Etant bientôt je l'espère futur Leafer j'ai quelques questions par rapport à la Wallbox que Nissan peut apparemment offrir pour l'achat d'une Leaf.

Je suis en triphasé chez moi en 12KVA en équilibrage de phase. J'ai refait toute l'électricité il y a deux ans moi même avec un ami.

J'ai des chauffages électriques que j'ai mis sur mes Phase 2 et 3.

Sur la Phase 1 il y a le four, réfrigérateur, congélateur, chauffe eau, prise de courant et lumière.

J'ai du courant de nuit à partir de 11h30 jusqu'a 6h30 du matin.

Ma question si je met une Wallbox sur la Phase 1 est-ce cela va tenir lorsque le chauffe eau va se mettre en route en HC pour chauffer ?

Est-ce que la consommation pour faire une recharge est supérieur au niveau coût par rapport à une prise GreenUp ?

J'ai déjà installé une Prise électrique qui est relié sur mon tableau sur un disjoncteur 20A ou je pourrais branché ma Leaf, cette dernière fait partie de mes différentes PC de mon atelier ou il n'y a rien de brancher actuellement.

Est-ce que je pourrais rechargé avec cette ¨PC lors d'un essai de Leaf de 24H ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

avec les 12kWh triphasé que tu à en abonnement , tu dispose de 20A par phase

selon la puissance de ton chauffe eau, 220Litre= 2000W = 8A, 300l =3000w = 12A environs

la leaf pourra charger sur cette phase jusqu'a 16A max, mais pas en même temps que le chauffe-eau sous peine de disjonction.sinon en meme temps , limité à 10A.

de toute façon, pour toi le chargeur 6,6 kW ne fonctionnera pas chez toi en pleine puissance.

pas de surcout supplémentaire que ce soit sur une prise "normale" ou wall-box.

tu pourra brancher la Leaf de prêt , et même en dépannage la tienne sur la prise dont tu parle

à vérifier simplement sur quelle phase elle est raccordée .en hiver avec les chauffage elle risque de faire disjoncté si elle n'est pas sur la phase 1

petite question : pourquoi en triphasé??

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mon chauffe eau est 1 200l.

Donc pourquoi ça disjoncterais en hc étant donné que rien ne tourne.

Mes chauffages ne sont pas sur cette phase.

Bonjour

chauffe eau 200l = 8A

leaf 10A sur cro ça passe si il n'y a rien d'autre sur la phase, mais comme tu le dis toi même, il y a le frigo(1A), le congélateur(1A), la lumière(de 1 à 10A selon les usages :halogene =hyper conso, Led= basse conso) et les prises de courant:(tv en marche 1A,Four en marche 10A micro onde 5A, tout ça réunis il y a risque de disjoncter

leaf en 16A , les 4 A de trop ferons disjoncter à coup sur à cause du frigo/congel/lumiere/PC

dans une maison "normale", la consommation de fond est entre 1 & 2A

un délesteur pourrais en effet gommer le problème , mais tu risquerais de manquer d'eau chaude pour la famille

32A en chargeur 6,6kW= impossible avec ton contrat

d'après ta description, le tri ne se justifie pas , sur les 2 phases utilisées pour le chauffage tu à 9kW

si avec un abo de 12kW ça tiens, alors passe en mono et tu brancher la Leaf en toute quiétude

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne peux passer en mono car à cause de mon chauffage il faut du tri pour consacré 2 phases pour eux.

Tu me dit de passer en mono mais comment font ceux qui le sont avec une wallbox ?

Bonjour

aucune raison de rester en tri pour du chauffage qui prend juste moins de 9kW

le mono 12 kW est largement suffisant

il suffit de demander à EDF ou ton fournisseur d'énergie si pas edf

le tri n'est justifiable dans une maison individuelle que si on a des machines puissantes avec moteur tri

ou cas rare , en bout de ligne edf, pour limiter les pertes en ligne.

pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas passer en mono, avec une wall-box , il faut augmenter l'abonnement et/ou avec un délesteur bien gérer les puissance en hiver

en été, sans chauffage, tu pourrai dédié une phase entière à la voiture avec une box dont l'intensité est réglable

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est pas possible ce que tu dis car j'ai trop de chauffage. Voici le calcul que j'avais fait;

 

Equilibrage de phases:

Puissance du disjoncteur : 12KVA ⇒ 57A

P=U x I

Cela fait 12000 W/380V = 6947,6 W / Phase ⇒ 31,58 A / Phase

Voici la puissance de mes chauffages :

CH1=1250W ⇒ 6A

CH2 = 3450W ⇒ 16A

CH3 = 1500W ⇒ 7A

CH4 = 3000W ⇒ 14A

CH5 = 3500W ⇒ 16A

 

Je pense pour le chauffage il faudra utilisé 2 Phases :

CH1+CH2+CH3 ⇒ Phase 1 = 6200W<6947,6W

CH4+CH5 ⇒ Phase 2 = 6500W<6947,6W

 

Le reste est a mettre sur la Phase 3

 

Je sais ce que j'ai fait j'ai un papa électricien et j'ai une formation en électronique.

Avec une phase je ne pourrais jamais faire chauffer ma maison.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Triphasé => P = U x I x (racine carrée de 3) pour du chauffage si tu prends la tension entre phases (400 V).

Si tu prends la tension entre phases et neutre, tu as 1/3 de la puissance par phase, soit 4 kW et là tu peux appliquer P = U x I avec 230 V pour U et 4000 pour P.

 

Quoi qu'il en soit, tes chauffages fonctionnent en monophasé et tu pourrais aussi bien avoir une seule phase à 60 A pour une puissance équivalente et sans les soucis d'équilibrages / répartition.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

euh,

 

comment dire ....ce sont des radiateurs triphasé ?

par exemple moi j'ai une PAC triphasé donc abonnement triphasé obligatoire et au départ c'est pour des machines.

La PAC me pompe 5A/phas et j'ai un abo 12kVA donc 20A.phase.

 

Dans ton cas tu n'as aucune utilité du triphasé! ! ! ==> c'est sûr

 

Tu changes ton contrat de tri en mono et tu auras tout sur la même phase, tu peux même investir en domotique pour par exemple faire fonctionner les radiateurs de manière non simultanée. pour libérer 32A durant 5 h pendant la nuit...

 

 

 

ton U= 240V car 380 V c'est entre 2 phases...

 

et contrat 12kvA = 60A en mono ou 20A /phase

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

Mercredi j'ai eu l'installation de la prise green-up,

jeudi Nissan m'annonce que ma Leaf qui avait échéance de livraison pour le 31/01/16 ne pourra être livré avant le 15/02/16 voir plus tard.

Vendredi, je suis retourné les voir pour revoir le contrat lld: passer de 37500km à 50000km car après avoir lu tout les commentaires je pense que j'étais juste en km, le tarif pas de 118€ à 128€. Je leur ai aussi demandé pour la promotion wallbox offerte début février mais comme ils m'ont déjà installé la prise, ils ne peuvent pas revenir or je peux arrêter la commande et en repasser une le 8 février (dernier jour de la promo) vous feriez quoi? Sinon ils m'ont proposé un prêt de véhicule en attendant.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Arnaud V8,

 

J'habite une maison de 1973 de mes beau parents que nous avons racheté.

J'ai un RDC et un étage. Avant que je refasse l'électricité il y avait déjà du tri car mon beau père avait des machines et parce que une seule phase en 12 KVA çà ne suffit pas pour mes radiateurs.

La preuve, j'avais refait mon électricité et on s'était dit plus besoin de tri on va tout mettre en mono et utilisé qu'une phase pour tout alimenté.

Tout allait bien bien jusqu'en hivers ou les chauffages était allumé, j'étais dans le bains et ma femme a fait un gâteau au four et là et bien le disjoncteur à sauté.

Donc ce n'était pas anodin d'avoir déjà au départ 2 phases pour les radiateurs.

Et de tout façon au-dessus de 9 KVA tu passe obligatoirement en tri enfin c'était comme çà avant.

De plus dans les années 1970 on m'était également tous les neutres en commun.

Donc pour moi c'est pas possible en mono à part d'avoir un abonnement 60 A comme tu dis lol.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Arnaud V8,

 

J'habite une maison de 1973 de mes beau parents que nous avons racheté.

J'ai un RDC et un étage. Avant que je refasse l'électricité il y avait déjà du tri car mon beau père avait des machines et parce que une seule phase en 12 KVA çà ne suffit pas pour mes radiateurs.

La preuve, j'avais refait mon électricité et on s'était dit plus besoin de tri on va tout mettre en mono et utilisé qu'une phase pour tout alimenté.

Tout allait bien bien jusqu'en hivers ou les chauffages était allumé, j'étais dans le bains et ma femme a fait un gâteau au four et là et bien le disjoncteur à sauté.

Donc ce n'était pas anodin d'avoir déjà au départ 2 phases pour les radiateurs.

Et de tout façon au-dessus de 9 KVA tu passe obligatoirement en tri enfin c'était comme çà avant.

De plus dans les années 1970 on m'était également tous les neutres en commun.

Donc pour moi c'est pas possible en mono à part d'avoir un abonnement 60 A comme tu dis lol.

Bonjour

ce sont peut être tes radiateurs qui sont surdimensionnés. notamment dans les chambre 2,4 et 5 , à moins d'avoir des pièces >30M2 (pièces dignes d'un chateau)

en comparaison un appartement à paris c'est moins de 30M2 dans de nombreux cas.et un séjour dans une maison standard en province.

même en 1986,date de mon installation comme artisan électricien, avec une isolation ridicule au vu de maintenant , j'installais 100W/M2 dans le nord.

recalcule tes puissance nécessaire. au besoin débranche les radiateur inutiles.

le triphasé est installé lorsque l'abonnement est > 18kW, soit 30A par phases , ce qui est exceptionnel de nos jours, sauf cas précité, bout de ligne ou machine de puissance triphasé.

comme tu le dis toi même, a partir de 9kW "c'était avant"

 

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ma chambre fait 7m X 4 m.

J'ai 240 m2 sur deux étages et mes radiateurs sont très bien dimensionné 100W/m2.

Sauf qu'avant j'avais des radiateurs 750 W et que maintenant 1000W est le minimum.

Donc quand j'ai changé mes 750W j'ai du mettre des 1000W.

Actuellement tout n'est pas allumé.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

en été , pas de soucis , les phases des radiateurs sont libres.

en hiver par contre , il va falloir faire une attention extreme

pas de charge >10A en même temps que le four, chauffe-eau,etc...

idéalement la box doit dialogué avec le compteur EDF pour adapter la puissance délivrée a la voiture

la box de Cyril haenel le fait : http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox

fait poser un green-up et ensuite échange la par une box qui dialogue

mais je reste sur mon opinion :passe en monophasé , ce qui est plus facile à gérer avec un délesteur pour rester en 12kW

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

EDF m'avait dis que au-dessus de 9KVA c'était forcement un abo en Tri.

Rt j'ai pas envie de mettre du mono j'ai pas envie de tout changer et puis bientôt en passe Linky.

 

Mais comment font ces qui ont 9KVA en mono avec une wallbox çà doit sauté tout le temps non avec une chauffe-eau en HC ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

EDF m'avait dis que au-dessus de 9KVA c'était forcement un abo en Tri.

Rt j'ai pas envie de mettre du mono j'ai pas envie de tout changer et puis bientôt en passe Linky.

 

Mais comment font ces qui ont 9KVA en mono avec une wallbox çà doit sauté tout le temps non avec une chauffe-eau en HC ?

Bonjour

perso je suis en tout électrique avec seulement 9kW d'abonnement EDF

je n'ai disjoncté qu'une seule fois en 8 ans et ma box (celle de Cyril) n'est pas encore raccordée en dialogue avec le compteur, et je n'ai pas de délesteur non plus.par contre j'ai "forcé" sur l'isolation

ma maison fait 120M2 habitable et je suis dans le pas de calais

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Petite question quel est l'abonnement des personnes qui ont une Wallbox ?

J'ai eu le commercial Nissan aujourd'hui et il m'a dit de voir avec un électricien pour savoir si je peux installer une Wallbox ou une GreenUP ou peut-être ce n'est même pas jouable.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.