou une green'up et son câble tiré depuis le compteur de mon appart jusque dans mon box.

(Depuis un an je suis sur du temporaire qui dure, branché sur les parties communes.)

 

Une réponse amène 5 questions, et 1 en particulier : je sais que charger à 7.4kW avec une borne a un meilleur rendement qu'avec une green'up à 3.7 kW. Dans un autre post 2 méthodes donnent 2 résultats différents suivant quels paramètres on regarde, mais ça reste "au cul de la voiture".

Mais au bout de 40 m de câble, les pertes dans le câble ne viennent-elles pas annuler ce gain ?

(Je ferai le calcul de mon côté, mais là je suis concentré à brasser de la bière debout dans ma cuisine à 2 kW)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ça y est je l'ai mon beau tableau !

 

Donc on voit qu'à 1.5mm² augmenter le courant de charge dégrade le rendement total

à 4 mm² ça change rien (mais c'est mieux qu'à 1.5 mm²)

à 10 mm² ça l'améliore

 

Tension à vide (V) Longueur câble (m) Courant (A) Section câble (mm²) Chute de tension (v) Pertes (W) Rendement chargeur Puissance au tableau (W) Puissance à la prise (W) Puissance à la batterie (W) Rendement tableau -> batterie
233 40 8 1,5 9,81 78 85,0% 1864 1786 1518 81,4%
233 40 16 1,5 19,63 314 87,5% 3728 3414 2988 80,2%
233 40 32 1,5 39,25 1256 90,0% 7456 6200 5580 74,8%
233 40 8 4 3,68 29 85,0% 1864 1835 1559 83,7%
233 40 16 4 7,36 118 87,5% 3728 3610 3160 84,8%
233 40 32 4 14,72 471 90,0% 7456 6985 6286 84,3%
233 40 8 10 1,47 12 85,0% 1864 1852 1574 84,5%
233 40 16 10 2,94 47 87,5% 3728 3681 3222 86,4%
233 40 32 10 5,89 188 90,0% 7456 7268 6541 87,7%
                     
évidemment tout dépend quels chiffres on choisit pour le rendement de la charge, c'est-à-dire le PID et la conversion qu'on a choisi à l'OBD  
                     
   

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.