Aller au contenu
maxt89

Chute de tension

Messages recommandés

Bonjour tous,

 

Je suis en train de dimensionner mon installation pour installer une wallbox à environ 100m de la maison.

J'aimerai savoir quelle est la chute de tension (ou tension) admissible par un VE à la charge.

 

Et ce que 7% est envisageable ? Je gère l'échauffement, ce n'est pas le problème, mais je ne sais pas si ma Ioniq chargera avec sous une tension de 212/214V... ?

 

D'avance merci pour vos retour

 

Maxime

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

selon la section de ton cable il te faudra certainement limité l'intensité maximum prise par la voiture

selon ce tableau pour 100M environs

https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php

en 2,5mm2 maxi 8A

en 6mm2 maxi 20A

en 10mm2 maxi 32A

en dessous de ces valeurs , la voiture risque d'être en sous tension et refuser de charger

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@gepeliste62

désoler petite correction.

section_cable_electrique_scf.png

 

en 2,5mm2 sous 8A distance max environ 48m

en 6mm2 sous 20A distance max 44m

en 10mm2 sous 32A distance max 48m

 

pour 100m à 32A c'est du 25mm²(distance max sous 32A c'est 120m)

 

http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

en dessous de ces valeurs , la voiture risque d'être en sous tension et refuser de charger

Patrick

 

Nous sommes d'accord, ce n'est pas l'échauffement qui me fait peur, mais la sous-tension...

Je suis parti sur 230V * 0.93 = 214V Ca passe pour charger un VE?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si tu veux réduire les chutes de tension, il faut augmenter la section...

 

ou raccourcir le câble mais tu voudras pas

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9

 

Pour calculer la chute de tension, tu multiplies l'intensité par DEUX FOIS la résistance du câble (100 m aller, 100 m retour).

 

Pour wallbox 32 A monophasé:

- Résistance = 0.068 Ohm pour 100m de 25 mm²

- Chute de tension totale = 32 * 2 * 0.068 = 4.352 V

- Tension disponible = 230 - 4.352 = 225.648 V

 

Pour une Green'up 16A

- Résistance = 0.10625 Ohm pour 100m de 16 mm²

- Chute de tension totale = 16 * 2 * 0.10625 = 3.4 V

- Tension disponible = 230 - 3.4 = 226.6 V

 

Pour une Type E 8A

- Résistance = 0.28333 Ohm pour 100m de 6 mm²

- Chute de tension totale = 8 * 2 * 0.28333 = 4.5333 V

- Tension disponible = 230 - 4.5333 = 225.466 V

 

Si tu suis le tableau cité plus haut ça ne devrait pas poser de problème.

 

(Calcul fait avec du câble en cuivre pur)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.