câblage walbox

Featured Replies

Posté(é)

Bonjour,

Juste pour faire un petit point sur la norme C 15100 qui s'applique pour le câblage de nos "chères" Walbox.

J'entend tout et rien sur le câblage des walbox, 6, 10 carré et puis sur la longueur.

Donc je vous joints un lien pour vous informer de la norme obligatoire pour ne pas avoir de problème avec votre assurance en cas de sinistre quelqu'il soit.

https://www.indelecmobility.fr/guide-ute-c-15-722/

Pour ceux qui ne sont pas sur, il vous reste l'installation par un électricien, surtout si c'est lors d'une construction neuve, vu l'obligation du passage d'un Consuel.

Cordialement Michel

Posté(é)
il y a 12 minutes, roops27 a dit :

Pour ceux qui ne sont pas sur, il vous reste l'installation par un électricien

attention, il devra obligatoirement avoir la qualification IRVE pour toute puissance supérieure à 3,7kW destinée à l'alimentation de véhicule électrique

il y a 14 minutes, roops27 a dit :

Donc je vous joints un lien pour vous informer de la norme obligatoire pour ne pas avoir de problème avec votre assurance en cas de sinistre quelqu'il soit.

si l'installation est réalisée par le propriétaire des lieux, dans une propriété privée, non mitoyenne , celle-ci est totalement libre et sous l'entière responsabilité de son auteur

les assurances ne pourrons pas se désister

ne pas vous méprendre sur cela, je déconseille fortement de faire n'importe quoi

le respect des normes est un gage de sécurité et de pérennité des installations

 

 

 

Posté(é)
  • Auteur
il y a 28 minutes, gepeliste62 a dit :

attention, il devra obligatoirement avoir la qualification IRVE pour toute puissance supérieure à 3,7kW destinée à l'alimentation de véhicule électrique

si l'installation est réalisée par le propriétaire des lieux, dans une propriété privée, non mitoyenne , celle-ci est totalement libre et sous l'entière responsabilité de son auteur

les assurances ne pourrons pas se désister

ne pas vous méprendre sur cela, je déconseille fortement de faire n'importe quoi

le respect des normes est un gage de sécurité et de pérennité des installations

 

 

 

Entièrement d'accord

Posté(é)
Il y a 9 heures, roops27 a dit :

Entièrement d'accord

Vraiment ?

Il y a 10 heures, roops27 a dit :

pour ne pas avoir de problème avec votre assurance en cas de sinistre

 

Il y a 10 heures, gepeliste62 a dit :

les assurances ne pourrons pas se désister

 

 

Posté(é)

Pour une 32A j'ai mis du 16mm2 comme ça je suis tranquille. C'est pas là que ça va chauffer le plus. (Bon d'accord c'est ce que j'avais sous la main ?)

 

Posté(é)

Ça me rappel un de mes anciens profs qui m'avait dit un jour «là vous avez fait une autoroute pour électrons». 

Posté(é)

Bonjour, si l'on regarde les câbles de recharge mono phasé en 32A, la section est du 6mm². C'est amplement suffisant.

Posté(é)
il y a 18 minutes, LorAlpes a dit :

Bonjour, si l'on regarde les câbles de recharge mono phasé en 32A, la section est du 6mm². C'est amplement suffisant.

ne pas confondre les normes entre installation fixe et mobile

dans une installation fixe, on tien compte du mode de pose des câbles , dans les pires conditions avec des longueurs moyenne importantes , pour éviter tout début d'incendie invisible car noyé dans le bâti

avec

une bout de câble parfaitement visible et hors de tout chauffe inconsidéré

 

Posté(é)

Bonjour,

 

Je prévois de poser une prise CEE17.

Soit une 16 A monophasé

Protections :

HAGER BDH240F - Interrupteur différentiel 40A - Type A Hi - 1P+N - 30mA

HAGER MJT720 - Disjoncteur 20A - 1P+N - Courbe C - PdC 6kA

Longueur du câble 8m maxi, passage derrière une cloison.

Faut-il du 2.5 mm2  ou du 4 mm2 par sécurité ?

 

Soit une 32 A monophasé

Protections :

HAGER BDH240F - Interrupteur différentiel 40A - Type A Hi - 1P+N - 30mA

HAGER MJT740 - Disjoncteur 40A - 1P+N - Courbe C - PdC 6kA

Pour le câble, faut-il du 6 mm2  ou du 10 mm2 ?

 

Merci de vos avis

Modifié par Francis01

  • 3 semaines plus tard...
Posté(é)
Le 08/10/2019 à 21:58, Francis01 a dit :

Bonjour,

 

Je prévois de poser une prise CEE17.

Soit une 16 A monophasé

Protections :

HAGER BDH240F - Interrupteur différentiel 40A - Type A Hi - 1P+N - 30mA

HAGER MJT720 - Disjoncteur 20A - 1P+N - Courbe C - PdC 6kA

Longueur du câble 8m maxi, passage derrière une cloison.

Faut-il du 2.5 mm2  ou du 4 mm2 par sécurité ?

 

Soit une 32 A monophasé

Protections :

HAGER BDH240F - Interrupteur différentiel 40A - Type A Hi - 1P+N - 30mA

HAGER MJT740 - Disjoncteur 40A - 1P+N - Courbe C - PdC 6kA

Pour le câble, faut-il du 6 mm2  ou du 10 mm2 ?

 

Merci de vos avis

Exactement dans le même cas, j'ai mis du 10mm2 grace aux conseils avisés de ce site et du rappel de la norme. 

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.