Bonjour, 

 

Je souhaite acheter du cable pour un branchement en triphasé d'une puissance de 11KW pour mon véhicule.

Sur internet j'ai trouvé ce tableau ci dessous. J'avais cru comprendre qu'en dessous de 19m, du 2,5mm2 suffisait, mais ici il semble qu'il faillle du 4mm2 jusqu'à 50m. Qu'est ce qui explique cette différence ? J'ai de toute façon 25m à couvrir mais je m'interroge.
Par ailleurs, je ne vois nulle part parlé de 4mm2 sur le forum mais plutôt de 6mm2 ou plus dès qu'on dépasse les 2,5mm2. Pourriez vous s'il vous plait m'expliquer pourquoi le 4mm2 ne conviendrait pas?

Merci

 

image.thumb.png.4ab8f09aea97f2cd2443f7918c283c7e.png

Modifié par prmng

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

Je réponds pour suivre le sujet

Et parce que j'ai un peu le même questionnement

J'ai un abris avec panneaux solaires a raccorder a environ 20 mètres de mon compteur triphasé

 

Actuellement je charge en 11kw mais sur petite distance

2 ou 3 mètres

Avec du 2.5

Et c'est vraiment zéro échauffement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 18/11/2025 à 22:42, prmng a dit :

Bonjour, 

 

Je souhaite acheté du cable pour un branchement en triphasé d'une puissance de 11KW pour mon véhicule.

Sur internet j'ai trouvé ce tableau ci dessous. J'avais cru comprendre qu'en dessous de 19m, du 2,5mm2 suffisait, mais ici il semble qu'il faillle du 4mm2 jusqu'à 50m. Qu'est ce qui explique cette différence ? J'ai de toute façon 25m à couvrir mais je m'interroge.
Par ailleurs, je ne vois nulle part parlé de 4mm2 sur le forum mais plutôt de 6mm2 ou plus dès qu'on dépasse les 2,5mm2. Pourriez vous s'il vous plait m'expliquer pourquoi le 4mm2 ne conviendrait pas?

Merci

 

image.thumb.png.4ab8f09aea97f2cd2443f7918c283c7e.png

Le 4 mm² a disparu des grande surface de bricolage. Et je pense que le 6 mm² est guère plus cher au final, d'ou le fait que le forum parle du 6mm².

Tu peux encore trouver du 4 mm² sur certains sites web spécialisés. A toi de voir, tant que la puissance est admise.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/11/2025 à 05:27, forum6691 a dit :

Le 4 mm² a disparu des grande surface de bricolage. Et je pense que le 6 mm² est guère plus cher au final, d'ou le fait que le forum parle du 6mm².

Tu peux encore trouver du 4 mm² sur certains sites web spécialisés. A toi de voir, tant que la puissance est admise.

Merci.

Effectivement, j'ai trouvé du 4mm2 vendu au mètre sur de sites spécialisés et à des prix semblent il raisonnable. 

Par contre comment savoir si la puissance est admise ? Je trouve sur internet des tableaux qui ne semblent pas indiquer la même chose et aucun ne semble correspondre à la règle que lis souvent ici selon laquelle le 2,5mm2 suffit pour du 16A jusqu'à 19m (sur le tableau que j'ai posté plus haut le 2,5mm2 ne semble pas admis pour une telle intensité). 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/11/2025 à 07:58, prmng a dit :

Merci.

Effectivement, j'ai trouvé du 4mm2 vendu au mètre sur de sites spécialisés et à des prix semblent il raisonnable. 

Par contre comment savoir si la puissance est admise ? Je trouve sur internet des tableaux qui ne semblent pas indiquer la même chose et aucun ne semble correspondre à la règle que lis souvent ici selon laquelle le 2,5mm2 suffit pour du 16A jusqu'à 19m (sur le tableau que j'ai posté plus haut le 2,5mm2 ne semble pas admis pour une telle intensité). 

Pure spéculation de ma part, je n'y connais rien en triphasé.

Peut-être que ton tableau c'est pour du vrai triphasé 3P. Alors que les bornes, c'est du 3P+N. 

 

Autrement dit, le tableau serait donc calculer pour du 380V entre chaque paire de 2 phases. Alors nous, on est sur du 3 x 230V entre chaque phase et le neutre.

Donc finalement, c'est ce qui ferait qu'on s'en remet quand même aux tableaux monophasé, même pour du triphasé + neutre.

 

C'est à dire:

- 1 x 16A => 3,7kW en 1P+N => 3G2,5mm² jusqu'à 19m

- 3 x 16A => 11kW en 3P+N => 5G2,5mm² jusqu'à 19m

 

Pour tes 25m:

- 3 x 16A => 11kW en 3P+N => 5G4mm² jusqu'à 30m

- 3 x 16A => 11kW en 3P+N => 5G6mm² jusqu'à 44m

 

Si un sachant passe par ici...

Modifié par alex42

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.