Aller au contenu
Roger1

Kit green up promo

Messages recommandés

Le 20/05/2023 à 21:46, 31Auto a dit :

Petite question. Mon installation électrique dans mon appartement comprend 2 rangées. 

J'ai de la place sur la première rangée pour y mettre la ligne dédiée (je vais effectuer un repiquage avec cordon 270 mm Legrand.

L'alimentation générale arrive sur le première rangée avec un repiquage sur la deuxième rangée.

Je viens de décaler et brancher l'alimentation générale sur la deuxième rangée pour pouvoir faire mon repiquage pour le nouveau différentiel sur la première rangé.

 

J'ai réussit mais pas facile à brancher le câble, je pense que c'est du 16 mm² ? (multibrins fin).

 

Je me suis dit qu'à la limite je pourrait mettre un peigne vertical, mais je viens de voir que mes anciens disjoncteur (merlin Gerin) sont plus écarté que ceux vendu actuellement donc je n'aurai pas pu installer le peigne vertical. Il y a 2 vis en haut. Les nouveaux il y a l'entrée sur la gauche. Existe t-il des peignes pour mes disjoncteurs ? Merci 

 

Je précise que c'était trop cours pour faire le repiquage depuis la deuxième rangée.

 

IMG_20221104_075925.jpg.b6eeeb58a9b03357470d465b004d7be5.jpg

Si tu comptes utiliser le disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA type F, alors tu peux le brancher directement aux borniers de ton tableau au lieu de faire du repiquage.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non, sur la rangée 1. Je place un différentiel de type A avec une ligne dédiée de 36 mètres jusqu'au sous-sol en 6 mm². (différentiel 30mA /40A + disjoncteur 20 A). C'est pour cela que j'ai libéré le branchement sur la ligne 1 pour pouvoir faire le repiquage.

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/05/2023 à 09:12, 31Auto a dit :

Non, sur la rangée 1. Je place un différentiel de type A avec une ligne dédiée de 36 mètres jusqu'au sous-sol en 6 mm². (différentiel 30mA /40A + disjoncteur 20 A). C'est pour cela que j'ai libéré le branchement sur la ligne 1 pour pouvoir faire le repiquage.

 

 

 

Ca revient au même :) Pourquoi vouloir faire absolument du repiquage? On voit sur ta photo en haut à gauche qu'il reste de la place sur ton bornier d'alimentation générale. Tu pourrais y brancher ton nouveau différentiel type A dessus, puis ton disjoncteur sur ce différentiel, puis ton circuit sur ce disjoncteur. L'avantage et que ca t'évite de toucher à l'alimentation des différentiels existants.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/05/2023 à 12:04, alex42 a dit :

Ca revient au même :) Pourquoi vouloir faire absolument du repiquage? On voit sur ta photo en haut à gauche qu'il reste de la place sur ton bornier d'alimentation générale. Tu pourrais y brancher ton nouveau différentiel type A dessus, puis ton disjoncteur sur ce différentiel, puis ton circuit sur ce disjoncteur. L'avantage et que ca t'évite de toucher à l'alimentation des différentiels existants.

Vous devez me parler des borniers rouge et bleu mais en fait ce n'est pas utilisé. Il y a aucun branchement d'origine. L'alimentation arrive directement sur le premier différentiel.

 

C'est pour cela que j'ai descendu le branchement sur la deuxième rangée pour faire le repiquage sur le premier..

 

Ils ont fait ainsi pour économiser certainement un branchement...

Modifié par 31Auto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vu le diamètre des trous cela me semble improbable de rentrer du 16 mm2 (diamètre 8mm) et du 10mm2 (3,6 mm)... le connecteur de distribution ne semble pas adapté ... j'aurai bien mis un peigne vertical mais cela ne semble pas adapté à mes disjoncteurs...

IMG_20230521_191354546.jpg

Modifié par 31Auto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/05/2023 à 20:48, 31Auto a dit :

Le branchement n'est pas terrible

moi je trouve qu'il est pas mal ce branchement ! connexion au bord de l'isolant, c'est bien ! ( y a bien pire . . . )

tu verras, il n'y a pas beaucoup de place et les fils sont "très" rigides, c'est pas si facile à faire.

( un conseil : une fois tes branchements fait => tire sur tous les fils un à un pour voir s'ils sont tous bien serrés ! dès fois, le fil se place sous la cosse de serrage, donc tu bloques la vis de serrage mais ton fil n'est pas du serré et le courant passe portant ! c'est comme ça que les incendies arrives )

 

Modifié par roro_50

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/05/2023 à 21:52, roro_50 a dit :

moi je trouve qu'il est pas mal ce branchement ! connexion au bord de l'isolant, c'est bien ! ( y a bien pire . . . )

tu verras, il n'y a pas beaucoup de place et les fils sont "très" rigides, c'est pas si facile à faire.

( un conseil : une fois tes branchements fait => tire sur tous les fils un à un pour voir s'ils sont tous bien serrés ! dès fois, le fil se place sous la cosse de serrage, donc tu bloques la vis de serrage mais ton fil n'est pas du serré et le courant passe portant ! c'est comme ça que les incendies arrives )

 

ça me rassure oui j’ai serré. Ce ne fut pas facile d’enfiler le 16 mm2 car c’est du multibrin le repiquage lui avait une cosse large (c’est plus facile). 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Attention je viens de voir que la green up anthracité est noté pour du câble en 4 mm² maxi, je vais vérifier car je suis en 6mm² et j'ai fixé la boite hier ...

La grise passe jusqu'à 6 mm²

attention également la witty de Hagger seulement 2.5mm²

Modifié par 31Auto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 14/06/2023 à 09:57, gillejeu a dit :

le 2.5 mm² suffit pour du 16A à condition que la longueur soit inférieur à 50m.

non insuffisant max 24 mètres et j'ai 37 mètres. J'ai tiré une 2° ligne

Modifié par 31Auto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Finalement il est possible d'utiliser la green UP anthracite leg0069785L avec du 6mm2 malgré ce qui est noté dans la Doc au niveau de la capacité maxi c'est 6 et non 4 mm2 . A voir pour la wiity 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.