Aller au contenu
dimitrifrom31

Pose de la wallbox, quelques questions

Messages recommandés

Ayant bénéficié de la wallbox offerte durant la semaine de l'électrique je souhaiterais la connecter en 32A dans la mesure du possible.

 

Seul hic, les seuls cùblesreliés à du 32A que l'on a tirés dans ma maison (rénovation complÚte récente) sont ceux des plaques de cuisson de la cuisine et tirer de nouveaux cùbles + passer les gaines serait soit compliqué soit esthétiquement moche.

 

D'aprĂšs la configuration de ma maison j'ai donc Ă  mon avis 2 options:

 

- rĂ©cupĂ©rer les cĂąbles de la plaque de cuisson Ă  travers le mur de la cuisine qui donne sur l'extĂ©rieur (je ne sais pas si c'est faisable ni dans les normes) ce qui implique de ne pas utiliser les plaques de cuisson et la recharge en mĂȘme temps (mais de ce cĂŽtĂ© lĂ  ce n'est pas gĂȘnant car il suffit de programmer la recharge de nuit).

 

ou

 

- relier la WB directement au compteur en ajoutant un disjoncteur puisque le compteur est placé sur un mur donnant sur l'extérieur alors que mon tableau électrique est lui au coeur de la maison.

 

Pour la seconde solution je ne sais pas si l'opération est réalisable par proxiserve, je pense que d'un point de vue purement technique c'est tout à fait possible mais je ne suis pas électricien.

 

Evidemment je peux attendre que proxiserve passe constater sur place mais je préfÚre avoir des avis et recommandations en amont afin de ne pas me faire embobiner si jamais ils choisissent la facilité pour eux sans que cela m'arrange forcément.

 

 

Donc si vous avez les connaissances et compétences pour commenter les 2 options que j'ai pour le moment je vous en remercie d'avance..

 

Voici un schéma grossier de la situation (cliquer pour agrandir)

 

f5021984be.png

Partager ce message


Lien Ă  poster
Partager sur d’autres sites

pour ton cas je vois 2 solutions .

 

soit il est possible de rajouter un disjoncteur 40A a coté du compteur, et dans ce cas on part de là pour mettre la WB exterieure , gain de cablage, et donc de temps.

 

sinon, le disjoncteur 40A partira de ton tableau ( mais est ce que le cùble reliant le disjoncteur général au tableau est bien dimensionné ? ) , et de la , le cùble traversera la maison pour aller a la voiture

la traverse se fait soit dans des goulottes existantes ( forcement elles existes entre ton tableau et le disjoncteur, mais reste t il des fourreaux de libre ?, car habituellement on ne mĂ©lange pas les arrivĂ©es et les dĂ©parts ) , sinon, passage par tube en apparent .... ca sera au minimum du 3G6 , voir du 10mmÂČ selon la distance

 

note, si tu as dĂ©ja des plaques en 32A, ton disjoncteur gĂ©nĂ©ral ( ainsi que ton abo EDF ) , c est au moins du 9kVA ( 45A ) ? il faut penser que la voiture vas pomper 6kVA ( 30A ) durant la recharge ,et plaque a induction + four + machine a laver + .... il faut peut etre prĂ©voir une inter ErDF pour passer a l abonnement superieur ( cout 50€ + surcout abo mensuel ) , si vous faites intervenir ErDF, il peut etre judicieux de passer en HP/HC Ă©galement .... ( a calculer car pas valable dans 100% des cas )

Partager ce message


Lien Ă  poster
Partager sur d’autres sites

En fait la maison est en fin de rénovation les cùbles ont été passés dans des gaines et c'est plutÎt plein. Par ailleurs aucune goulotte n'est apparente, les gaines sont dans le plafond donc je n'ai pas envie d'ajouter maintenant une goulotte visible sauf si pas autre choix.

 

Pour l'abonnement il faudra de toute façon qu'un technicos erdf passe car au début des travaux il y a 2 ans j'avais fait baisser au mini (la maison n'étant pas habitée) et on devrait emménager d'ici 1 mois ou 2.

Partager ce message


Lien Ă  poster
Partager sur d’autres sites

le tableau principale n'est pas obligatoirement le seul de la maison. tu peut bien avoir un autre tableau qui distribu la future wallbox et pourquoi pas les extérieurs de ce cÎté. il te faudra à ce moment là protéger les alimentations extérieurs pas un DD30mA dédié et un autre pour la wallbox.

 

je voit de mon cĂŽtĂ©, un tableau de dĂ©part rajoutĂ© Ă  cĂŽtĂ© du compteur, duquel part l'alimentation generale de la maison qui va au tableau maison existant. de ce mĂȘme tableau de dĂ©part, on gĂšre les alimentation extĂ©rieures avec leur protections et la wallbox avec sa protection.

 

ça te permet mĂȘme d'isoler la maison des extĂ©rieurs en cas de travaux Ă  l'intĂ©rieur.

 

des pros de l'electricité pour une critique constructive de ma proposition ?

quelque chose d'illégal ?

Partager ce message


Lien Ă  poster
Partager sur d’autres sites

le tableau principale n'est pas obligatoirement le seul de la maison. tu peut bien avoir un autre tableau qui distribu la future wallbox et pourquoi pas les extérieurs de ce cÎté. il te faudra à ce moment là protéger les alimentations extérieurs pas un DD30mA dédié et un autre pour la wallbox.

 

je voit de mon cĂŽtĂ©, un tableau de dĂ©part rajoutĂ© Ă  cĂŽtĂ© du compteur, duquel part l'alimentation generale de la maison qui va au tableau maison existant. de ce mĂȘme tableau de dĂ©part, on gĂšre les alimentation extĂ©rieures avec leur protections et la wallbox avec sa protection.

 

ça te permet mĂȘme d'isoler la maison des extĂ©rieurs en cas de travaux Ă  l'intĂ©rieur.

 

des pros de l'electricité pour une critique constructive de ma proposition ?

quelque chose d'illégal ?

Bonjour

rien d'illégal dans ta description d'une installation, bien au contraire

j'ai été artisan électricien pendant trente ans

Patrick

Partager ce message


Lien Ă  poster
Partager sur d’autres sites

Pour info, tu as quoi sur le contrat proxiserve

Je viens de voir la phrase suivante

 

configuration 2 : Installation extérieur - garage attenant à la maison avec borne de recharge à l'interieur sans condition de distance avec le tableau electique

 

Cela veut dire quoi les 2 phrases qui se contredise ?? moi je veux ma WB en extérieur...

(Le commercial des voitures Ă©lectrique est en vacance, c'est celui des voitures d'occasion qui a tout fait... j’espĂšre qu'il n'a pas fait d'erreur)

Partager ce message


Lien Ă  poster
Partager sur d’autres sites

Je n'ai pas de contrat encore mais le vendeur m'a demandé le type d'installation (intérieur ou extérieur) je lui ai dit extérieur et pour le moment c'est tout j'attends validation DIAC.

 

Sinon pour ta phrase je pense qu'elle regroupe 2 choses:

- Installation extérieure

ou

- garage attenant Ă  la maison avec borne de recharge Ă  l'interieur

Partager ce message


Lien Ă  poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • CrĂ©er...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.