MODULE EM112 pour wallbox Pulsar plus - programmation

Messages recommandés

Bonjour, 

 

Je suis nouveau sur le forum

 

J'ai quelques interrogations concernant la programmation du module de délestage EM112 installé au tableau.

J'ai une wallbox  pulsar plus que j'ai faite installer par un technicien IRVE. 

Tout fonctionne : charge directe, charge programmée etc....

Par contre dernièrement le compteur linky a déclenché avec l'info: puissance max dépassée.

J'ai un contrat 9kva en tempo. 

Quand ça a déclenché, j'avais une puissance affichée d'env 13000kva donc forcément j'ai compris que je dépassais la puissance souscrite au contrat EDF, d'où le constat que le module EM112 n'a pas délester . 

 

Je pense qu'il faut le programmer à la puissance souscrite du contrat donc lui dire qu'il déleste sur une base de 40A . Mais je ne sais pas comment et où programmer cette limite dans le menu du module pour le limiter à 40A .

Je pense qu'il n'est pas programmé à la puissance de mon réseau.

 

Si quelqu'un maitrisant la programmation de ce module peut m'expliquer?

 

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je suis profane dans le domaine de l'electricité domestique alors je n'y comprends rien :) 

Par contre en réfléchissant, je me dit que : comment le module fait la différence entre un contrat 6, 9 , 12kva aupres d'EDF? 

Il faut lui dire qu'il y a une limite en fait pour qu'il fasse le job et se dise: " là il pompe 7000wh sur les 9000 autorisé. Je vais donc allouer 2000 à la wallbox " 

Car comment le module EM112 sait que j'ai une limite contractuelle à 9kva?

A la maison, tout est électrique (eau chaude, chauffage....) quand tout se met en route à la maison et surtout l'hiver (sans borne de recharge) j'ai des pics au dela des 9000w souscrit mais je déclenche pas le compteur 

Mais là, je pense qu'EDF n'est pas d'accord lol .

 

Dans l'application Wallbox, le module est bien reconnu, la limite de phase est à 32a ce qui me donne bien 7,2 kw de charge à la voiture. 

Mais même avec les radiateurs et le ballon en marche, ça reste autour des 7kw donc pas vraiment de délestage au regard de mon contrat EDF. Il charge en open bar en fait. 

 

Je n'en ai pas encore parlé au technicien. Je me pose cette question car en lisant des articles concernant le module en question, il est mentionné une programmation ....

information extraire du site carplug 

"Exemple d'utilisation

Par exemple, si vous avez chez vous une installation monophasée 40A, et que vous avez connecté votre borne Wallbox Copper en monophasé 32A sur une ligne dédiée, alors il y a de fortes chances que votre disjoncteur principal se déclenche lors d'une charge, car votre borne va consommer plus que la puissance disponible.

Le module de gestion de charge va vous permettre d'éviter ce problème. Il se connecte sur l'alimentation de votre tableau, et va mesurer en temps réel la consommation totale de votre habitation. Le seul réglage à lui indiquer est celui de l'ampérage de votre tableau principal, par exemple 40A ici. Le module va ensuite faire la différence entre 40A et le courant consommé, et va alimenter en continu la borne avec le maximum de courant disponible, sans faire disjoncter l'installation.

Ainsi, si votre habitation consomme par exemple 17A, alors votre borne sera alimentée en 23A (40-17). Lorsque votre habitation consommera moins, 5A par exemple, alors la borne sera alimentée en 32A (40-5, mais limité à 32A, courant de charge maximal de la borne)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifié par fraggle 59
correction d'erreurs de saisie

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

voici les captures (photos) prises quand le linky a déclenché. Je les ai prises pour les monter au technicien et je les partages ici.

 

32A.thumb.jpg.536a1b0ebab363bb9a55753d47844c2c.jpg

 

ca c'est la conso instantanée lorsque j'avais ré-enclenché le linky avec tous les éléments en charge (wallbox y compris.

 

Ensuite, en manuel avec l'application WALLBOX, je changeais l'ampérage de la phase avec le curseur et j'ai comparé avec la conso instantanée du linky:

 

- en appliquant 28 A:

 

1707691777_28A6_1kwh.thumb.png.bb83f4432f907acc39e6b87cbc66190d.png28A.thumb.jpg.3834afb12b18961cdc7ea50be65e7820.jpg

 

- en appliquant 20A: 

 

575773081_20A4_3kwh.thumb.png.5c777b52d2b346155f0a619ac7f617c5.png20A.thumb.jpg.934b28438e318d3a32f98edaba558635.jpg

 

- en appliquant 9A :

623479181_9A1_8kwh.thumb.png.839eecad5a302f2eac3c1c7156b83bb8.png9A.thumb.jpg.bf3106a0a278adc4c22300c1cdd68c91.jpg

 

On voit bien qu'en changeant la puissance allouée à la borne de recharge, la consommation instantanée varie bien au Linky . 

Et le rôle du POWERBOOST EM112 est justement de le faire automatiquement en fonction de la charge sur le réseau par rapport à mon abonnement EDF mais je pense qu'il faut lui dire que le max admis pour mon contrat est 45 A . Car sinon comment le sait-il?

 

(au pire, on me dira que je n'ai qu'à modifier le contrat en 12KVA mais avec la différence de prix, le module serait déjà amorti en une année donc ...non :).  )

 

A+

Modifié par fraggle 59
complement d'information

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour régler le PowerBoost il faut être à côté de la Pulsar Plus
Depuis l’app il faut aller sur configuration (la roue crantée) > Upgrades > Utiliser le Bluetooth > Power Boost > faut mettre 45A pour 9 kVA
La limite de puissance va se faire dans la limite de ce qui est disponible.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @lostOzone , le réglage est donc bien coté wallbox :-)

 

@fraggle 59 , pour info , la limite du linky est en Ampères , donc tu peux consommer plus que 9kVA légalement. Perso je consomme 10,5kVA sans jamais disjoncter car je suis a 235V => 235V x 45A = 10,575kVA.  Par contre si tu a 207V a la prise ce sera 9kVA maxi.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 18/02/2024 à 11:08, alfniev a dit :

Merci @lostOzone , le réglage est donc bien coté wallbox :-)

 

@fraggle 59 , pour info , la limite du linky est en Ampères , donc tu peux consommer plus que 9kVA légalement. Perso je consomme 10,5kVA sans jamais disjoncter car je suis a 235V => 235V x 45A = 10,575kVA.  Par contre si tu a 207V a la prise ce sera 9kVA maxi.

Bonjour la limite du linky n'est pas en ampère. C'était le cas avec les anciens compteurs (électronique ou électromécanique) car le compteur ne faisait qu'enregistrer la consommation et la limitation du contrat se faisait par le disjoncteur.

Deux paramètres importants dans ce type d'installation:

 

La tension peut varier de +/- 10% autour de la valeur de référence (230 Volts) donc de 207 à 253. Le disjoncteur était équipé d'un bilame fonctionnant sur un échauffement dû au passage du courant. On pouvait donc dépasser temporairement sans déclencher.

Au résultat, à l'époque, un contrat  dit 6Kva pouvait donner accès jusqu'à 240*35 soit 8400 VA.

 

Aujourd'hui Linky calcule sur la base d'une intégrale prenant en compte la valeur de la tension et le courant absorbé et compare le résultat avec le réglage avec une tolérance plus faible (5%). En clair il ne laissera passer au maxi que 6300VA.

 

C'est pourquoi il est intéressant d'avoir un dialogue entre la borne et Linky. Celui va calculer la P disponible au regard de la Puissance du contrat et informer la borne de ce qu'elle peut tirer. En théorie c'est un réglage dans des champs qui est fait par l’installateur. C'est le cas sur ma borne HAGER.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Dans son message d'hier soir fraggle 59 post image.png.f35e6edb6fbe303dab3edd117a25c8ff.png

 

Cette préconisation pose souci car Linky est destiné à alimenter les clients sur une plage (3/6/9/12) en réglant la puissance à distance. Pour ce faire le réglage disjoncteur (15/30/45/60) set mis, en théorie, sur le calibre le plus haut sinon l'évolution de puissance nécessite un déplacement.

 

Dans ce cadre si l'ampérage du tableau principal est pris comme étant celui du disjoncteur on risque d'avoir un chiffre égal à 60. Alors que la puissance autorisée par Linky sera de 6 Kva  (30A). Donc dès que les 6000 va (limite contractuel) seront dépassés Linky agira et ce sera la coupure. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 18/02/2024 à 11:51, Crotale41 a dit :

Au résultat, à l'époque, un contrat  dit 6Kva pouvait donner accès jusqu'à 240*35 soit 8400 VA.

 

Aujourd'hui Linky calcule sur la base d'une intégrale prenant en compte la valeur de la tension et le courant absorbé et compare le résultat avec le réglage avec une tolérance plus faible (5%). En clair il ne laissera passer au maxi que 6300VA.

 

C'est pourquoi il est intéressant d'avoir un dialogue entre la borne et Linky. Celui va calculer la P disponible au regard de la Puissance du contrat et informer la borne de ce qu'elle peut tirer. En théorie c'est un réglage dans des champs qui est fait par l’installateur. C'est le cas sur ma borne HAGER.

 

6kVA  correspond a une limite de 30A et pas 35A.

Pour info , je consommes 10,5kW chaque nuit avec un abonnement de 9kVA , alors que votre formule donne 9,4kW.

Les Wallbox régulent en fonction du nombre d'ampères et non la puissance totale. Pour preuve , dans la notice de la wallbox il faut indiquer le nombre d'ampères.

 

Info Enedis , afin de garder une continuité historique , Enedis indique utiliser 200V comme tension de réseau pour le calcul de la puissance d'abonnement , donc 9kVA = 45A. Et on peux toujours consommer 45A sans disjoncter :-)

Modifié par alfniev

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.