Voici le fichier de paramètres, en dessous de chaque paramètre j'ai ajouté un commentaire

 

Merci à Thierry de chez Hager qui m’a expliqué certains paramètres que je ne comprenais pas.

 

[Config]
Door_general=              # 0->No Door; 1->Door Present
// J'imagine que certaines bornes ont une porte ?

And_Or=                    # 0->Single Socket; 1->Double Sockets-And;
                            # 2->Double Sockets-Or
// Une seule prise activée, les deux en même temps, ou  une prise activée à la fois

Socket1=             3       # 3->Socket M3
// Mode de la prise N°1

Lock1=               3       # 0->No Lock; 1->Lock Present; 2->Cable Attached; 3-> Free Release
// Verrouillage du câble sur la prise n°1

Door1=               0       # 0->No Door; 1->Door Present
 // J'imagine que certaines bornes ont une porte ?

Socket2=             2       # 0->No Socket; 2->Socket Mode 2; 3->Socket Mode 3
// Mode de la prise N°2

Lock2=               0       # 0->No Lock; 1->Lock Present; 2->Cable Attached; 3-> Free Release
// Verrouillage du câble sur la prise n°2

Door2=               0       # 0->No Door; 1->Door Present
// J'imagine que certaines bornes ont une porte ?

Access_control=      1       # 0->Stand Alone-Home; 1->Stand Alone-Park;
                             # 2->OCPP-Park; 3->GreenPark-Park;
                             # 4->MobileCity-Park;
                             # 5->OCPP-Home; 6->LLM-Stand Alone-Park;
                             # 7->LLM-OCPP-Park; 8->LLM-GreenPark-Park;
                             # 9->LLM-MobileCity-Park
//Mode de contrôle d'accès; 0 = pas de contrôle d'accès; 1 = contrôle RFID; 2 à 9 = réseau

[Manager]
Name=                ""      # Charge Point Name
//Nom de la borne (utilisé pour le nom du fichier de logs)

Wh_per_impulse1=     1       # 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3
                             # 10->SAIA BURGESS AAE3
                             # 100->HAGER EC051, EC352
//Aucune idée

Wh_per_impulse2=     1       # 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3
                             # 10->SAIA BURGESS AAE3
                             # 100->HAGER EC051, EC352
//Aucune idée

CHP_mode=            1       # 0->CHP
                             # 1->CHP load shedding
//Pour faire soit du démarrage de charge uniquement en cas de cogénération ou pour configurer l'entrée CHPinput en load Shedding. ( délestage/abaissement )

CHP_reduced=         0       # 0->7A/13A (mono/tri)    ! Unused if CHP_mode= 0 !
                             # 1->0A                   ! Unused if CHP_mode= 0 !
//Soit on/off soit abaissement de l’intensite au minimum de la norme ZE

DN_Delay=            0       # Day night delay in minute
//Retardement de la charge après passage en heure creuse

Led_Day=             3       # Day Led level
                             # 1->high
                             # 2->medium
                             # 3->low
// Intensité de la LED pendant la journée

Led_Night=           3       # Day to Night Led level ratio
                             # 1->equal
                             # 2->half
                             # 3->third
// Intensité de la LED pendant la nuit

Welded_mode=         2       # 0->Electromechanic
                             # 2->Electronic using B1231 on pin 36-35-34
// Aucune idée

Limitation_mode2=    14      # 8, 10, 14
// Limitation en intensité de la prise ménagère en mode 2 : 8, 10, ou 14A

NetworkFailure=      0       # 0->No Access, 1->Free Access
// Comportement en cas de perte de connexion avec le réseau

Ramp=                0       # 0->No Ramp, 1->Ramp
// Application directe de l’intensite maximum, ou application d’une rampe pour une montée en intensité progressive par 5 paliers de 5 secondes

Tic_management=      0       # 0->inactive      ! Unused if Double Sockets-AND or Home!
                             # 1->active        ! Unused if Double Sockets-AND or Home!
// Aucune idée

MMI_type=            0       # 0->Witty strip, 1->Single LED
// Modes fonctionnement LED

WittyBus_Address=    1       # 1<->30
// Pour les bornes en réseau uniquement ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.

×