Chute de tension

Featured Replies

Posté(é)

Bonjour tous,

 

Je suis en train de dimensionner mon installation pour installer une wallbox à environ 100m de la maison.

J'aimerai savoir quelle est la chute de tension (ou tension) admissible par un VE à la charge.

 

Et ce que 7% est envisageable ? Je gère l'échauffement, ce n'est pas le problème, mais je ne sais pas si ma Ioniq chargera avec sous une tension de 212/214V... ?

 

D'avance merci pour vos retour

 

Maxime

Posté(é)

Bonjour

selon la section de ton cable il te faudra certainement limité l'intensité maximum prise par la voiture

selon ce tableau pour 100M environs

https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php

en 2,5mm2 maxi 8A

en 6mm2 maxi 20A

en 10mm2 maxi 32A

en dessous de ces valeurs , la voiture risque d'être en sous tension et refuser de charger

Patrick

Posté(é)
  • Auteur

en dessous de ces valeurs , la voiture risque d'être en sous tension et refuser de charger

Patrick

 

Nous sommes d'accord, ce n'est pas l'échauffement qui me fait peur, mais la sous-tension...

Je suis parti sur 230V * 0.93 = 214V Ca passe pour charger un VE?

Posté(é)

Si je ne dis pas de bêtise, il faut se refermer aux notices di'nstallations des bornes de recharge.

 

Il doit être mentionné une chute de tension admissible.

 

Plus de 5%, je pense que sa devient compliqué...

 

Cdt

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)

Si tu veux réduire les chutes de tension, il faut augmenter la section...

 

ou raccourcir le câble mais tu voudras pas

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9

 

Pour calculer la chute de tension, tu multiplies l'intensité par DEUX FOIS la résistance du câble (100 m aller, 100 m retour).

 

Pour wallbox 32 A monophasé:

- Résistance = 0.068 Ohm pour 100m de 25 mm²

- Chute de tension totale = 32 * 2 * 0.068 = 4.352 V

- Tension disponible = 230 - 4.352 = 225.648 V

 

Pour une Green'up 16A

- Résistance = 0.10625 Ohm pour 100m de 16 mm²

- Chute de tension totale = 16 * 2 * 0.10625 = 3.4 V

- Tension disponible = 230 - 3.4 = 226.6 V

 

Pour une Type E 8A

- Résistance = 0.28333 Ohm pour 100m de 6 mm²

- Chute de tension totale = 8 * 2 * 0.28333 = 4.5333 V

- Tension disponible = 230 - 4.5333 = 225.466 V

 

Si tu suis le tableau cité plus haut ça ne devrait pas poser de problème.

 

(Calcul fait avec du câble en cuivre pur)

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.