Posté(é) janvier 10, 20188 a Bonjour tous, Je suis en train de dimensionner mon installation pour installer une wallbox à environ 100m de la maison. J'aimerai savoir quelle est la chute de tension (ou tension) admissible par un VE à la charge. Et ce que 7% est envisageable ? Je gère l'échauffement, ce n'est pas le problème, mais je ne sais pas si ma Ioniq chargera avec sous une tension de 212/214V... ? D'avance merci pour vos retour Maxime
Posté(é) janvier 10, 20188 a Bonjour selon la section de ton cable il te faudra certainement limité l'intensité maximum prise par la voiture selon ce tableau pour 100M environs https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php en 2,5mm2 maxi 8A en 6mm2 maxi 20A en 10mm2 maxi 32A en dessous de ces valeurs , la voiture risque d'être en sous tension et refuser de charger Patrick
Posté(é) janvier 10, 20188 a @gepeliste62 désoler petite correction. en 2,5mm2 sous 8A distance max environ 48m en 6mm2 sous 20A distance max 44m en 10mm2 sous 32A distance max 48m pour 100m à 32A c'est du 25mm²(distance max sous 32A c'est 120m) http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Posté(é) janvier 10, 20188 a Auteur en dessous de ces valeurs , la voiture risque d'être en sous tension et refuser de charger Patrick Nous sommes d'accord, ce n'est pas l'échauffement qui me fait peur, mais la sous-tension... Je suis parti sur 230V * 0.93 = 214V Ca passe pour charger un VE?
Posté(é) janvier 12, 20188 a Si je ne dis pas de bêtise, il faut se refermer aux notices di'nstallations des bornes de recharge. Il doit être mentionné une chute de tension admissible. Plus de 5%, je pense que sa devient compliqué... Cdt
Posté(é) janvier 21, 20188 a Si tu veux réduire les chutes de tension, il faut augmenter la section... ou raccourcir le câble mais tu voudras pas https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9 Pour calculer la chute de tension, tu multiplies l'intensité par DEUX FOIS la résistance du câble (100 m aller, 100 m retour). Pour wallbox 32 A monophasé: - Résistance = 0.068 Ohm pour 100m de 25 mm² - Chute de tension totale = 32 * 2 * 0.068 = 4.352 V - Tension disponible = 230 - 4.352 = 225.648 V Pour une Green'up 16A - Résistance = 0.10625 Ohm pour 100m de 16 mm² - Chute de tension totale = 16 * 2 * 0.10625 = 3.4 V - Tension disponible = 230 - 3.4 = 226.6 V Pour une Type E 8A - Résistance = 0.28333 Ohm pour 100m de 6 mm² - Chute de tension totale = 8 * 2 * 0.28333 = 4.5333 V - Tension disponible = 230 - 4.5333 = 225.466 V Si tu suis le tableau cité plus haut ça ne devrait pas poser de problème. (Calcul fait avec du câble en cuivre pur)