Wallbox - reglage du powerboost triphasé

Featured Replies

Posté(é)

Le problème est que le four pompe 3kW ( environ 13A ) , et que tu ne peux pas répartir cette puissance sur 2 ou 3 phases.

 

Si tu déplaces le four sur une autre phase

  • vers la phase 1 => situation identique
  • vers la phase 2 => encore pire

 

Conclusion  inutile de déranger ton électricien.

 

 

Posté(é)
il y a une heure, alfniev a dit :

Conclusion  inutile de déranger ton électricien.

@Grap tout à fait d'accord avec la remarque de @alfniev. Et penses bien que ton four il tourne pas pendant 8/10h la nuit ;-) 

 

Le tout c'est qu'à partir du moment ou tu as tes 16A de dispo par phase la nuit pendant la plupart du temps, c'est tout bon. Et pour les pics de consos la nuit (chauffe eau par exemple) et bien la borne délestera.

 

Comme j'ai fait chez mes parents, si tu as le temps et l'envie, fait déjà un mapping de tes phases et de ce que les consommateurs tirent sur chacunes. (on y a passé une soirée avec mon père, on allumait un consommateur, on regardait la phase et l'ampérage et noté tout ça dans un tableur).

Très rapidement tu vas te rendre compte qu'une bonne partie de la journée et nuit tu as la dispo pour recharger. et pour les pics de consos, tu verras que ça dure pas longtemps.

Une SR+ à recharger entre 20% et 80%, c'est un besoin de recharge d'une puissance moyenne de 4kW sur 8h.

Et avec ton mapping, tu sauras quoi éviter de lancer les fois ou tu as besoin de tirer le max (11kW) pour refaire un 20-80 en 3h !

Modifié par Rikium

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)
  • Auteur

Merci pour ces conseils .... j’ai effectivement annulé le rdv avec mon électricien qui me demandait 450 € pour équilibrer mes phases à condition que je fasse l’exercice de cartographie phase par phase que vous mentionnez.

 

Enfin pour boucler le boucle, j’ai mis en ligne sur YouTube l’installation de ma borne si ça peut aider.

 

 

Posté(é)
Il y a 5 heures, Grap a dit :

Enfin pour boucler le boucle, j’ai mis en ligne sur YouTube l’installation de ma borne si ça peut aider.

Dans ta vidéo tu dis que tu as 3 Interrupteurs différentiels (pour la maison) mais j'en compte 4 (d'ailleurs je crois bien lire aussi qu'ils sont numérotés de 1 à 4) sans compter l'interrupteur différentiel trétapolaire schneider pour la borne. 😋

 

Il y a 5 heures, Grap a dit :

à condition que je fasse l’exercice de cartographie phase par phase que vous mentionnez.

Tes interrupteurs différentiels étant des bipolaires, et sauf fantaisie de l'électricien qui avait câblé le tableau au départ, chacun est donc lié à une seule phase. ça devrait être assez simple de déduire lequel est sur quelle phase et ensuite d'en déduire les gros consommateurs sur chaque ligne pour adapter les usages.

Et si vraiment tu veux faire l'exercice jusqu'au bout, j'avais trouvé ce texte (et vidéo) très pédagogique pour faire les calculs de répartitions par soi-même https://www.batirsamaison.net/alimentation-en-triphase-comment-equilibrer-les-phases

 

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)
  • Auteur

Merci une nouvelle fois @Rikium pour ces derniers conseils.

Tu es professionnel dans ce domaine ou juste passionné ?
 

J’en profite car je vais chez mon papa qui a une installation monophasée de 12 kVA.

En réutilisant ta source, cela signifie donc qu’il peut régler son powerboost à 60 À ? Ça me paraît énorme 

9592CCD8-8417-45EC-8DC4-C2E8754DE17D.jpeg.b4cb72e3d79322496ed1c05d277ea450.jpeg
 

 

 

Posté(é)
il y a 26 minutes, Grap a dit :

En réutilisant ta source, cela signifie donc qu’il peut régler son powerboost à 60 À ?

C'est ça (si il est bien en 12kVA monophasé), le principe du Powerboost c'est de définir l'ampérage max de l'installation/l'abonnement. Puis le PowerBoost (qui n'est qu'un compteur monophasé Carlo Gavazzi EM112) va mesurer la conso instantanée de l'ensemble des consommateurs et la borne en déduira l'ampérage résiduel qu'il lui reste.

Modifié par Rikium

  • 2 [?:ans plus tard...
Posté(é)

Bonjour,

Je redéterre ce sujet car j'ai une situation similaire.
Je viens d'acheter une nouvelle maison et une voiture électrique. Je viens de découvrir que la maison est en triphasé, et j'ai l'impression que l'équilibrage des phases n'a pas bien été fait. Je vais devoir faire un travail de cartographie...

Questions:

  • Est-ce qu'une wallbox triphasé avec Power Boost tire tout le temps le même amperage sur chaque phase? Ce qui voudrait dire qu'on serait forcément limité par les phases sur utilisées, alors que d'autre pourrait permettre plus de puissance.
  • Est-ce que dans ce cas la, il ne faudrait pas mieux mettre une wallbox monophasé avec un powerboost branché uniquement sur la phase sous utilisée ?.

J'ai un abonnement 18kva (donc 30A par phase), si mon intuition est correcte et que j'ai une phase surchargée. Imaginons que la phase n'a que 6A de dispo, ca me limiterai a tirer aussi maximum 6A sur les autre phases, donc un total de 18A, alors que je pourrais arriver a presque 30A en monophasé sur ma phase sous-utilisée ? Je me plante dans ma logique ?

Posté(é)
Le 08/06/2023 à 17:19, Poolback a dit :

Est-ce qu'une wallbox triphasé avec Power Boost tire tout le temps le même amperage sur chaque phase?

Oui (si la voiture qui est branchée dessus a un chargeur triphasé bien sûr...)

Posté(é)
Le 08/06/2023 à 17:19, Poolback a dit :

Questions:

  • Est-ce qu'une wallbox triphasé avec Power Boost tire tout le temps le même amperage sur chaque phase? Ce qui voudrait dire qu'on serait forcément limité par les phases sur utilisées, alors que d'autre pourrait permettre plus de puissance.
  • Est-ce que dans ce cas la, il ne faudrait pas mieux mettre une wallbox monophasé avec un powerboost branché uniquement sur la phase sous utilisée ?.

J'ai un abonnement 18kva (donc 30A par phase), si mon intuition est correcte et que j'ai une phase surchargée. Imaginons que la phase n'a que 6A de dispo, ca me limiterai a tirer aussi maximum 6A sur les autre phases, donc un total de 18A, alors que je pourrais arriver a presque 30A en monophasé sur ma phase sous-utilisée ? Je me plante dans ma logique ?

Faut voir aussi si ton VE à bien un chargeur triphasé, mais bon je suppose que c'est le cas.

 Il est en effet préférable d'avoir un équilibre des phases dans l'installation de la maison, si tu as un chauffage électrique c'est bon de connaitre la façon dont ceux-ci sont réparti.

Comme tu le dit s'il te reste 6A sur une phase cela fait 3x6A donc 18A mais avec un meilleur équilibrage s'il reste 10A sur une phase cela fait 3x10A donc 30A. Mais déjà qu'il reste 6A sur une phase de 30A max cela fait 24A ampère utilisé et ça c'est beaucoup.

 

J'ai aussi du triphasé un compteur 12kVA soit 20A par phase, j'ai la plupart du temps le temps pour recharger si bien que mes recharges sont parfois de 8A à 16A mono ou 10A à 16A triphasé qu'en j'ai moins de temps.

L'équilibrage est ainsi fait, je n'ai pas de chauffage électrique, sur la phase 1 et 2 c'est la cuisine qui consomme le plus et pour la 3 c'est le séchoir et machine à laver.

J'ai un phase privilégier pour la recharge en mono c'est la même que celle du four car je cuisine rarement la nuit et comme mes taques sont au gaz donc celles-ci n'ont pas d'impact. Et au besoin si le four fonctionne je peut choisir une autre phase moins utilisé à ce moment.

J'ai installé des ampèremètres juste après le différentiel principal pour connaitre l'ampérage utilisé sur chaque phase.

 

 

Modifié par id3

Posté(é)
  • Auteur

Ça dépend uniquement de votre installation électrique. 

Posté(é)
Le 08/06/2023 à 20:20, Poolback a dit :

Comment est-ce que vous choisissez de charger en monophase et en triphasé ? 

Ce sont des bornes mobiles, comme j'habite en Belgique je ne suis pas limité pas l'utilisation de P17. 

IMG_20211201_141517.jpg.43a1c436ca4107ef331df2a5f8410a63.jpg

Il est facile de passer de tri à mono avec un adaptateur. 

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.