Bonjour à tous,

 

Je dispose d'une borne de recharge tesla avec delesteur.

Lors d'une première tentative de recharge tout se passait bien jusqu'à ce que je branche un fer à repasser, le disoncteur à sauté.

J'ai contacté la société qui a fourni et posé la borne. Ils m'ont fait verifier à distance que le delesteur fonctionnait bien via l'application Tesla One.

Pour eux le problème venait de mon disoncteur principal qui ne pouvait fournir que 30A.

Je suis donc passé à 45A et un abonnement 9kva.

Mais là de nouveau le disjoncteur qui saute ... J'avais la voiture qui chargait, le lave vaisselle en route et ca a sauté une fois que j'ai branché le fer à repasser ^^

Mis à part la voiture je n'ai pas d'appareils très energivores.

 

Je vais recontacter la société mais je voulais avoir votre avis. Je pensais ne pas avoir ces problèmes avec le delesteur ... 

Je dois peut être arréter d'utiliser le fer à repasser 😁

 

Merci d'avance,

 

Posté(é)

Il faut déjà savoir quel est le disjoncteur qui saute.

 

Si c'est un différentiel, ce n'est peut être pas à cause d'une consommation trop élevée, mais à cause de fuites à la terre trop importantes.

 

Il n'est pas impossible que le fer à repasser soit en cause lui aussi...

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 10:20, Remy a dit :

Il faut déjà savoir quel est le disjoncteur qui saute.

 

Si c'est un différentiel, ce n'est peut être pas à cause d'une consommation trop élevée, mais à cause de fuites à la terre trop importantes.

 

Il n'est pas impossible que le fer à repasser soit en cause lui aussi...

Il s'agit du disjoncteur general. Désolé je n0ai pas tous les termes techniques 😌

Posté(é)
Le 04/07/2024 à 10:26, mk.1804 a dit :

Il s'agit du disjoncteur general. Désolé je n0ai pas tous les termes techniques 😌

Lors du changement d'abonnement, est-ce que le calibre du disjoncteur général a bien été modifié ?

 

Est-ce que le tableau électrique contient bien un / des disjoncteurs différentiels 30mA ? (sinon le disjoncteur général est aussi un différentiel 500 mA) ?

 

Est-ce que l'installation comprend un compteur Linky ? Si oui, il est possible d'aller consulter sur le Linky la puissance maximale enregistrée juste avant que le disjoncteur saute pour confirmer (ou pas) que c'est bien le dépassement de puissance qui fait sauter.

 

 

Modifié par Remy

Posté(é)

Bonjour,

 

Et le fer tout seul ou avec seulement le lave vaisselle, il faut sauter le disjoncteur ?

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 10:35, Remy a dit :

Lors du changement d'abonnement, est-ce que le calibre du disjoncteur général a bien été modifié ?

 

Est-ce que le tableau électrique contient bien un / des disjoncteurs différentiels 30mA ? (sinon le disjoncteur général est aussi un différentiel 500 mA) ?

 

Est-ce que l'installation comprend un compteur Linky ? Si oui, il est possible d'aller consulter sur le Linky la puissance maximale enregistrée juste avant que le disjoncteur saute pour confirmer (ou pas) que c'est bien le dépassement de puissance qui fait sauter.

 

 

Je n'ai pas de compteur Linky. Un agent est intervenu pour passer le disjoncteur general à 45A.

Je vais verifier la puissance des disjoncteurs differentiels

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 10:42, marcs a dit :

Bonjour,

 

Et le fer tout seul ou avec seulement le lave vaisselle, il faut sauter le disjoncteur ?

Bonjour,

J'ai baissé la puissance delivrée par la borne, du coup je n'ai pas de problème quand le fer est branché

Posté(é)
Le 04/07/2024 à 10:50, mk.1804 a dit :

Bonjour,

J'ai baissé la puissance delivrée par la borne, du coup je n'ai pas de problème quand le fer est branché

C'est quoi ce délesteur qui ne marche pas? Car je trouve gonflé de la part de l'installateur de demander de changer l'abonnement. Il aurait du régler pour que ça déleste à 30A. Est-ce bien le neurio W2?

511eV5ZnULL._AC_SL1500_.jpg

https://www.amazon.fr/Neurio-Technology-Compteur-Dynamique-Intelligente/dp/B0CYM3QNJF

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 11:34, lostOzone a dit :

C'est quoi ce délesteur qui ne marche pas? Car je trouve gonflé de la part de l'installateur de demander de changer l'abonnement. Il aurait du régler pour que ça déleste à 30A. Est-ce bien le neurio W2?

511eV5ZnULL._AC_SL1500_.jpg

https://www.amazon.fr/Neurio-Technology-Compteur-Dynamique-Intelligente/dp/B0CYM3QNJF

Oui ça ressemble à ça. Il m'a laissé les accès à l'application Tesla One pour pouvoir changer la puissance delivrée par la borne, je ne sais pas trop ou aller pour regler le delesteur. J'avu quelque chose réglé à 25A, je ne sais pas si c'est ça.

Posté(é)
Le 04/07/2024 à 11:41, mk.1804 a dit :

Oui ça ressemble à ça. Il m'a laissé les accès à l'application Tesla One pour pouvoir changer la puissance delivrée par la borne, je ne sais pas trop ou aller pour regler le delesteur. J'avu quelque chose réglé à 25A, je ne sais pas si c'est ça.

IMG_8931-1.png

C'est cet écran la sur Telsa One?

https://www.friism.com/diy-tesla-wall-connector-with-load-management/

 

Donc dans votre cas il faut mettre 45A

Modifié par lostOzone

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 11:47, lostOzone a dit :

IMG_8931-1.png

C'est cet écran la sur Telsa One?

https://www.friism.com/diy-tesla-wall-connector-with-load-management/

 

Donc dans votre cas il faut mettre 45A

Oui c'est bien ça. J'ai l'option Max Conductor Limit. De memoire il est réglé à 25A. Je dois donc le règler à 45A pour lui dire que mon disjoncteur principal peut fournir cette puissance. C'est bien ça ?

Posté(é)
Le 04/07/2024 à 11:54, mk.1804 a dit :

Oui c'est bien ça. J'ai l'option Max Conductor Limit. De memoire il est réglé à 25A. Je dois donc le règler à 45A pour lui dire que mon disjoncteur principal peut fournir cette puissance. C'est bien ça ?

Oui mais à 25A ça n'aurait pas du sauter. J'espère que la pince ampèremétrique est bien sur l'arrivée générale et pas sur le Wall Connector.

Il faudrait voir la mesure du compteur il y a un autre écran pour le voir. Normalement même sans charge il doit y avoir une valeur qui doit êtrel la conso générale de la maison.

IMG_8932-1.png

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 10:35, Remy a dit :

Lors du changement d'abonnement, est-ce que le calibre du disjoncteur général a bien été modifié ?

 

Est-ce que le tableau électrique contient bien un / des disjoncteurs différentiels 30mA ? (sinon le disjoncteur général est aussi un différentiel 500 mA) ?

 

Est-ce que l'installation comprend un compteur Linky ? Si oui, il est possible d'aller consulter sur le Linky la puissance maximale enregistrée juste avant que le disjoncteur saute pour confirmer (ou pas) que c'est bien le dépassement de puissance qui fait sauter.

 

 

Oui le disjoncteur général est un différentiel 500mA. Et j’ai des disjoncteurs différentiels de 30mA

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 12:04, lostOzone a dit :

Oui mais à 25A ça n'aurait pas du sauter. J'espère que la pince ampèremétrique est bien sur l'arrivée générale et pas sur le Wall Connector.

Il faudrait voir la mesure du compteur il y a un autre écran pour le voir. Normalement même sans charge il doit y avoir une valeur qui doit êtrel la conso générale de la maison.

IMG_8932-1.png

J’ai cette vue là 

image.thumb.png.72c79ae524725116e793f9be9116749a.png

 

image.thumb.png.6f2c5117a6c306667fbbd8c2cf92acf1.png

Posté(é)

Mets le seche cheveux a fond ( ou un autre truc qui consomme )  et fait nous une autre capture écran !

Posté(é)
  • Auteur
Le 04/07/2024 à 21:27, alfniev a dit :

Mets le seche cheveux a fond ( ou un autre truc qui consomme )  et fait nous une autre capture écran !

Avec four, plaque à induction et fer à repasser.

image.thumb.png.31e1b53eca4e893bb11ab2c422798d61.png

Posté(é)
  • Auteur

Du coup si j’ajoutais les 32A de la voiture en charge ça va dépasser les 45A du disjoncteur général. Du coup le delesteur ne fait pas le travail ? 

Modifié par mk.1804

Posté(é)

Oui si ça dépasse 45A le délestage ne fonctionne pas. Surtout que vu le réglage ça devait bloquer à 25A.
À tester …

Posté(é)
  • Auteur
Le 05/07/2024 à 00:57, lostOzone a dit :

Oui si ça dépasse 45A le délestage ne fonctionne pas. Surtout que vu le réglage ça devait bloquer à 25A.
À tester …

Je viens de faire le test en réglant la puissance délivrée par la borne à 32A. Ah moment de la charge la limite de 25A sur le conducteur n’est pas respectée.

plus qu’à appeler l’installateur, en espérant que je tomberai sur quelqu’un de plus compétent …

en tout cas merci pour votre aide 

image.thumb.jpeg.7ed28e891085100c7d23e4babc2edd7d.jpeg
image.thumb.jpeg.fcf6221190d1d2c864de82bf19ab409e.jpeg

Posté(é)

Il est à l'envers. Sur la capture je lis "export" sous "Current Transformer 1" donc je pense que l'installateur l'a mis dans le mauvais sens d’où la mesure qui ne déclenche pas

Modifié par lostOzone

Posté(é)

Apparemment il y a une option dans la configuration du Wall Connector à passer sur « flip » sur le CT1 pour avoir la lecture à la bonne valeur dans le bon sens.

Voir le commentaire Olyts on February 27, 2024 at 8:59 pm https://www.friism.com/diy-tesla-wall-connector-with-load-management/

« I don’t really understand the export/import thing (I guess this has more to do with powerwall), but the « flip » option did the trick for me. And before you asked, yes the clamps are on the right orientation in the Pannel. »

C’est aussi expliqué sur le point 4 de la page.

« Initialize the Wall Connector. You can do this using the Tesla One app. The app is supposedly only for Tesla employees and 3rd party contractors but you can log in using a normal retail Tesla user account just fine. When you scan the QR code that’s on the Neurio power meter it starts showing up as part of the install and you can configure the CT clamps. Check if you need to “flip” them to ensure the meter registers power flowing in the right direction (“import” vs. “export”). At this stage you can also configure the max load where you want EV charging to start dialing down. Note that I didn’t configure the Neurio separately, it was all through the Tesla app. »

Posté(é)
  • Auteur
Le 06/07/2024 à 10:05, lostOzone a dit :

Apparemment il y a une option dans la configuration du Wall Connector à passer sur « flip » sur le CT1 pour avoir la lecture à la bonne valeur dans le bon sens.

Voir le commentaire Olyts on February 27, 2024 at 8:59 pm https://www.friism.com/diy-tesla-wall-connector-with-load-management/

« I don’t really understand the export/import thing (I guess this has more to do with powerwall), but the « flip » option did the trick for me. And before you asked, yes the clamps are on the right orientation in the Pannel. »

C’est aussi expliqué sur le point 4 de la page.

« Initialize the Wall Connector. You can do this using the Tesla One app. The app is supposedly only for Tesla employees and 3rd party contractors but you can log in using a normal retail Tesla user account just fine. When you scan the QR code that’s on the Neurio power meter it starts showing up as part of the install and you can configure the CT clamps. Check if you need to “flip” them to ensure the meter registers power flowing in the right direction (“import” vs. “export”). At this stage you can also configure the max load where you want EV charging to start dialing down. Note that I didn’t configure the Neurio separately, it was all through the Tesla app. »

Merci @lostOzone!!! C’était bien ça 😊 j’ai décoché l’option flip et je suis passé en import sur le connecteur.

Il respecte bien la valeur limité à ne pas dépasser maintenant.

🙏 🙏

Posté(é)
Merci @lostOzone!!! C’était bien ça [emoji4] j’ai décoché l’option flip et je suis passé en import sur le connecteur.
Il respecte bien la valeur limité à ne pas dépasser maintenant.
[emoji120] [emoji120]

Donc l’electricien a bien fait son boulo [emoji3]
Tu dois être le premier sur le forum à avoir mis le délestage sur le WC [emoji898]
Posté(é)

Donc le Wall  Connector est compatible avec la charge via surplus solaire ?

 

On pourrais mettre une limite à 0A , et donc la borne rechargerai uniquement quand il y a assez d export ?

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.