Bonjour à tous,

 

j'ai identifié plusieurs options pour la localisation de ma Wallbox en triphasé et aimerais avoir vos retours.

 

Dans tous les cas, je dois tirer environ 30/35m de câble 5x10mm2 depuis mon compteur maison vers la Walbox, mais sachant que le compteur est au sous-sol de ma maison et que la Wallbox sera à l'extérieur, sur un abri de jardin, je vois 2 solutions:

 

- inter différentiel, disjoncteur et module IoT installés dans le compteur principal dans la maison, du quel partent les câbles vers la Wallbox (5x10mm2 + Ethernet)....sans trop me poser de questions, c'est ce que j'avais prévu de faire

 

- câble 5x10mm2 tiré depuis le compteur maison, mais inter différentiel, disjoncteur & module IoT sont dans un compteur dédié, dans l'abri de jardin, duquel partent encore un câble 5x10mm2 vers la Wallbox et un câble Ethernet....à noté je ne prévois pas d'isoler l'abri de jardin, mais je ne pense pas que ça pose de soucis pour un compteur situé à l'intérieur...l'avantage que je vois à cette install est la possibilité de tirer un câble de moindre diamètre si je décide au dernier moment de mettre une prises renforcée au lieu d'une Wallbox....

 

Quels avantages voyez-vous pour l'une ou l'autres des installs ?

 

Merci de vos retours,

 

Guillaume

Modifié par guillaume83

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Perso pour moi le différentiel et le disjoncteur doivent être dans le tableau principale afin de protéger le câble direct depuis le TGBT de la maison. Mais rien n'empêche de placer le compteur dans l'abri jardin. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour le scénario 2 , il faut un disjoncteur dans le tableau principal en plus du différentiel + DJ dans le tableau secondaire.

Pourquoi ? car si il y a un défaut , cela évitera de "cramer le cable" , autant éviter de devoir réouvrir la tranchée ^^

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 03/04/2024 à 19:19, alfniev a dit :

Pour le scénario 2 , il faut un disjoncteur dans le tableau principal en plus du différentiel + DJ dans le tableau secondaire.

Pourquoi ? car si il y a un défaut , cela évitera de "cramer le cable" , autant éviter de devoir réouvrir la tranchée ^^

 

Pas d'accord.

 

Pour un tableau divisionnaire:

- il faut uniquement mettre un disjoncteur entre le bornier et le circuit qui part vers le tableau divisionnaire.

- dans le tableau divisionnaire, c'est comme un tableau principale, il faut mettre un différentiel, puis les disjoncteurs nécessaires pour les circuits qui y sont reliés.

 

Donc dans ton cas:

- Un disjoncteur triphasé 40A courbe C dans ton tableau principal. Connecté en amont aux borniers via des fils de section 10mm². En aval, ton 5x10mm².

- Dans le divisionnaire, un différentiel triphasé type A calibre 40A + un disjoncteur triphasé Courbe C 40A pour une borne 22kW ou 20A pour une borne 11kW.

 

J'utilise le mot "triphasé" car je ne connais pas trop les bornes triphasé, mais il me semble qu'il y a besoin du neutre, donc les modules doivent être tétrapolaire si je ne me trompe pas.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 08/04/2024 à 19:25, alex42 a dit :

Pas d'accord.

 

Pour un tableau divisionnaire:

- il faut uniquement mettre un disjoncteur entre le bornier et le circuit qui part vers le tableau divisionnaire.

- dans le tableau divisionnaire, c'est comme un tableau principale, il faut mettre un différentiel, puis les disjoncteurs nécessaires pour les circuits qui y sont reliés.

Faudra m expliquer en quoi tu n est "pas d accord" , pas compris la différence

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 08/04/2024 à 20:47, alfniev a dit :

Faudra m expliquer en quoi tu n est "pas d accord" , pas compris la différence

My bad, en faite, j'ai lu ta phrase en prenant le + pour une virgule entre:

"il faut un disjoncteur dans le tableau principal en plus du différentiel"

et

"DJ dans le tableau secondaire"

 

Du coup, ca faisait ID + Disj. dans le principal, et un Disj. simple dans le divisionnaire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.