Que demander à l'électricien ?

Featured Replies

Posté(é)
....ça aurait été une bonne idée de tirer tout de suite 3x6mm² "pour plus tard", mais à part ça ça me semble bien.

Oui: Je l'ai demandé à l'électricien pour évolution future

Il m'a répondu que pour protéger une telle ligne, il fallait alors mettre au moins un 32A et non plus un 20A sur le tableau secondaire ce qui s’avérait disproportionné pour charger la Smart ED en 16A max...

 

Euh là je ne suis pas d'accord. Il y a une section minimale selon la puissance, mais pas de section maximale. Tu peux très bien câbler toute ta maison en 6mm², même la lumière de 20W des toilette... Ça te coûterait plus cher en câble, c'est tout.

Posté(é)

Bonjour

en fait , la norme prévois une protection a l'origine du circuit électrique proportionnelle a sa section , mais aussi a sa longueur

en électricité industrielle, on utilise des abaques de calcul pour cela

les valeurs utilisées dans une résidence particulière ou les distances maximales sont souvent très courte sont donc normalisé pour la section seule

par contre , rien n'empêche , dans les normes, de protéger une ligne électrique avec un disjoncteur beaucoup plus faible

par exemple, on a le droit de placer un disjoncteur 2A sur une ligne 25mm2 (un peu absurde j'en conviens, sauf longueur de câble très importante)

les valeur de protection des câbles sont calculés pour que cette protection soit efficace dans les pires conditions de défaut, sans entrer dans un cours d'électricité, c'est l'intensité du court circuit en bout de câble compte tenu de la chute de tension sur sa longueur

en résumé, ton électricien ne connais pas son métiers, il devrais retourner a l'école

Patrick

Posté(é)
  • Auteur
...ton électricien ne connaît pas son métier, il devrait retourner à l'école

Je comprends mieux que c'est le seul qui ait bien voulu se déplacer

Les 8 autres électriciens contactés ont refusé "pour si peu de travail" ou me demandaient 6 mois d'attente

  • 2 [?:ans plus tard...

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.