Bonjour

Je suis nouveau propriétaire d'une MG4 Luxury, j'aimerais installer une prise Green UP dans mon jardin.

Le plus facile pour moi, serait de partir de mon tableau secondaire.

 

Dans ce tableau arrive un cable (en haut à gauche sur la photo jointe) qui semble être du 6mm² (je pense que c'est cela car le diamètre du câble avec la gaine est de 4.5mm)

J'ai commandé un kit Green up acces avec le disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF.

 

Est ce que l'installation suivante est convenable ?

 

Je vire le compteur (donc le LCD est décédé). Je mets le disjoncteur différentiel de la Green up à la place j'y raccorde l'arrivée en 6mm² ainsi qu'un peigne , qui me servira à relier les deux autres différentiels.

 

Je pars du disjoncteur différentiel de la Green up en 3g2.5 vers ma prise extérieure.

D'autre part, la longueur maximale pour cette dernière ligne est elle bien de 25m ?

Peut on installer et surtout utiliser la greenup sous la pluie (avec un chargeur 16a Type 2) ? Ou faut il prévoir une "casquette" ?

Merci par avance

IMG_20250208_154450.jpg

Modifié par Acca

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Quand on voit l'état du chantier, Le mieux est de tout refaire...

 

Pour la suite, je pars dans l'hypothèse que t'es câblé en 6mm², circuit de moins de 28m, avec un disjoncteur divisionnaire 32A dans ton tableau principal pour protéger le circuit entre les deux tableaux.

 

Ton arrivé de ton tableau principal, tu la fais arriver sur les borniers (bleu et noir) en haut du tableau secondaire.

De ce bornier:

- tu descends vers le différentiel de 40A, et en aval du différentiel, tu mets tous tes disjoncteurs existants

- tu descends vers le disjoncteur différentiel de ton pack green'up

Modifié à la demande de alex42

J'en profite, celui qui a fait ça était quand même très créatif 😅

image.png.25caedfd91fdd9a37124d93aef45156f.png

Modifié par Thierry.P

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour et merci pour vos réponses

Je vais tout reordonner.

Par contre, je ne comprends pas cette phrase :

"si tu as un abonnement 30A ok pour du 40A s"

Le calibre ne dépend il pas de la puissance consommée ?

 

Enfin, quid de la green up et chargeur sous la pluie ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/02/2025 à 09:54, Turbo-057 a dit :

Il y a surtout des normes et règlementation mais la dessus comme partout la France a laisser faire a gogo et quand on arrive sur des infra de recharge VE a haute puissance on se rend compte des soucis ... enfin surtout sur les tableaux de particuliers "bricolo domino ..."

 

Il y a 2 manière pour le calcul et le choix de ton interrupteur différentiel la règle de l'amont ou la règle de l'aval

 

Soit ton compteur est à max 30A alors tu mets un ID de 40A par ligne

Soit tu calcules la valeur max possible de tes disjoncteurs : 16+16+20 = 46A sur une ligne avec 3 module de 16/16/20  et 10+16+32 = 58A sur cet autre lignes ... dans les 2 cas avec la règle de l'aval tu dois monter alors des ID 63A ....

 

Aval cas 1

Amont cas 2

 

=> https://izi-by-edf.fr/blog/inter-differentiel-calibrage/

 

Le site d'EDF indique le cas d'un tableau principal. Le tableau de @Acca est un tableau divisionnaire, c'est pas tout à fait pareil. Il faut prendre en compte le disjoncteur divisionnaire, dans le tableau amont, qui protège le circuit entre les deux tableaux. Vu comment est le tableau divisionnaire, il est probable que le principal soit tout aussi hors-norme.

 

Sur la règle de l'aval, une nuance, les disjoncteurs divisionnaires valent pour 0,5 fois leur valeur nominal, sauf les exceptions.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai rajouté le disjoncteur divisionnaire de 32A car il n'y en avait initialement pas, j'ai choisis ce calibre car le câble reliant les deux tableaux test en 6mm2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/02/2025 à 21:25, Acca a dit :

J'ai rajouté le disjoncteur divisionnaire de 32A car il n'y en avait initialement pas, j'ai choisis ce calibre car le câble reliant les deux tableaux test en 6mm2

Je viens de te faire un schéma avec tes circuits existants.

Tout le câblage visible sur ce schéma doit être en 6mm² ou peigne 6mm² équivalent minimum. Les câbles non visibles (aval des disjoncteurs) doit être de section adaptée au disjoncteur et à la longueur du circuit.

 

Même si AEG est du bon matos (rachat de GeneralElectric il me semble), si je peux me permettre un conseil, refais tout. Par exemple en Legrand avec borne auto/auto, sur materielelectrique.com, je viens d'aller voir les tarifs et t'en aurai pour entre 100 et 120€.

 

Schéma en réutilisant tes modules (sauf l'interrupteur sectionneur à acheter en plus, et des peignes plus longs)

ap-acca.png

Modifié par alex42

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci à tous je vais tenir compte de vos remarques et conseils.

Toutefois, je ne peux changer le calibre de câble , qui serait trop compliqué à re-tirer.

Et vu la faible utilisation de l'installation desservie par ce tableau, je ne pense pas tout changer. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je vais regarder cela en rentrant de congés et me permettrai de vous soumettre mon projet.

Quand on parle de ligne, il s'agit d'une ligne électrique (un disjoncteur différentiel+ ses disjoncteurs) ? Ils n'ont pas forcément besoin d'être sur une même ligne horizontale ?

Merci en tous cas de votre patience :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut

J'ai trouvé ça, il me semble que ça convient à mon besoin, je n’aurais qu'à rajouter le disjoncteur différentiel de la greenup à droite de la première rangée :

https://www.aks-distribution.com/tableau-legrand/630-tableau-2range-pre-equipe.html

 

J'ai d'ailleurs identifié les éléments branchés aux disjoncteur de mon tableau actuel :

Groupe 1 (sur le diff C40) :

 - disjA 20A : Chauffe eau 2kW

 - disjB 10A : Lumière

 - disjC 16A: Prises murales (alimentant deux ordinateurs)

 - disjD 32A : climatisation 2.5kW (intensité max : 8A)

 

Groupe 2 :(sur le diff C32) :

 - disjE 16A : Lumière + prise murale 

 - disjF 16A : 4 Prises murales  (alimentant deux imprimantes 3D) + Lumière

 

Quatre questions : 

 - que pensez vous du tableau du lien ci-dessus ?

 - si certains fils s'avéraient trop courts, quel est le meilleur moyen de les rallonger ?

 - ne devrais-je pas passer le disjoncteur de la climatisation en 20A ?

 - ne devrais-je pas passer le disjA sur la seconde ligne ?

 

Ca donnerait :

Ligne 1 (Inter diff 63A 30mA type A) :

 - disjB 10A : Lumière

 - disjC 16A: Prises murales (alimentant deux ordinateurs)

 - disjD 20A (ou32A) : climatisation 2.5kW (intensité max : 8A)

Ligne 2 (Inter diff 40A 30mA type AC) :

 - disjE 16A : Lumière + prise murale 

 - disjF 16A : 4 Prises murales  (alimentant deux imprimantes 3D) + Lumière

 - disjA 20A : Chauffe eau 2kW

 

Je garde le disjoncteur 32a, que je mets dans le tableau principal en guise de divisionnaire (puisque câble 6mm2)

Modifié par Acca

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.